分析题
答案:
2、在同一个i-d图上画出一次回风系统和二次回风系统夏季空气调节过程(假设送风状态O点相同,并且室内设计状态N点相同),并用类似“W-N混合”的形式表示出空气的调节过程,同时分析二种系统的能耗。
答案:
一次回风系统空气调节过程:
二次回风系统空气调节过程:
一次回风系统冷负荷包括房间冷负荷、新风冷负荷和再热量冷负荷三部分。
二次回风冷负荷包括房间冷负荷、新风冷负荷两部分,因此二次回风系统较一次回风系统节省的能量是再热冷负荷。
3、输送12°C水的薄壁导管通过空气湿度为23°C相对湿度为60%的房间,管子未保湿。试问薄壁导管表面能否结露?如有结露应该采取什么措施?画出相应的i-d图。
答案:在i-d图上出tg=23°C,Φ=60%的交点,由其交点得到该房间空气的露点为tl=15°C,则当薄壁导管通过房间时,忽略薄壁导管的温差,水管壁表面的温度低于房间空气的露点温度,管壁上就会产生凝水现象;此时采用对冷水管道设置保温层措施,提高水管壁表面的温度,就会防止管道表面出现凝水现象。
4、有一房间,空气干球温度为18°C,墙内表面温度为9°C,欲保持墙上不产生凝结水,房间的最大相对湿度和含湿量应不超过多少?画出相应的i-d图。
答案: 在i-d图上出tg=18°C,tl=9°C的交点,其交点参数为Φ=55%,d=7g/kg干,当Φ≥55%时,或d≥7g/kg干时,上就会产生凝水现象,因此,房间的最大相对湿度和最大含湿量分别不应超过Φmax=55%;dmax=7g/kg干,才不会使墙上产生凝水。
安全培训内容拍了拍功能
5、采用冷负荷系数法计算空调负荷时,当计算不透明维护结构(如墙体、屋顶)冷负荷时需要做那些修正?其修正式的形式如何?
答案:不透明维护结构冷负荷计算公式为QL=KF(tl’-tn)其中,冷负荷温度tl’需进行修正,
修正公式为tl’=(tl+td)kα•kρ,式中tl为基于北京地区的冷负荷温度,td为地点修正系数,北京地区的地点修正系数td=0;kα为维护结构外表面放热系数的修正值;kρ为维护结构吸收系数的修正值。
6、在i-d图上确定夏、冬季室外状态点时采用什么参数,这些参数是如何确定的?
答案: 夏季:确定室外状态点采用夏季空调室外计算干球温度和夏季空调室外计算湿球温度两个参数。
上述两个参数的确定方法:
干球温度——采用历年平均不保证50小时的干球温度。
湿球温度——采用历年平均不保证50小时的干球温度。
冬季:确定室外状态点采用冬季空调室外计算干球温度和冬季空调室外计算相对湿度。
上述两个参数的确定方法:
冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
冬季空调室外计算温度采用累年最冷月平均相对湿度。
7.下图各过程中,空气的温度、湿度和焓是如何变化的,用什么样的空气处理装置或方法可以实现??
答案:
A-1干式加热增焓过程;采用表面式加热器或电加热器;A-2 等温加湿增焓过程;采用喷蒸汽方法;
A-3 等焓加湿冷却过程;采用喷水室A-4 等湿冷却增焓过程;采用表冷器或喷水室;
A-5 冷却减焓减湿过程;采用表冷器或喷水室;A-6 等焓减湿加热过程;采用固体吸湿剂。
8、在假象条件下(假定与空气接触的水量无限大,接触时间无限长),空气与水直接接触时,随水温不同,能发生哪些空气状态变化过程,在i-d图上分析说明各过程名称,并指出各过程水温特地。
手抓饼和面步骤和做法答案:能发生七种空气状态变化过程,见i-d图
陈奕迅经典9.在i-d图上定性画出下图所示风机盘管加新风系统的空气处理过程(干、湿冷却两种过程)。并用“”的形式简述其空气调节过程。
10.何谓封闭式系统、直流式系统和混合式?简述它们的优缺点及应用场合。
答案:封闭式 :指空调系统送风温度全部采用室内再循环空气。封闭式系统主要具有节能优点,缺点是房间空气质量不好。适用于仓库和人员较少的一些场所。
直流式使用的空气全部来自室外新风。主要有点是房间空气质量好,缺点是能耗非常大。适用与一些要求全新风的场所,如产生剧毒物质、病菌、及散发放射性有害物的空调房间、
欧阳娜娜王俊凯混合式是指使用的空气一部分为室外新风,另一部分为室内回风空调系统。这种系统综合了封闭式和直流式系统的优缺点,即具有经济性又具有卫生性,可以大量的勇于工业型空调系统和民用空调系统中。
11.在空调系统中,加大送风温差,减少送风量可以节能,但为什么还要限制送风温差?
答案:选择送风温差要从技术和经济两方面考虑。加大送风温差可减少送风量,处理和输送空气的设备相应减少,系统运行费用和初投资可以减少,达到节能效果。但送风温度过低,送风量过小会使室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。隐藏,有些场合要对送风温差加以限制。
12.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,如从吸湿能力上看,哪一种环境的空气更干燥?
答案:虽然两种空气的相对湿度都一样,但是由于温度的不同造成两种空气的绝对含湿量不同,从i-d 图上可以看出,温度低的空气含湿量比温度高的空气含湿量小,因此,从吸湿能力上看,温度低的空气环境更干燥。
13.一次回风系统冬季在什么情况下要进行预热?是否要预热的判别式是什么?
答案:对于寒冷地区,冬季空调系统运行中,当新、回风直接混合时易产生冷凝水,为了避免这种现象发生,应设置预热器;另外,在混合时确认不会产生冷凝水,但是不预热达不到最小新风比的情况下也需要预热。是否要预热的判别式为:
,当I头像大全500张 w1>iw’时,需要预热;当iw1<=iw’时,不需要预热。
发布评论