一、集中空调室内空气计算参数
(一)舒适性空调
1.冬季
温度:应采用16~24℃,一般20℃;
相对湿度:应大于等于30%;
风速:不应大于0.2m/s。
2.夏季
温度:应采用24~28℃,一般26℃;
相对湿度:应采用40%~70%;
风速:不应大于0.3m/s。
(二)工艺性空调(根据工艺要求确定)
二、空调系统分类(按冷热源设置情况分)
1.集中空调系统(包括半集中式)
冷热源集中设置。有人称为中央空调。
2.分散空调系统
冷热源分散设置,如窗式、分体式、柜式、多联式(也有的叫小集中式、VRV)等。
宋茜生日本节主要介绍水冷式制冷机为冷源、锅炉或热力站或直燃机为热源的集中空调系统(包括半集中式),其他空调系统简单介绍。集中空调系统与集中供暖系统原理类似,也是由冷热源、冷热媒管道、空气处理设备(空调机、风机盘管)、送回风管道组成。集中空调制冷系统原理图见图11-19。
三、集中空调冷热源、冷热媒
(一)集中空调冷源
1.按制冷机类型分为压缩式和(溴化锂)吸收式
(1)压缩式制冷机。特点是电动机或燃气发动机作动力,设备尺寸小,运行可靠;制冷剂为氟利昂或替代品,其中氟利昂对大气臭氧层有破坏作用,替代品破坏作用很小。氟利昂11、氟利昂12已禁用,氟利昂22过渡期用,替代品134a、123等可以用,环保型有407等。
1)活塞式制冷机。使用于中、小型工程,尤其是小型工程。能效比低,3.8左右。
2)螺杆式制冷机。使用于大、中型工程。能效比中,4.1左右。
3)离心式制冷机。使用于大、中型工程,尤其大型工程。能效比高,达4.4左右。
(2)(溴化锂)吸收式(热力式)制冷机。、特点是用油、燃气、蒸汽、热水作动力,用电很少,
噪声震动小,制冷剂是水,冷却水量大。
1)直燃式(燃油、燃气)溴化锂吸收式制冷机。也可产空调热水。有可靠的燃油、燃气源,并在经济上合理时采用。冬季可作热源。
2)蒸汽式溴化锂吸收式制冷机。以蒸汽作动力。有可靠的蒸汽源时采用。
3)热水式溴化锂吸收式制冷机。以高于80℃热水作动力,效率低一些。有余热或废热时采用。
大天蓬歌曲
2.按冷却介质分为水冷式和风冷式
(1)水冷式制冷机。是用水冷却制冷剂,室外空气再冷却水,要设冷却塔。冷却塔要设在室外。大、中型工程一般采用水冷式,水冷式靠蒸发把热量带入空气中。
(2)风冷式制冷机。是室外空气直接冷却制冷剂,即设冷凝器。冷凝器应设在室外或通风极好的室内。中、小型工程可采用风冷式。风冷式靠空气冷却把热量散到空气中。
3.按功能分为单冷式和冷热式
(1)单冷式冷水机。只产冷水,如压缩式制冷机、蒸汽式溴化锂吸收式冷水机组、热水式溴化锂吸收式冷水机组。
(2)冷热水机。产冷水也可产热水,如直燃式(燃油、燃气)溴化锂吸收式冷热水机组、热泵式冷热水机。
制冷机类型还有蒸汽喷射式、涡旋式等,空调用得较少。
4.水冷式制冷机的冷却水系统
水冷式制冷机有冷却水系统。冷却水系统包括:冷却泵、冷却塔、冷却水管道等。同一台制冷机,冷却水泵要大于冷冻水泵。冷却塔是把室内热量散发到大气中的重要设备,放置位置要在室外并且通风好,以便于散热。
5.中小型工程冷热源
中小型工程冷热源有单冷型、热泵型。热泵型夏季制冷,冬季制热。
(1)风(空气)源热泵:电动机或燃气发动机作动力,空气作冷热的来源,夏季把室内热量转移到室外空气中;冬季把室外空气中的热量转移到室内(室外空气温度低于0℃效率降低,温度越低效率越低,直至机组不能运行),一般容量较小,适合于中小型工程。可以产冷热水、冷热风、制冷(热)剂。
小学毕业赠言给同学
