UPS操作手册
一、控制显示面板操作
1.1控制显示面板
操作控制显示面板按功能可分为三个区域:摸拟电流图(LED指示灯),LCD显示和菜单键,控制按钮。
1)查看摸拟电流图(LED指示灯)的状态
名称 | 状态 | 意义 |
整流器指示灯 | 绿常亮 | 整流器正常工作 |
绿闪烁 | 市电正常,但整流器未工作 | |
红常亮 | 整流器故障 | |
灭 | 整流器不工作,市电异常 | |
旁路指示灯 | 绿常亮 | 负载电源由旁路提供 |
红常亮 | 旁路电源异常或超出正常范围,或旁路开关故障 | |
灭 | 旁路正常,负载电源不由旁路提供 | |
电池指示灯 | 绿常亮 | 负载电源由电池提供 |
绿闪烁 | 电池放电终止预告警 | |
红常亮 | 电池异常(电池故障、无电池或电池反接)或电池开关异常 | |
灭 | 电池和电池开关正常,电池充电中 | |
逆变器指示灯 | 绿常亮 | 负载电源由逆变器提供 |
绿闪烁 | 逆变器开机、启动、同步、或处于备用状态(ECO模式) | |
红常亮 | 逆变器故障 | |
灭 | 逆变器不工作 | |
2)检查告警蜂鸣器
摸拟电流图区域提供告警蜂鸣器。UPS在运行过程中可伴随三种不同的声音告警。
蜂鸣器声音告警描述:
短暂的单鸣告警 | 按任一功能操作键时,发出此告警声 |
每隔1秒鸣叫1下 | UPS出现告警时(例如:主路电压异常),发出此告警声 |
持续鸣叫 | UPS出现故障时(例如:主路熔丝断或其它硬件故障),发出此告警声 |
3)参看LCD面板的数据
操作控制显示面板上提供LCD显示屏和五个菜单键(F1,F2,F3,F4,HELP)。可浏览UP
S的输入、输出、 负载和电池参数,及时获得UPS的当前状态和告警信息,并进行相关功能设置和控制操作。LCD还可提供最多512条 历史告警记录备用户查询,给故障诊断提供可靠依据。
LCD主显示屏划分为以下5个显示窗:系统信息窗、菜单窗、UPS数据窗、当前记录窗和键盘解释窗。 按F1键可在用户可操作窗之间切换。
1统信息窗
UPS系统信息窗显示UPS的基本信息,包括当前时间、日期、UPS名称及其配置和状态。
序号 | 显示内容 | 释义 |
1 | HIPULSE U | UPS名称 |
2 | 2006- 01 —01 | 当前日期 |
3 | 12:30:36 | 当前时间 |
4 | 200kVA—3x3 | 200:UPS 容量为 200kVA 3x3: UPS为3相输入3相输出系统 |
5 | (配置)单机在线/单机ECO/并机 | 单机在线:UPS配置为单机系统 并机系统(1#):并行最多6台设备中的第#1台 单机 ECO:该UPS设置为单机系统,以经济模式运行 |
6 | (状态)正常/告警/故障 | 正常:UPS处于正常状态,逆变器带载,无告警 告警:UPS出现一般告警 故障:UPS出现严重故障 |
2单窗和③UPS数据窗
菜单窗显示UPS数据窗的菜单名称。UPS数据窗显示菜单窗中选定菜单的相关项目内容。按F2和F3浏览和设置UPS的相关参数。
序号 | 菜单名称 | 菜单项目 | 释义 |
1 | 主路输入 | 线电压(V) | 线电压 |
频率(Hz) | 输入频率 | ||
2 | 旁路输入 | 相电压(V) | 相电压 |
频率(Hz) | 旁路频率 | ||
线电压(V) | 线电压 | ||
3 | 交流输出 | 相电压(V) | 相电压 |
相电流(A) | 相电流 | ||
频率(Hz) | 输出频率 | ||
线电压(V) | 线电压 | ||
功率因数 | 功率因数 | ||
4 | 本机负载 | 视在功率(kVA) | 视在功率 |
有功功率(kW) | 有功功率 | ||
无功功率(kVAR) | 无功功率 | ||
负载百分比 | UPS额定负载的百分比 | ||
峰值比 | 输出电流的波峰因数 | ||
5 | 并机负载 | 视在功率(kVA) | 视在功率 |
有功功率(kW) | 有功功率 | eco模式是什么意思||
无功功率(kVAR) | 无功功率 | ||
单机系统无并行数据 | 当配置为单机时,UPS只有本机负载,并无系统负载 | ||
6 | 电池数据 | 电池电压(V) | 电池的总线电压 |
电池电流(A) | 电池的总线电流 | ||
电池温度(°C) | 内部电池温度rc) | ||
剩余时间(分) | 电池剩余的工作时间 | ||
电池均充 | 电池正在均充 | ||
电池浮充 | 电池正在浮充 | ||
电池尚未接入 | 电池并未连接 | ||
7 | 历史记录 | 告警完整清单见1.2 | 最多可显示512条UPS历史告警记录,并标明每个告警的开始和结束时间。 历史记录可在LCD上滚动显示。UPS操作控制显示面板显示告警信息列表 |
8~11为系统设置项,切勿随意操作
④当前记录窗
该窗详细地显示了 UPS的当前告警数据,对于已解决的短暂状况未记录。使用F1、F2和F3进行浏览。对于完整的历 史记录,参见③UPS数据窗的“历史记录”菜单。
⑤键盘解释窗
以符号的形式解释了当前特定窗口下相应菜单键的功能.
