UPS操作手册

一、控制显示面板操作
1.1控制显示面板
操作控制显示面板按功能可分为三个区域摸拟电流图LED指示灯),LCD显示和菜单键,控制按钮。
1)查看摸拟电流图(LED指示灯)的状态
摸拟电流图区域提供六个指示灯,这些指示灯用于显示UPS的供电路径。并且,各指示灯通过颜(红、绿、黄)和状 态(亮、灭、闪烁)指示UPS的当前运行和告警状态。各指示灯的状态意义描述见表:
名称
状态
意义
整流器指示灯
绿常亮
整流器正常工作
绿闪烁
市电正常,但整流器未工作
红常亮
整流器故障
整流器不工作,市电异常
旁路指示灯
绿常亮
负载电源由旁路提供
红常亮
旁路电源异常或超出正常范围,或旁路开关故障
旁路正常,负载电源不由旁路提供
电池指示灯
绿常亮
负载电源由电池提供
绿闪烁
电池放电终止预告警
红常亮
电池异常(电池故障、无电池或电池反接)或电池开关异常
电池和电池开关正常,电池充电中
逆变器指示灯
绿常亮
负载电源由逆变器提供
绿闪烁
逆变器开机、启动、同步、或处于备用状态(ECO模式)
红常亮
逆变器故障
逆变器不工作

2)检查告警蜂鸣器
摸拟电流图区域提供告警蜂鸣器。UPS在运行过程中可伴随三种不同的声音告警。
蜂鸣器声音告警描述:
短暂的单鸣告警
按任一功能操作键时,发出此告警声
每隔1秒鸣叫1
UPS出现告警时(例如主路电压异常),发出此告警声
持续鸣叫
UPS出现故障时(例如主路熔丝断或其它硬件故障),发出此告警声
3)参看LCD面板的数据
操作控制显示面板上提供LCD显示屏和五个菜单键(F1F2,F3F4HELP)。可浏览UP
S的输入、输出、 负载和电池参数,及时获得UPS的当前状态和告警信息,并进行相关功能设置和控制操作。LCD还可提供最多512条 历史告警记录备用户查询,给故障诊断提供可靠依据。
LCD主显示屏划分为以下5个显示窗:系统信息窗、菜单窗、UPS数据窗、当前记录窗和键盘解释窗。 按F1键可在用户可操作窗之间切换。
1统信息窗
UPS系统信息窗显示UPS的基本信息,包括当前时间、日期、UPS名称及其配置和状态。
序号
显示内容
释义
1
HIPULSE U
UPS名称
2
2006- 01 01
当前日期
3
12:30:36
当前时间
4
200kVA—3x3
200UPS 容量为 200kVA
3x3: UPS3相输入3相输出系统
5
配置)单机在线/单机ECO/并机
单机在线:UPS配置为单机系统
并机系统(1#):并行最多6台设备中的第#1台 单机
ECO:UPS设置为单机系统,以经济模式运行
6
状态)正常/告警/故障
正常:UPS处于正常状态,逆变器带载,无告警
告警:UPS出现一般告警
故障:UPS出现严重故障
2单窗和③UPS数据窗
菜单窗显示UPS数据窗的菜单名称。UPS数据窗显示菜单窗中选定菜单的相关项目内容。按F2和F3浏览和设置UPS的相关参数。
eco模式是什么意思
序号
菜单名称
菜单项目
释义
1
主路输入
线电压(V)
线电压
频率(Hz)
输入频率
2
旁路输入
相电压(V)
相电压
频率(Hz)
旁路频率
线电压(V)
线电压
3
交流输出
相电压(V)
相电压
相电流(A)
相电流
频率(Hz)
输出频率
线电压(V)
线电压
功率因数
功率因数
4
本机负载
视在功率(kVA)
视在功率
有功功率(kW)
有功功率
无功功率(kVAR)
无功功率
负载百分比
UPS额定负载的百分比
峰值比
输出电流的波峰因数
5
并机负载
视在功率(kVA)
视在功率
有功功率(kW)
有功功率
无功功率(kVAR)
无功功率
单机系统无并行数据
当配置为单机时,UPS只有本机负载,并无系统负载
6
电池数据
电池电压(V)
电池的总线电压
电池电流(A)
电池的总线电流
电池温度(°C)
内部电池温度rc)
剩余时间(分)
电池剩余的工作时间
电池均充
电池正在均充
电池浮充
电池正在浮充
电池尚未接入
电池并未连接
7
历史记录
告警完整清单见1.2
最多可显示512UPS历史告警记录,并标明每个告警的开始和结束时间。
历史记录可在LCD上滚动显示。UPS操作控制显示面板显示告警信息列表
8~11为系统设置项,切勿随意操作
④当前记录窗
该窗详细地显示了 UPS的当前告警数据,对于已解决的短暂状况未记录。使用F1F2F3进行浏览。对于完整的历 史记录,参见③UPS数据窗的历史记录菜单。
⑤键盘解释窗
以符号的形式解释了当前特定窗口下相应菜单键的功能.
