暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(13)
(1/30)单项选择题
第1题
某栋楼的空调水系统,冷水机组的阻力为100kPa,管道为异程系统,最远环路的阻力最大,其单程长度50m,比摩阻均按150Pa/m估算,局部阻力为摩擦阻力的50%,过滤器、分集水器等管道附件的阻力为80kPa,最远环路空调末端阻力为43kPa,则循环水泵的扬程应选______m。
A.24
立春文案
B.26
C.28
含气量 D.30
下一题
(2/30)单项选择题
第2题
某空调房间总余热量∑Q=3300W,无余湿量,室内空气状态为:22℃、55%,当地大气压力为101325Pa,室外新鲜空气的比焓iw=82.5kJ/kg,新风量Gw=0.098kg/s,该空调系统所需的冷量应为______kW。
A.7.6~8.0
B.6.8~7.0
C.4.3~4.8
D.无解
上一题  下一题
(3/30)单项选择题
第3题
采用______可完成等温加湿。
A.离心加湿器和超声波加湿器
B.干蒸汽加湿器和电加湿器
C.电加湿器和表面蒸发式加湿器
D.喷水室和超声波加湿器
上一题  下一题
(4/30)单项选择题
第4题
有一风机盘管加新风系统,室内冷负荷为11.6kW,无湿负荷,室内设计参数为:tn=24℃,相对湿度φ=55%,大气压力为101325Pa,室外计算干球温度tw=35℃,室外相
对湿度为41%,房间的新风量为500m3/h。新风处理到室内焓值后单独送入室内,则风机盘管处理的空气量约为______m3/h。
中国胸最大的女明星
A.2000
B.2737
C.2757
D.1500
上一题  下一题
(5/30)单项选择题
第5题
一台本身不带隔振装置的设备,转数为1200r/min,在隔振方面应选用______。
A.橡胶隔振器
B.弹簧隔振器
C.橡胶隔振垫
D.不需隔振
上一题  下一题
(6/30)单项选择题
第6题
空气加湿处理过程所需的加湿量等于______。
A.被处理空气的质量流量乘以处理前后空气的焓差
B.被加湿空气的质量流量乘以加热前后空气的焓差
C.被加湿空气的质量流量乘以加湿前后空气的含湿量差
D.房间冷负荷除以送风焓差
上一题  下一题
(7/30)单项选择题
第7题
有一风机盘管空调系统,夏季总冷负荷为1000kW,冬季总热负荷为900kW,冬季供热为60℃/50℃的热水,夏季供冷为7℃/12℃的冷水,夏季工况管道的实测阻力为0.26MPa,水的比热容为4.18kJ/(kg·K),则冬季工况管道的阻力接近______MPa。
A.0.032
B.0.055
C.0.15
D.0.20
上一题  下一题
(8/30)单项选择题
第8题净化空气的植物
工艺性空调房间,当室温允许波动值为±0.5℃时,其围护结构的热工参数应选______。
A.外墙传热系数K值为1.0W/(m2·K),热惰性指标D值为4;顶棚传热系数K值为0.8W/(m2·K),热惰性指标D值为4
B.外墙传热系数K值为0.7W/(m2·K),热惰性指标D值为5;顶棚传热系数K值为0.7W/(m2·K),热惰性指标D值为4
C.外墙传热系数K值为0.7W/(m2·K),热惰性指标D值为3;顶棚传热系数K值为0.8W/(m2·K),热惰性指标D值为4
D.外墙传热系数K值为0.8W/(m2·K),热惰性指标D值为3;顶棚传热系数K值为0.8w/(m2·K),热惰性指标D值为3 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(9/30)单项选择题
第9题
在考虑建筑物热工性能时,民用建筑窗墙比应为______。
A.建筑物外部窗户采用单层窗时,窗墙比不宜超过0.30;采用双层窗或者单框双层玻璃时,窗墙比不宜超过0.40
B.建筑物外部窗户采用单层窗时,窗墙比不宜超过0.20;采用双层窗或者单框双层玻璃时,窗墙比不宜超过0.40
C.建筑物外部窗户采用单层窗时,窗墙比不宜超过0.30;采用双层窗或者单框双层玻璃时,窗墙比不宜超过0.35
D.建筑物外部窗户采用单层窗时,窗墙比不宜超过0.20;采用双层窗或者单框双层玻璃时,窗墙比不宜超过0.30 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(10/30)单项选择题
第10题
体型系数不只是影响围护结构的热损失,它还与建筑造型、平面布局、采光通风等紧密相关。因此,民用建筑体型系数应为______。
A.条式建筑的体型系数不应超过0.30,点式建筑的体型系数不应超过0.40
B.条式建筑的体型系数不应超过0.35,点式建筑的体型系数不应超过0.30