1。2“历史记录”菜单下和当前记录窗中所有告警信息清单列表
告警信息 | 解释 |
整流通讯故障 | 内部监控器与整流器之间的RS485通讯失败 |
主路电压异常 | 市电电压超出正常范围,导致整流器关闭。请检查输入相电压 |
主路欠压 | 市电欠压。请检查输入线电压 |
主路频率异常 | 市电频率超出正常范围,导致整流器关闭.请检查输入电压和频率 |
电池熔丝断 | 电池熔丝断开,导致电池开关跳闸 |
整流器封锁 | 整流器故障,整流器关闭,电池放电 |
整流器过温 | 散热器温度过高导致整流器停止运行.UPS可自动恢复。检查环境和通风 |
主路熔丝断 | 输入熔丝断开,导致整流器关闭 |
辅助电源1掉电 | UPS运行,但控制电源异常或无 |
辅助电源2掉电 | UPS运行,但冗余控制电源异常或无 |
主路相序反 | 主路输入相序反 |
整流器限流 | 整流器电流超限,导致限功率运行 |
软启动失败 | 由于直流母线电压低,整流器无法启动 |
输入滤波器故障 | 滤波器电感过温导致滤波器接触器断开 |
滤波器接触器故障 | 滤波器接触器工作异常 |
输入滤波器过流 | 因市电异常,超出输入无源滤波器正常工作的电压或频率范围而导致滤波器过流。请检查市电异常原因 |
整流器驱动电缆故障 | 整流器驱动电缆连接异常或整流器类型设置错误,整流器关闭 |
主路缺相故障 | 主路输入缺相。检查输入电源接线或是否存在市电异常闪断 |
直流母线过压 | 直流母线电压过高导致整流器、逆变器关闭.检查整流器侧是否发生故障 |
母线电容过压 | 母线电容电压超过350V,整流器关闭.检查两组母线电容的电压 |
紧急关机 | 紧急停机:直接按操作控制显示面板EPO按钮或收到外部紧急停机命令 |
主路开关断开 | 主路输入开关断开 |
主路开关闭合 | 主路输入开关闭合 |
主路逆变供电状态 | UPS处于市电逆变供电模式 |
联合逆变供电状态 | UPS处于联合供电模式,由整流器和电池共同向负载供电 |
滤波器接入 | 主路无源滤波器接入 |
滤波器未接入 | 主路无源滤波器断开 |
电池逆变供电 | UPS通过电池向负载供电 |
电池无 | 检查电池以及电池的布线,然后检查电池开关是否闭合,电池开关干接点是否接入 |
自动开机 | 电池放电终止导致UPS关闭,市电恢复时,逆变器自动启动 |
发电机接入 | 发电机已接入 |
BCB断开 | 电池开关状态(断开) |
BCB闭合 | 电池开关状态(闭合) |
电池正在浮充 | 电池状态(正在浮充) |
电池正在均充 | 电池状态(正在均充) |
电池正在放电 | 电池状态(正在放电) |
电池周期测试中 | 正在进行定期自动电池维护放电测试(20%容量放电) |
电池容量测试中 | 用户启动电池容量放电测试(100%容量放电) |
电池维护测试中 | 用户启动电池维护放电测试(20%容量放电) |