负荷估算资料
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
岑怡诺
参数设计场所
室内参数
每人标准新风量L/S
换气次数 次/小时
冷量估算W/m
占用空间(香港)m²/人
夏季
冬季
中国
纽约
香港
温度℃
相对湿度%
温度℃
相对湿度%
淘宝网怎么开网店
酒店大堂
23-25
50-65
18-20
30-45
----
-----
200
240
---
12
酒店单人客房
24-26
50-65
20-22
30-45
14
0.5-1
110
150
140
10
酒店双人客房
24-25
50-65
20-22
30-45
14
0.5-1
110
150
140
10
中餐厅
23-26
50-65
16-18
30-45
7
10
180-350
530
460
2
西餐厅、咖啡厅
23-26
50-65
16-18
30-45
7
10
160-200
450
370
1.5
舞厅(迪斯科)
22-26
50-65
16-18
30-45
9
8
250-350
470
460
1
购物中心一层商场
24-26
50-65
18-20
30-45
4
8-10
150-250
230
240
1.5
购物中心四层商场
24-26
50-65
18-20
30-45
4
8-10
150-250
210
210
2
健身房
24-26
50-65
18-20
30-45
6
8
240
----
----
10
保球场
22-24
50-65
16-18
45-55
6
---
100-200
每条球道
5200
-----
10
钢铁是怎样炼成的主要内容
写字楼
---
----
----
-----
-----
-----
-----
------
-----
------
25%玻璃窗
23-26
50-65
20-22
40-50
10
6
100-120
150
150
3.5
50%玻璃窗
23-26
50-65
20-22
40-50
10
6
120-150
170
170
3.5
100%玻璃窗
23-26
50-60
20-22
40-50
10
6
150-210
210
210
3.5
内部无窗区
23-26
50-65
20-22
40-50
10
6
90
----
95
3.5
电脑机房
23-26
50-65
哥已不是当年的哥是什么歌
22-24
30-45
6
6
----
-----
------
10
剧院
22-24
50-65
20-22
40-55
7
12
180-350
250
250
1
百货公司
22-24
50-65
20-22
40-55
4
20
250-300
210
170
2.5
医院
22-24
50-65
20-21
40-50
10º´-14
6
120-150
190
170
10
银行营业区
24-26
50-65
18-20
40-50
7
6
120
210
170
4
会议室
24-26
50-65
18-20
40-50
24
12
180-280
210
240
3
图书馆
24-26
50-65
20-22
40-50
6
6
120
240
150
10
美容室/发廊
24-26
50-65
18-22
50-60
7
15
----
130
200
4
公寓豪华房间
24-26
50-65
20-22
40-55
10
6
120
190
170
10
公寓普通房间
24-26
50-65
20-22
40-55
7
6
----
140
140
8德邦快递单号查询电话
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
活动程度
适用场所
成人散热量(全热)
计算平均散热量(全热)
室温(℃
21
24
25
27
显热
潜热
散湿
显热
潜热
散湿
显热
潜热
散湿
显热
潜热
散湿
静坐
剧场
115
98
72
26
38
64
34
50
58
40
58
55
43
64
静坐且有轻微活动
高等学校
125
110
76
34
51
66
44
65
59
51
76
55
55
85
普通事务工作
办公室、旅馆
140
124
78
46
68
67
57
84
59
65
96
55
69
103
站立工作或时坐时立,有步行
商店
160
138
79
59
87
71
67
90
60
78
115
55
83
124
轻作业
工厂、轻劳动
170
145
84
61
90
74
71
105
64
81
120
58
87
129
一般作业
工厂、中劳动
230
210
100
110
162
81
129
190
67
143
211
60
150
222
步行(速度4.8km/h)
工厂、重劳动
290
277
127
150
220
105
172
253
91
186
275
83
194
287
重作业
工厂、强劳动
430
400
167
233
343
145
255
377
134
266
395
128
272
405
注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人85%,儿童为75%计算

冷负荷种类
种类
项目
负荷计算
备注
房间传导的热量
墙面
墙壁
qw= 顶棚 面积*传热系数*实际温度差
地面
因朝向、材质、时间而异。外墙和屋顶采用绝垫材料时,qw值可减少50%
窗面
qG=qGC+qGR
qGC=窗面积*传热系数*温度差
qGR=窗面积*辐射热*屏蔽系数
窗的朝向影响很大。具有挑檐时,数值可减少50%。
传热系数随有无百叶窗而变化很大
缝隙进风
ql=qls+qlL
qls=0.29*缝隙风换气次数*房间容积*温度差
qlL=缝隙风换气次数*房间容积*绝对温度差
混送室外空气外,能防止缝隙进风
房间内产生的热量
人体
qH=qHS+qHL
qHS=湿热产生量*室内人数
qHL=潜热产生量*室内人数
因室温和工作状态而异
照明灯具
qE=860*单位面积容量*房间容积
随温度高低而变化,约5W/m²/100lx
室外空气
qM=860*机电设备容量和其它设备的发热量
吸取室外空气
室外空气
qo=qos+qol
qos=0.29*吸取室外的空气量*温度差
qol=720*吸取室外的空气量*绝对温度差
每人吸取室外空气30m³/h
吸取室外空气量=30*房间面积*人员密度
依据空调机能力的修正系数
其它
再热负荷
送风机
管道
电线管
水泵
男生英语名字
风管损失约5%
冷水管损失约1.5%
空调负荷的组成比例