恒大金碧天下1068-1070号高层住宅
编制:
审批:
南通建筑工程总承包有限公司恒大金碧天下项目
目录
一、工程概况 (2)
二、支撑设计: (2)
1.支撑的安装位置: (3)
2.支撑的选择: (3)
3.该结构卸荷支撑施工方法及步骤: (3)
4.置换层顶板混凝土楼板的支撑: (4)
5、剔凿拆除要求 (4)
三、墙体剔凿拆除施工 (5)
四、施工过程中的监控施工过程中的为拆除墙体上部墙墙体的应变监控和应力监控 (7)
五、钢筋工程 (8)
六、模板施工 (8)
七、混凝土浇筑施工 (9)
八、剪力墙置换部位 (10)
九、附图 (10)
恒大金碧天下1068-1070#楼墙体置换施工方案
一、工程概况
本工程名称:恒大金碧天下1068-1070#高层住宅楼,剪力墙结构,现场已施工至32层封顶。在对墙体的混凝土进行回弹测试检查时,发现部分墙体下部1-1.5m处混凝土强度不能满足设计要求,原混凝土墙体设计要求为15层C35、10-14层C40、5-9层C45,根据砼回弹强度检测值,混凝土强度不能达到设计要求。根据公司技术部的要求,采用将混凝土强度达不到设计要求的墙体剔除,重新浇筑符合设计要求的混凝土,将墙体进行置换。由于未达到设计要求的墙体较多,墙体置换现无成熟的施工工艺,不宜进行大面积施工。采用已通过置换的68#楼二层一段墙体试点进行,通过进行施工已积累了经验,
混凝土的实际抗压强度为35.5Mpa,层高3米,墙体厚度200mm,根据剪力墙的长短,按照墙总长度取墙1/2的长度分段剔凿进行换置墙体混凝土。
二、支撑设计:
本工程为墙体置换工程,墙体置换施工层,该部位墙体已施工至顶层,顶板已施工至顶层。置换层墙体承受以上置换层至32层墙体的自重及墙体两侧楼板荷载,因本工程已主体于完工状态,可将该楼板部位的活荷载去除,楼板上的活荷载可不考虑在内,在对墙体拆除前必须对以上墙体进行支撑,将置换层墙体承受的上部荷载卸除,支
撑成为本工程的最重要的施工环节。
1.支撑的安装位置:
经过咨询建筑科学研究院结构工程师,剪力墙结构,已施工至顶层,处于完工状态,可不考虑施工活荷载,本次置换层墙体。按设计图纸墙体均为钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙为竖向承重构件,用于
承受上部墙体重量及其他荷载重量,置换墙体时需按照置换表中的部位层墙体每次拆除该墙体1/2进行,以上钢筋混凝土剪力墙体由竖向承重构件变为水平承重构件,如果拆除墙体,按结构工程师提供的意见,最易破坏的是门洞口连梁的侧,把支撑设于洞口连梁的侧,增加竖向承重构件,用来承受上部墙体及楼板荷载。
2.支撑的选择:
本工程的支撑设于洞口侧,该支撑承受的竖向荷载经计算约为25T,支撑采用公司独立支撑,支撑的计算书见附件,支撑的布置范围为上三层、下三层。支撑的做法详附件施工图纸。
b总0013.该结构卸荷支撑施工方法及步骤:
3.1、按设计要求、采用垂吊法确定每层洞口梁上下钢板垫板的轴心位置(即支撑轴心),并在梁上、梁下弹出轴心线。
3.2、将垫板上下平,采用限位楔、座浆方式预座钢板垫板。
3.3、在上述工作完成之后,根据每层实测尺寸、放样、自上而下逐层备料。以便卸荷支撑时。
3.4、自下而上,将卸荷独立支撑实施反向千斤顶卸荷顶升力每根500kg左右,使独立支撑顶紧砼连梁。
3.5、预顶立施加均衡完毕后,支撑下端板与垫板之间隙采用3-8mm 楔铁楔紧,楔铁与支撑下端及垫板点焊。
3.6、逐层而上,完成独立支撑的支设。
3.7、支撑完毕后、逐个节点检查,确保支撑的接合度、牢固度、平稳度,重点检查垂直度及是否扰曲变形,如有及时调整更换。
4.置换层顶板混凝土楼板的支撑:
置换层顶板的支撑采用钢架管进行支撑,本支撑作用仅是承受楼板的自重及楼板上活荷载。楼板的支撑可在楼板的两侧搭设双排钢架管支撑,间距1.0米,在楼板上先铺设木垫板,搭设钢架管立柱,立柱间距1.0米,双排布置,在立杆顶部设可调节顶托,顶托上用100*100方木将楼板顶紧。在立柱上搭设横杆连接,两排立柱之间用小横杆拉结。
5、剔凿拆除要求
一条混凝土墙体分二次剔凿拆除,一侧开始四段混凝土墙体分为1、3、交替拆除,洞口上连梁混凝土符合设计要求无需拆除。