中原网球中心综合服务楼
通风空调系统调试报告
1、工程概况
1.1功能概况:
中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备机房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用36台风冷热泵机组,每台机组制冷量65kW,制热量70kW。夏季空调冷水供回水温度7/12℃;冬季空调热水供回水温度45/50℃,置于6层屋面,地下室设空调机房。
空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。
运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。
1.2设计参数:
蔡依林走光 1.2.1室内设计计算参数
2、调试情况
徐翠翠刘欢2.1 空调调试内容:原华资料
2.1.1 冷冻水系统:冷水机组、冷冻水泵、水处理设备等
通风空调系统:风机盘管、空气处理机及新风系统的风压、风量、风速、送回风温度等通风系统相关参数。
2.2 空调试运转及调试程序如图:
2.3 主要工作可从以下方面进行:
2.3.1 联合试运转开机顺序
各单体通风、空调设备及附属设备试运转合格后,组织各专业工种,进行系统联动试运转。
桃花源记的翻译文系统联动试运转程序如图:
理体制
调系统风管上的风阀全部开启,启动风机、使总送风阀的开度保持在风机电机允许的运转电流范围内;
空调系统的送回风系统、冷冻水系统及冷水机组运转正常后,将冷水控制系统和空调控制系统投入,以确定各类调节阀启闭方向的正确性,为系统试验调整工作创造条件。
2.3.2 联合调试具体情况
黎梦恬图片 2.3.2.1 开机时间
风管系统风阀、风机、空气处理机组、风机盘管:2016年8月1日18:00
冷冻水系统及冷冻水泵:2016年8月1日18:00
风冷热泵机组:2016年8月2日8:00
2.3.2.2 风冷热泵机组
风冷模块机组:36台风冷热泵机组开机后均能正常工作,模块进出口压力0.4MPa,无不正常噪音现象,开机设定出水温度为13℃,主机工作1小时左右出水温度达到设定温度,此时部分主机自动停止工作(主机到达设定温度自动关机达到节能效果),持续至10点钟,
水系统供水管道温度均保持13℃±0.5℃。期间2-7号机组出现水流不足情况报警,经反复检查,发现该机组进水阀门未完全开启,阀门全开10min后报警消除。在10点钟时,将主机温度设定至图纸设计出水温度7℃,自动关机部分的主机陆续自动启动,用时50min,主机出水温度达到设定值,此后主机均在正常运行状态中,未出现其它异常现象。
风冷模块机组电缆:外界温度33℃,开机运行30min后,经测量电缆温度在40℃,未出现电缆过热现象,配电柜电压390V,在正常主机工作电压范围内。此后主机电缆无出现异常现象。