北京某数据中心办公楼暖通空调设计案例分析
介绍了北京某数据中心办公楼空调冷热源的选择,水系统、风系统的设计,采取的节能措施及通风防排烟系统设计,总结了办公楼空调通风系统设计的特点,分析了该设计存在的不足。
标签:变风量空调系统;定风量空调系统;空调水系统;通风及防排烟;自动控制
演员郭晓冬1 工程建筑概况
本项目位于中关村环保科技示范园,建筑面积为121008平方米,建筑层数为地下三层,地上四层,其中地下三层为汽车库,设备用房,地下一、二层为数据中心及其附属配套用房;地上一层至四层为数据城堡及其为数据中心服务的办公、会议、休息等用房,本项目数据机房部分的通风及空调系统由分包设计。
2 设计参数
劲舞家族2.1 室内设计参数(见表1)
2.2 室外设计参数
夏季:空调室外计算干球温度35.4林俊杰与hebe,空调室外计算湿球温度26.9,夏季空调日平均温度30.5,室外平均风速1.6m/s,大气压力98.82hPa。
冬季:空调室外计算干球温度-5.1,空调室外计算相对湿度59%,室外平均风速2.1m/s,大气压力100.9kPa。
3 空调系统柳岩的胸部
3.1 冷热源的选择
设计中对每一个空调房间进行了逐时逐项冷负荷及热负荷计算,空调计算冷负荷(不含数据机房空调冷负荷)为3024kW,冬季热负荷为2795kW。结合办公建筑特性,即用电高峰时段空调负荷大,其余时间负荷小的场合,本项目冷源方案采用冰蓄冷系统,热源系统采用燃气锅炉。冰蓄冷系统采用部分蓄冰模式,采用制冷主机上游、蓄冰盘管下游的单级泵串联系统,储冰量为33%;选用两台空调时制冷量791kW、制冰时制冷量524kW的电制冷双工况冷水机组(蓄冰系统用);能效比COP值为制冰时3.61,空调时5.10;考虑到数据
城堡需全天24h空调,同时配有一台基载主机,制冷量为1020kW。能效比COP值为5.13。
冰蓄冷系统二次冷剂为:25%乙烯乙二醇溶液,空调供回水温度为7/12
双工况主机充冷工况参数:溶液温度:-6.5/-2.5熊乃瑾老公;冷却水供回水温度:32/37员工福利申请报告;运行时间:8h(23:00~7:00)。