空调系统计算参数
1、室外主要气象参数:
夏季空调日平均温度28.6℃
夏季空调计算干球温度33.2℃
夏季空调计算湿球温度6.4℃
冬季空调计算干球温度-12℃
冬季采暖计算干球温度-9℃
最热月月平均计算相对湿度78%
冬季空调计算相对湿度45%
夏季平均风速1.9m/s
冬季平均风速2.8m/s
夏季大气压力998.6hPa
冬季大气压力1020.4玫瑰 含义hPa
2、室内设计参数:拥挤英语
温度:18-26,相对湿度:45%-65%,换气次数:25次/h,与非洁净区的静压差10Pa,洁净度级别:10万级。
3、冷热源形式:
(1)冷热源均由建设方提供,冷冻水供回水温度为7/12,热水供回水温度为60/50
(2)由于生产区内有多处开放式高温水槽,不设置加湿系统。
柯震东女友4、空气处理流程:
5、组合空调机组形式:
6、气流组织:
良好的气流组织是保障房间洁净度的关键。本工程考虑在吊顶内布置高效过滤送风口,并且根据现场吊顶内的具体情况,采用均匀布置的原则。同时,回风采用侧下回风口,通过壁板的回风夹道回风。
同样,送回风口的具体位置要与现场工艺管道的位置协调好。
这里,为了节省空间,高效过滤器均为无隔板高效过滤器。
7、设备负荷:
系统名称
送风量m3/h
新风量m3/h
回风量m3/h
夏季冷量kw
夏季再热量kw
冬季热量kw
JK-1
14000
2800
11200
100
45
40
JK-2
30000
李宗盛疑承认三婚6000招商银行信用卡查询
24000
206
100
60
8、设备选型:
名称
功率Kw
重量Kg
水管DN
余压Pa
外形尺寸(mm)
长X宽X高
JK-1
15
1600
65
1000
6000x2000x1800
JK-2
30
3600
50
1000
6500x2400x1900
vivo 5g
9、设备机房:
(1)、机房尺寸出能放置机组之外,机组周围还要留出1.5m的空间,便于机组侧面开门检修。
(2)、机房内设置地漏和洗手池。
10、洁净区吊顶为上人吊顶,必须满足上人调试要求。上层楼板可承担风口、风管、阀门、吊顶板、灯具的重量和调试人员的重量。约为200kg/m2