C.条式建筑的体型系数不应超过0.35,点式建筑的体型系数不应超过0.40
D.条式建筑的体型系数不应超过0.20,点式建筑的体型系数不应超过0.30 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(11/30)单项选择题
第11题
舒适性空调房间,其围护结构的热工参数应选______。
A.外墙传热系数K值为1.0W/(m2·K),顶棚传热系数K值为1.5w/(m2·K),内墙传热系数K值为2.0W/(m2·K)
B.外墙传热系数K值为2.0W/(m2·K),顶棚传热系数K值为0.8w/(m2·K),内墙传热系数K值为2.0W/(m2·K)
C.外墙传热系数K值为1.5W/(m2·K),顶棚传热系数K值为1.5w/(m2·K),内墙传热系数K值为1.0W/(m2·K)
D.外墙传热系数K值为1.5W/(m2·K),顶棚传热系数K值为1.2w/(m2·K),内墙传热系数K值为2.0W/(m2·K) A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(12/30)单项选择题
第12题
空气在含湿量不变的条件下,达到饱和状态的温度称为______。
A.干球温度 B.湿球温度 C.露点温度 D.饱和温度 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(13/30)单项选择题
第13题
焓湿图中与纵坐标轴平行的垂直线为______。
A.等含湿量线 B.等焓线 C.等温线 D.等相对湿度线 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(14/30)单项选择题
第14题
在焓湿图中,______近似与等焓线重合。
A.等水蒸气分压力线 B.等湿球温度线
C.等温线 D.等湿线 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(15/30)单项选择题
第15题
空气加湿处理过程所需的加湿量等于______。
A.被处理空气的质量流量乘以处理前后空气的焓差
B.被加湿空气的质量流量乘以加热前后空气的焓差
C.被加湿空气的质量流量乘以加湿前后空气的含湿量差
D.房间冷负荷除以送风焓差 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(16/30)单项选择题
第16题
如果有初状态为t=20℃,φ=35%,大气压力为101325Pa,向其加入5g/kg的水蒸气,则其终状态的空气的相对湿度和温度分别为______。
A.80%、25℃ B.70%、25℃ C.80%、200℃ D.70%、20℃ A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(17/30)单项选择题
第17题
已知湿空气的______,不能独立地确定空气的状态点。
A.温度和相对湿度 B.温度和含湿量
C.水蒸气分压力和含湿量 D.含湿量和焓 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(18/30)单项选择题
第18题
在对一栋写字楼作空调设计时,办公室夏季空调室内设计参数宜选______。
A.室内温度和相对湿度分别为22℃、60%,新风量为40m3/(h·人)
2023五一补班补哪两天
B.室内温度和相对湿度分别为26℃、60%,新风量为30m3/(h·人)
C.室内温度和相对湿度分别为25℃、40%,新风量为30m3/(h·人)
D.室内温度和相对湿度分别为23℃、60%,新风量为50m3/(h·人) A.
B.
C.
达尔文的故事
D.
上一题  下一题
(19/30)单项选择题
第19题
下列关于空调冷负荷的说法,正确的是______。
A.空调冷负荷等于得热量
B.空调冷负荷峰值大于得热量峰值
C.空调冷负荷峰值一定小于得热量峰值
D.空调冷负荷峰值可能小于、也可能大于得热量峰值 A.
B.
C.
D.
上一题  下一题
(20/30)单项选择题
第20题
某地夏季空调室外计算日平均温度twp=28℃,空调室外计算干球温度tg=32℃,有一空调房间,室内计算温度为(22±1)℃,当地西向太阳总辐射照度的日平均值Jp=120W/m2,西外墙为非轻型结构,传热系数K=0.8W/(m2·K),外表面的太阳辐射热的吸收系数ρ=0.7,外表面的表面传热系数αw=18.6W/(m2·K),该外墙长度为6.6m,高度为2.9m,该墙上有2扇外窗(1500mm×1500mm),该外墙传热形成的冷负荷为______W。