1、后浇带模板工程:
搭设排架时,避免后浇带两侧出现错台现象,后浇带的两侧同时搭设,模板支设时,在后浇带的中央设100mm宽的缝,作为留槎处杂物,松散砼清理的下落口。留槎处:梁内用2Φ14钢筋与箍筋绑扎,内布两层密目钢丝网;平台用通长木条作龙骨,小木块密布拼钉,向内留斜槎,砼终凝后拆除。
2、后浇带的支撑
为了解决模板拆除后保证后浇带不下沉,结合本工程结构实际,竖向采取独立支撑的方式,即在后浇带的梁头设置定型的钢支撑,在模板支设时独立留设在梁底,模板拆除后,独立支撑后浇带。见下图。
3、后浇带模板拆除
同条件混凝土试块强度达设计的75%以上可以拆除,拆除时,严禁碰闯独立支撑。
4、后浇带钢筋工程:
施工时,钢筋的保护层作为控制重点,需在接茬处专门设置垫块和条形马凳,混凝土浇筑
后加以保护,避免踩踏破坏。
5、后浇带砼工程:
按设计要求,主体封顶60天后,进行后浇带的混凝土浇筑,地下室采用同标号提高一个标号抗渗砼,石子采用粒径20-40mm,级配良好,含泥量小于1%,砼采用中砂,含泥量小于1%,浇筑前,必须对接槎面进行凿毛处理,需消除钢丝网,凿掉浮浆层,用水冲洗干净,底板后浇带砼浇筑时,不得有积水,砼振捣密实,压实抹平,覆盖浇水养护,不得少于14天,按规定留置试块。
槎三、施工缝施工方法
        1、施工缝设置要求
        施工缝应与板或梁垂直设置,可用钢丝网或木板闸槎,施工缝不得斜向留置;施工缝处闸槎应严密,防止漏浆。剪力墙遇梁处采用钢丝网将梁部位留出来不进行混凝土浇筑,待梁板钢筋绑扎完毕后与梁板混凝土一起浇筑。
        2、施工缝的处理
        在施工缝处继续浇筑时,已浇混凝土抗压强度不应小于1.2Mpa。并按下面要求进行处理:
        2.1 在已硬化的混凝土表面加以凿毛,并清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石,用水冲洗干净;冬期宜用空压机,将杂质清除。
        2.2 施工缝处回弯钢筋时,应保持钢筋周围的混凝土不松动和损坏。
        2.3 在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成份相同的水泥砂浆。
        2.4 机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进,距老混凝土边80-100mm,但应加强对施工缝接缝边部的振捣工作。
        四、安全注意事项
        1、施工作业人员每班在施工前应检查作业范围,是否存在安全隐患,在确保安全的情况下施工。
        2、所有安全防护,及安全设施,严禁擅自拆除,若因此影响施工作业,应上报项目
        3、模拆除时,必须在拆除的下方标出禁区,由专人看护,严禁无关人员进入,同时观察作业区的安全情况。
        4、临边施工时,必须系好安全带,严禁高空坠物,不得把料具、材料堆放在外架上。
        5、所有机械设备,一机一闸一漏保,接地良好,做好蔽雨措施,所有机械,必须专人负责,持证上岗,并负责配合机修工进行机械保养。
        6、施工作业完毕和每一作业班后,检查排除作业范围的安全隐患,必须及时清理,做到工完场清。做好文明施工工作。