暖通空调 试题 答案
一、填空题
1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。
2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖.
4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。
5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。
斗鱼闪现6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水
泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。
7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。
8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。
9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。
10、集中供热系统都是由 热源 、 供热管网 和  热用户 三大部分组成.
11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。
13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种.
14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。
16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。
17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。
18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式.
19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。
20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证 50h的干球温度。
21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证 50h的湿球温度.
22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。
23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。
24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。
25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式.
26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。
27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。
28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。
29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。
30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成. 
31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔 2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口.
32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。
33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。
34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。
35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于      ;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等于或低于      ;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于      。
36、有一房间,空气的干球温度恒为22℃,已知房间内表面温度为8℃,问要保持墙上不结露,房间的相对湿度应      。
37、风机盘管根据机外静压分为        和        。
38、已知室外空气温度tW=28℃,某车间室内工作区温度tn=35℃,下部窗孔中心至地面距离h=2。5m,下部窗孔面积F1=60m2,上部窗孔面积F2=30m2,上、下窗孔中心距离10m,μ1=μ2=0。6。则中和面距离地面距离为          。
39、某转轮除湿机处理空气入口温度为28℃,相对湿度75%,要求处理后空气含湿量低于8g/kg,则处理后空气干球温度范冰冰霍思燕           
40、某车间采用蒸发冷却通风降温,室外空气参数为32℃,相对湿度40%,通风量为7200m3/h,水耗量为15kg/h,则送风参数为                 
41、表面式换热器只能实现爱祖国手抄报内容30字              、              、              三种空气处理过程
42、利用循环水喷雾处理空气,在i-d图上可以看作是            过程,喷蒸汽处理空气,可以看作是            过程,空气通过加热器处理可以看作是            过程.
43、空调房间室内的温度、湿度通常用二组技术指标来规定,被称做           
           
44、在太阳与地球间的各种角度中,对到达地面太阳辐射强度影响最大的是           
45、空气调节的任务就是在任何自然环境下,能维持某一特定的空间(或房间)具有一定的   
              、              、                        等技术指标。
46、当空气与水直接接触进行热质交换时,显热交换的推动力是          ,质交换的推动力是                  ,全热交换的推动力是           
47、空调系统中常用送风口有                                              等型式。
48、按负担室内负荷所用介质种类,空调系统可分为                         
49、空调系统一般由                                              等几个主要部分组成.
胡静图片50、一次回风再热式空调系统夏季表冷器(或喷水室)的负荷由                   
                        三部分组成.
二、名词解释
1、垂直失调
热水双管系统中,由于各层散热器与锅炉的高度差不同,虽然进入和流出各层散热器的供、回水温度相同(不考虑管路沿途冷却的影响),但竖向上与锅炉距离较大的作用压力大,距离小的作用压力小。即使选用不同管径仍不能达到各层阻力平衡,将出现上下层流量分配不均,冷热不匀的现象,通常称之为垂直失调。而且建筑楼层数越多,上下层的作用压力差值越大,垂直失调现象就会越严重。
2、采暖系统设计热负荷
采暖系统设计热负荷是在某一室外温度下,为了达到室内温度要求,保持房间的热量平衡,在单位时间向建筑物供给的热量。采暖系统设计热负荷 Q′包括两部分:一部分是维护结构传热耗热量 Q1′,即通过建筑物门、窗、地板、屋顶等维护结构由室内向室外散失的热量;另一部分是加热由门、窗缝隙渗入到室内的冷空气的冷风渗透耗热量Q2′和加热由于
门、窗开启而进入到室内的冷空气的冷风侵入耗热量Q3′。
3、室内空气计算温度
室内空气计算温度一般指距离地面 2。0m 以内人们活动地区的环境平均温度,应满足人的生活和生产的工艺要求。
4、供暖室外计算温度
供暖室外计算温度,应采用历年平均每年不保证5 天的日平均温度。
7、全面通风
全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把房间里的有害气体浓度稀释到卫生标准的允许范围以下,同时把室内污染的空气直接或经过净化处理后排放到室外大气中去。
8、事故通风
事故通风是为防止在生产车间当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然放散的大量有害气体或爆炸性气体造成更大人员或财产损失而设置的排气系统,是保证安全生产和保障工人生命安全的一项必要措施。
9、换气次数
换气次数n 是指通风量L(m3/h)与房间体积V(m3)的比值,即n=L/V。
19、露点温度 tl
阿尔卑斯棒棒糖图片在含湿量保持不变的条件下,湿空气达到饱和状态时所具有的温度称为该空气的露点温度。
当湿空气被冷却时,只有湿空气温度大于或等于其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的判据.
20、湿球温度ts
在理论上,湿球温度是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的
绝热饱和温度。
在现实中,在温度计的感温包上包敷纱布,纱布下端浸在盛有水的容器中,在毛细现象的作用下,纱
布处于湿润状态,这支温度计称为湿球温度计,所测量的温度称为空气的湿球温度。
21、热湿比
为了说明空气状态变化的方向和特征,常用空气状态变化前后的焓差和含湿量差的比值来表征.这个比值称为热湿比 。
27、气流组织
是指在空调房间内,为实现某种特定的气流流型以保证空调效果和提高空调系统的经济性而采取的一些技术措施。
33、自然排烟
自然排烟是利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外.自然排烟有两种方式:1)利用外窗或专设的排烟口自然排烟;2)利用竖井自然排烟。
34、机械加压防烟
机械加压防烟就是凭借风机加压,将室外新鲜的空气送入应该保护的疏散区域,如前室、楼梯间、封闭避难层(间)等,以提高该区域的室内压力,阻挡烟气的侵入。
钟汉良主演的电视剧别无选择三、简答题
2、简述热水采暖系统的分类方法。
1)按热水供暖循环动力的不同,可分为自然循环系统和机械循环系统。
2)按供、回水管连接方式的不同,可分为单管系统和双管系统。
3)按系统管道敷设方式的不同,可分为垂直式和水平式系统.
4)按热媒温度的不同,分为低温水采暖系统(热水温度低于 100℃)和高温水采暖系统(热水温度高于 100℃)。
3、蒸汽采暖按供汽压力的大小可分为哪几类系统?
高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于70kPa;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等于或低于70kPa;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于大气压。
5、蒸汽采暖系统与热水采暖系统相比有哪些优点?
1) 蒸汽汽化潜热比起每千克水在散热器中靠降温放出的热量要大得多,因此对相同热负
荷,蒸汽采暖系统的蒸汽流量比热水采暖系统所需的热水流量要少得多,较之热水,蒸汽采
用的流速较高,因此可采用较小管径的管道,所以在管道初投资方面,蒸汽采暖系统较经济。
2) 蒸汽质量体积大、容重小,因此不会像热水采暖系统一样,给系统带来很大的静压,对设备的承压要求不高.
3) 蒸汽采暖系统散热器内热媒的温度一般等于或高于100℃,比一般热水采暖系统热媒
温度高(在一般热水采暖系统中,供水温度为95℃,回水温度为70℃,散热器内平均温度