1。2“历史记录”菜单下和当前记录窗中所有告警信息清单列表
告警信息
解释
整流通讯故障
内部监控器与整流器之间的RS485通讯失败
主路电压异常
市电电压超出正常范围,导致整流器关闭。请检查输入相电压
主路欠压
市电欠压。请检查输入线电压
主路频率异常
市电频率超出正常范围,导致整流器关闭.请检查输入电压和频率
电池熔丝断
电池熔丝断开,导致电池开关跳闸
整流器封锁
整流器故障,整流器关闭,电池放电
整流器过温
散热器温度过高导致整流器停止运行.UPS可自动恢复。检查环境和通风
主路熔丝断
输入熔丝断开,导致整流器关闭
辅助电源1掉电
UPS运行,但控制电源异常或无
辅助电源2掉电
UPS运行,但冗余控制电源异常或无
主路相序反
主路输入相序反
整流器限流
整流器电流超限,导致限功率运行
软启动失败
由于直流母线电压低,整流器无法启动
输入滤波器故障
滤波器电感过温导致滤波器接触器断开
滤波器接触器故障
滤波器接触器工作异常
输入滤波器过流
因市电异常,超出输入无源滤波器正常工作的电压或频率范围而导致滤波器过流。请检查市电异常原因
整流器驱动电缆故障
整流器驱动电缆连接异常或整流器类型设置错误,整流器关闭
主路缺相故障
主路输入缺相。检查输入电源接线或是否存在市电异常闪断
直流母线过压
直流母线电压过高导致整流器、逆变器关闭.检查整流器侧是否发生故障
母线电容过压
母线电容电压超过350V,整流器关闭.检查两组母线电容的电压
紧急关机
紧急停机:直接按操作控制显示面板EPO按钮或收到外部紧急停机命令
主路开关断开
主路输入开关断开
主路开关闭合
主路输入开关闭合
主路逆变供电状态
UPS处于市电逆变供电模式
联合逆变供电状态
UPS处于联合供电模式,由整流器和电池共同向负载供电
滤波器接入
主路无源滤波器接入
滤波器未接入
主路无源滤波器断开
电池逆变供电
UPS通过电池向负载供电
电池无
检查电池以及电池的布线,然后检查电池开关是否闭合,电池开关干接点是否接入
自动开机
电池放电终止导致UPS关闭,市电恢复时,逆变器自动启动
发电机接入
发电机已接入
BCB断开
电池开关状态(断开)
BCB闭合
电池开关状态(闭合)
电池正在浮充
电池状态(正在浮充)
电池正在均充
电池状态(正在均充)
电池正在放电
电池状态(正在放电)
电池周期测试中
正在进行定期自动电池维护放电测试(20%容量放电)
电池容量测试中
用户启动电池容量放电测试(100%容量放电)
电池维护测试中
用户启动电池维护放电测试(20%容量放电)