参数设计场所 | 室内参数 | 每人标准新风量L/S | 换气次数 次/小时 | 冷量估算W/m | 占用空间(香港)m²/人 | |||||
夏季 | 冬季 | 中国 | 纽约 | 香港 | ||||||
温度℃ | 相对湿度% | 温度℃ | 相对湿度% 淘宝网怎么开网店 | |||||||
酒店大堂 | 23-25 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | ---- | ----- | 200 | 240 | --- | 12 |
酒店单人客房 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 30-45 | 14 | 0.5-1 | 110 | 150 | 140 | 10 |
酒店双人客房 | 24-25 | 50-65 | 20-22 | 30-45 | 14 | 0.5-1 | 110 | 150 | 140 | 10 |
中餐厅 | 23-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 7 | 10 | 180-350 | 530 | 460 | 2 |
西餐厅、咖啡厅 | 23-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 7 | 10 | 160-200 | 450 | 370 | 1.5 |
舞厅(迪斯科) | 22-26 | 50-65 | 16-18 | 30-45 | 9 | 8 | 250-350 | 470 | 460 | 1 |
购物中心一层商场 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 4 | 8-10 | 150-250 | 230 | 240 | 1.5 |
购物中心四层商场 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 4 | 8-10 | 150-250 | 210 | 210 | 2 |
健身房 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 30-45 | 6 | 8 | 240 | ---- | ---- | 10 |
保球场 | 22-24 | 50-65 | 16-18 | 45-55 | 6 | --- | 100-200 | 每条球道 5200 | ----- | 10 |
钢铁是怎样炼成的主要内容 写字楼 | --- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ------ |
25%玻璃窗 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 100-120 | 150 | 150 | 3.5 |
50%玻璃窗 | 23-26 | 岑怡诺50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 120-150 | 170 | 170 | 3.5 |
100%玻璃窗 | 23-26 | 50-60 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 150-210 | 210 | 210 | 3.5 |
内部无窗区 | 23-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 10 | 6 | 90 | ---- | 95 | 3.5 |
电脑机房 | 23-26 | 50-65 | 哥已不是当年的哥是什么歌 22-24 | 30-45 | 6 | 6 | ---- | ----- | ------ | 10 |
剧院 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 7 | 12 | 180-350 | 250 | 250 | 1 |
百货公司 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 4 | 20 | 250-300 | 210 | 170 | 2.5 |
医院 | 22-24 | 50-65 | 20-21 | 40-50 | 10º´-14 | 6 | 120-150 | 190 | 170 | 10 |
银行营业区 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 40-50 | 7 | 6 | 120 | 210 | 170 | 4 |
会议室 | 24-26 | 50-65 | 18-20 | 40-50 | 24 | 12 | 180-280 | 210 | 240 | 3 |
图书馆 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-50 | 6 | 6 | 120 | 240 | 150 | 10 |
美容室/发廊 | 24-26 | 50-65 | 18-22 | 50-60 | 7 | 15 | ---- | 130 | 200 | 4 |
公寓豪华房间 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 10 | 6 | 120 | 190 | 170 | 10 |
公寓普通房间 | 24-26 | 50-65 | 20-22 | 40-55 | 7 | 6 | ---- | 140 | 140 | 8德邦快递单号查询电话 |
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
活动程度 | 适用场所 | 男成人散热量(全热) | 计算平均散热量(全热) | 室温(℃ | |||||||||||
21 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||
显热 | 潜热 | 散湿 | 显热 | 潜热 | 散湿 | 显热 | 潜热 | 散湿 | 显热 | 潜热 | 散湿 | ||||
静坐 | 剧场 | 115 | 98 | 72 | 26 | 38 | 64 | 34 | 50 | 58 | 40 | 58 | 55 | 43 | 64 |
静坐且有轻微活动 | 高等学校 | 125 | 110 | 76 | 34 | 51 | 66 | 44 | 65 | 59 | 51 | 76 | 55 | 55 | 85 |
普通事务工作 | 办公室、旅馆 | 140 | 124 | 78 | 46 | 68 | 67 | 57 | 84 | 59 | 65 | 96 | 55 | 69 | 103 |
站立工作或时坐时立,有步行 | 商店 | 160 | 138 | 79 | 59 | 87 | 71 | 67 | 90 | 60 | 78 | 115 | 55 | 83 | 124 |
轻作业 | 工厂、轻劳动 | 170 | 145 | 84 | 61 | 90 | 74 | 71 | 105 | 64 | 81 | 120 | 58 | 87 | 129 |
一般作业 | 工厂、中劳动 | 230 | 210 | 100 | 110 | 162 | 81 | 129 | 190 | 67 | 143 | 211 | 60 | 150 | 222 |
步行(速度4.8km/h) | 工厂、重劳动 | 290 | 277 | 127 | 150 | 220 | 105 | 172 | 253 | 91 | 186 | 275 | 83 | 194 | 287 |
重作业 | 工厂、强劳动 | 430 | 400 | 167 | 233 | 343 | 145 | 255 | 377 | 134 | 266 | 395 | 128 | 272 | 405 |
注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人85%,儿童为75%计算
冷负荷种类
种类 | 项目 | 负荷计算 | 备注 |
房间传导的热量 | 墙面 | 因朝向、材质、时间而异。外墙和屋顶采用绝垫材料时,qw值可减少50% | |
窗面 | qG=qGC+qGR qGC=窗面积*传热系数*温度差 qGR=窗面积*辐射热*屏蔽系数 | 窗的朝向影响很大。具有挑檐时,数值可减少50%。 传热系数随有无百叶窗而变化很大 | |
缝隙进风 | ql=qls+qlL qls=0.29*缝隙风换气次数*房间容积*温度差 qlL=缝隙风换气次数*房间容积*绝对温度差 | 混送室外空气外,能防止缝隙进风 | |
房间内产生的热量 | 人体 | qH=qHS+qHL qHS=湿热产生量*室内人数 qHL=潜热产生量*室内人数 | 因室温和工作状态而异 |
照明灯具 | qE=860*单位面积容量*房间容积 | 随温度高低而变化,约5W/m²/100lx | |
室外空气 | qM=860*机电设备容量和其它设备的发热量 | ||
吸取室外空气 | 室外空气 | qo=qos+qol qos=0.29*吸取室外的空气量*温度差 qol=720*吸取室外的空气量*绝对温度差 | 每人吸取室外空气30m³/h 吸取室外空气量=30*房间面积*人员密度 依据空调机能力的修正系数 |
其它 | 再热负荷 男生英语名字送风机 管道 电线管 水泵 | 风管损失约5% 冷水管损失约1.5% | |
空调负荷的组成比例
发布评论