砖砌通用挡土墙做法
1、墙高H1.0m240墙,M7.5砂浆砌筑;每八皮砖设2 6通长拉筋(由下口第二皮砖上开始设置,墙顶第二皮砖下也设置);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面60,垫层厚100
2墙高H2.0m370墙,M7.5砂浆砌筑;每五皮砖设3 6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面100,垫层厚150
3墙高H3.0m490墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设4 6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C20钢筋砼垫层,每边宽出墙面120,垫层厚200,内配4 10通长筋, 6@200
4墙高H4.0m620墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设5 6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);墙下设C25钢筋砼地梁,梁高300,宽度720,主筋8 14,箍筋 8@150四肢箍,梁底C15砼垫层,每边宽出梁60,垫层厚100
5、转角处、自由端,及墙长大于4m的中部,设C25钢筋砼柱,配筋为:
240墙,主筋4 10,箍筋 6@200,下端500加密;
370墙,主筋4 12,箍筋 6@200,下端500加密;
490墙,主筋8 12,箍筋 6@180四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。
620墙,主筋10 12,箍筋 8@150四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。
墙体通长拉筋锚入砼柱内。
6、以上可按H高度分台砌筑,砌体与砼柱交接处留马牙槎,每日砌筑高度不得超过1m
7、不同厚度砼柱的构造做法,参照构造柱做法。
8、墙高超过3.6m,在中部设C25钢筋砼梁,宽度同墙砌体,高度240,主筋4 12,箍筋 6@150
9、墙体泄水孔,反滤包及填土要求同毛石挡土墙,墙长每12m设伸缩缝,缝两边视为自由端(即应设钢筋砼柱)。
10、以上仅适用于墙顶无其他荷载,仅挡土用,墙高超过4.0m,不宜采用。
11、墙脚入持力层深度不小于300;墙体埋置深度不小于:240200370300490450620600;持力土层承载力标准值不小于220kpa