常用设计计算公式总热量:Unit:kcal/h
降央卓玛是男是女1RT=3.5kw1P=2.324kw1kw=860kcal/h1k=4.27J
1、QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kgH2 -----空气的终焓值kJ/kg
2、显热量: Unit:kcal/hQS=Cp*&*L*(T1-T2)Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 -----空气最终的干球温度宁夏旅游
3、潜热量: Unit:kcal/hQL=600*&*L*(W1-W2)W1 ----空气最初水分含量kg/ kgW2 ----空气最终水分含量kg/ kg
4、知名奶粉品牌冷冻水量: Unit:L/SV1=Q1/4.187*(T1-T2)Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差
5、冷却水量: Unit:L/SV2=Q2/4.187*(T1-T2)Q2=Q1+NQ2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度N -----制冷机组耗电功率KW
6、电机满载电流计算: Unit:AFAL=N/1.732*U*COS@
7、新风量: Unit:M3/HL0 =n*Vn -----房间换气次数 V -----房间体积
中秋谜语8、送风量: Unit:M3/H空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kgT1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度& -----空气的比重取1.2 kg/m3
9、风机功率: Unit:KWN1=L1*H1/102*n1*n2L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9节水小窍门
10、水泵功率: Unit:KWN2=L2*H2*r/102*n3*n4L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0r -----液体比重(水的比重为1kg/l)
11、水管管径: Unit:mmD=35.68*根号L2/ vL2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)
12、空气加湿量: Unit:gR=LX*1.3*(h1-h2)LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓柳菁菁人体艺术图片
值h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)设备风量设计:(概算)[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2=Q(送风量)Q1-----人的潜散所须风量Q2-----建筑所须风量
照度软件计算如:300LUX高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.51kw=860kcal/h
换气消耗量在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.市内场所别所需的换气次数/小时住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次商场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次饭店(洗手间) : 5次
室内空气计算参数:
电动设备散热形成的冷负荷:1 .电动机和驱动设备均在房间内CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M /η2 .电动机在房间内,驱动设备不在房间内CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M (1- η)/η3 .电动机不在房间内,驱动设备在房间内CLm=1000 ·n1·n2·n3 · NM · CcL.MNm --电
动设备安装功率,kw;n 1--同时使用系数;n 2--安装系数,一般 0.7~0.9;n 3--电动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;CcL.M --电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;食物的散热量和散湿量食物全热取 17.4w/人;食物显热取 8.7w/人;食物潜热取 8.7w/人;食物散湿量取 11.5g/h人。由暴露水面或潮湿表面蒸发的水蒸气量G = (α+0.00013v)·(Pq.b – Pq)·A·B/B’G --散湿量,kg/h;A --敞开水面面积,m2;Pq.b --水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa;Pq --室内空气的水蒸气分压力,Pa;B--标准大气压,1.01325MPa;v --蒸发表面的空气流速,m/s;
空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度、湿度基数及其允许波动范围(空调精度)。室内温、湿度基数:在空调区域内所需要保持的空气基准温度与基准湿度。
空调精度:在空调区域内,在要求的工件旁一个或数个测温(或测相对湿度)点上水银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所示的空气温度(或相对湿度)偏离温(湿)度基数的最大偏差。例如:温度:20±0.5℃ ;相对湿度:60%±5%
空调系统根据所服务的对象不同可分为:工艺性空调和舒适性空调。工艺性空调主要是满
足工艺过程对温、湿度基数的特殊要求,同时兼顾人体的卫生要求。舒适性空调是从人体舒适感的角度来确定室内温、湿度设计标准,一般不提空调精度的要求。1、舒适性空调的室内空气计算参数《采暖通风与空气调节设计规格》(GB 50019—2003)规定,舒适性空调室内计算参数如下表所示。注:实际工作中请参考现行的国家标准。室内温、湿度取值的高低,与能耗多少密切相关,在加热工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5% ~ 10%;在冷却工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8% ~ 10%。2、工艺性空调的室内空气计算参数工艺性空调根据工艺要求,并考虑必要的卫生条件来确定。
室外空气计算参数
空调工程设计与运行中所用的一些室外气象参数人们习惯称之为室外空气计算参数。室外气象参数就某一地区而已,有随季节变化、昼夜变化或者时刻在不断变化着,如全国各地大多数在7~8月份气温最高,而1月份气温最低;一天当中,一般在凌晨3~4点气温最低,而在下午14~15点气温最高。室外空气计算参数的取值,直接影响室内空气状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利情况考虑,那么这种极端最低、最高温、湿度要若干年才出现一次而且持续时间较短,这将使设备容量庞大而造成投资浪费。因此,设计规范中规定
的室外计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准而制定的。当室内温、湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。1、夏季室外空气计算参数(1)夏季空调室外计算干、湿球温度夏季空调室外计算干球温度采用历年不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证50h的湿球温度。(2)夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度夏季在计算通过围护结构的传热量时,采用的是不稳定传热过程,因此必须知道设计日的室外平均温度和逐时温度。夏季空调室外设计日平均温度采用历年平均不保证5天的日平均温度。
发布评论