(2)水源热泵:电作动力,地下水等常年稳定在10~15℃的表面浅层水和地面下80~150m井水或河、湖污水作冷热源;夏季把室内热量转移到水源中,冬季把水源中的热量转移到室内。适合于温度、流量满足要求、允许使用地下水并可回灌的地区。单台容量较小,可以若干台组合。可以产冷热水、冷热媒。
(3)地(土壤、岩石)源热泵:电作动力,土壤作冷热的来源,夏季把室内热量转移到土壤中;冬
季把土壤中的热量转移到室内。需要一定数量的土壤面积,适合于别墅等。可以产冷热水、冷热风。
(二)集中空调冷媒
台湾 melody夏季空调冷媒为冷冻水。供水温度不宜低于5℃,一般7℃;供回水温差不应低于5℃,一般5℃。
(三)集中空调热源
(1)锅炉。产空调热水。
(2)直燃式(燃油、燃气)溴化锂吸收式冷热水机组。冬季产空调热水。
(3)热泵冷热水机组。冬季产空调热水。气温低于-5℃时效率降低。
(四)集中空调热媒
冬季空调热媒为热水。供水温度50~60℃;供回水温差10~15℃,严寒和寒冷地区不小于15℃,夏热冬冷地区不小于10℃。
(五)空调冷热源分类汇总(图11-20)
四、集中空调水系统
空调冷(热)源制取的冷(热)水要用管道输送到空调机或风机盘管处,输送冷(热)水的系统就是冷(热)水系统。
(一)一次泵冷(热)水系统、二次泵冷(热)水系统
1.一次泵冷水系统
只设一级冷水循环泵,冷水流经冷(热)源和用户。一次泵冷水系统简单,投资少,见图11-21。    2.二次泵冷水系统
系统较大或各环路阻力相差较大时,采用二次泵。
设两级冷水循环泵,第一级泵推动冷水通过冷(热)源循环,第二级泵向用户供应冷水,两级泵形成接力,第二级泵按环路阻力的不同确定扬程,以节省电能。二次泵冷(热)水系统设计合理时节省输送冷(热)水的电能,见图11-22。
(二)二管制、三管制、四管制冷(热)水系统
1.二管制系统
冷水、热水共用一套供回水管。共三根管,一根供水管、一根回水管、一根凝水管,凝水管在低处。适用一般空调系统,见图11-23。
图11-21  -次泵冷水系统
图11-22二次泵冷水系统
2.三管制系统
冷水供水管、热水供水管分别设置,冷水回水管和热水回水管共用,加一根凝水管共4根管。适用于较高档次的空调系统,见图11-24。
3.四管制系统
冷水供水、回水管和热水供水、回水管分别设置,加一根凝水管共5根管。适用于高档次的空调系统。管道较多,造价也高。见图11-25。
(三)定流量系统、变流量系统
1.定流量系统
流经用户管道中的流量恒定,当空气处理器需要的冷(热)量发生变化时,改变调节阀旁通水量或改
变水温。空气处理器水量调节阀为三通阀或不设阀,见图11-26。
2.变流量系统
流经用户管道中的流量随空气处理器需要的冷(热)量而变化。空气处理器水量调节阀为二通阀,见图11-27。
(四)同程式、异程式(同供暖)
(五)空调水系统(冷热水)定压膨胀、补水、水处理
1.定压膨胀
水系统要有定压,使水系统内最高点的管道和设备内充满水、没有空管;使水系统内最低点管道和设备不超压。水系统受热膨胀后体积增大,增多的这部分水要有出处,以免把水管和设备压破。郭美美事件始末
2.补水
空调水系统因泄漏或检修泄水,应有补水泵等补水装置。
3.水处理
补水应作软化,防止水在水管内壁结垢(主要是冬季),影响制冷机或换热器的传热效率和管道截面面积。
(六)空调水系统(冷热水)注意的问题
1.供水管、回水管、凝水管均要有坡度,凝水管坡度更重要。
2.空调水系统中压力分布:循环泵出口压力最高,沿泵出口水流方向越来越低,泵入口压力最低。
五、集中空调风系统
(一)空调系统分类
男主多次强女主的日剧叫
1.按空调对象分为舒适性和工艺性空调