施工缝处理施工工艺
工艺流程:
根据施工部署进行流水施工段划分→确定施工缝的位置 →留置施工缝→混凝土养护→ 施工缝留槎材料拆除→施工缝处切割剔凿→施工缝清理干净→下道工序施工
操作要点:
1、有防渗水要求的地下结构及人防结构墙体、梁板采取留设止水钢板,止水钢板设置在墙体、梁板厚度的中间。
2、地下结构墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上,地上结构墙施工缝可留置于楼层结构顶面,与结构上表面距离为 300mm 以内,也可留设在结构底面,与结构下表面距离 50mm 以内。梁、板施工缝留置在跨中三分之一范围内。施工流水段划分形成的施工缝尽量避开墙体的位置,应留设在门窗洞口、梁的位置处。
3、框架结构施工流水段形成的施工缝应顺着主梁方向,留设在次梁上。剪力墙结构施工流水段形成的施工缝尽量避开墙体的位置,应留设在门窗洞口、过梁的位置处。
4、框架柱的施工缝应结合施工工艺进行确定。可设置在距离结构上表面 0-10cm 处,也可设置在结构下表面向下 0-5cm处。楼梯结构形成的施工缝留设在休息平台处。
5、主体结构墙体施工缝的留槎应采用木条与模板,厚度较小的墙体可采用双层钢丝网与钢筋绑扎形成预制网架作为留槎设置。
6、梁板的留槎材料采用木条、钢丝网,楼梯梁有洞口的位置可采用挤塑板或钉制木盒子留设。
7、所有施工缝的材料拆除必须在混凝土强度达到 1.2MPa 后方可进行,并在施工表面凿毛,剔除松动石子,墙体、框架柱的表层浮浆和松动石子必须剔除。
质量要求:
1、施工缝留槎所使用的材料必须固定牢靠,不得脱落、变形、涨模。施工缝留槎应严密、不得漏浆、跑浆。
2、施工缝表面应进行二次处理,凿毛,清除掉残余钢丝网、木条、混凝土残渣以及垃圾,并用水冲洗干净,有利于混凝土二次结合。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。
3、 地下外墙的水平施工缝应留凸缝,基础底板后浇带应留设凹缝,内墙的水平和垂直施工缝应采用平缝,内墙与外墙之间可留垂直缝。