花桥国际信息城服务中心4层、5层
工程名称:花桥国际信息城服务中心4层、5层暖通空调
工程编号:
建设单位:昆山瀚泓科技园投资发展有限公司
计算人: 签名: 日期:
校对人: 签名: 日期:
赵文卓妻子 审定人: 签名: 日期:
一 工程概述
本工程地址为苏州昆山市花桥镇,钢筋混凝土错层结构,建筑层高五层。全部为办公用房,部分为会议室、多功能厅及办公用房。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本建筑的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。
二 设计依据
2.1设计任务书
<<空调制冷课程设计提纲>>
2.2设计规范及标准
(1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版)
(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)
(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)
三 设计范围
(1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。
(2)空调外机、内机、送风口、回风口的选型,风管布置。
(3)新风系统设计。
四 设计参数[1]
室外气象资料
国家:中华人民共和国
地区:江苏省
城市:苏州
纬度:32.0
经度:118.8
海拔高度(m):8.9
冬季大气压力(Pa):102520.0
夏季大气压力(Pa):100400.0
冬季平均室外风速(m/s):2.6
夏季平均室外风速(m/s):2.6
冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0
夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0
冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0
夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0
冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0
夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3
冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0
最大冻土深度(cm):9.0
室内设计参数
建筑物:办公室
房间用途 | 面积 | 单位面积负荷 | 机器容量 | 机型 | 数量 | 主机 |
m2 | W/m2 | W | 台 | |||
四层 | ||||||
敞开办公区 | 580 | 193 | 112000 | MDV-D140Q4/N1-C | 8 | MDV-1065(38)W/DSN1 |
设备间 | 25 | 284 | 阿斯茹7100 | KF-71LW/JZ630 | 1 | 空调 |
经理办公室-1 | 16 | 225 | 3600 | MDV-D36T3/N1-A | 1 | MDV-450(16)W/DSN1-880 |
经理办公室-2 | 15 | 240 | 3600 | MDV-D36T3/N1-A | 1 | |
经理办公室-3 | 15 | 240 | 3600 | MDV-D36T3/N1-A | 1 | |
洽谈室-1 | 15 | 240 | 3600 | MDV-D36T3/N1-A | 1 | |
洽谈室-2 | 15 | 240 | 3600 | MDV-D36T3/N1-A | 1 | |
大会议室 | 48 | 208 | 10000 | MDV-D100Q4/N1-C | 1 | |
茶水间 男高音 | 29 | 193 | 5600 | MDV-D56T3/N1-A | 1 | |
电梯厅 | 29 | 245 | 7100 | MDV-D71T2/N1 | 1 | |
卫生间 | 34 | 165 | 5600 | MDV-D56T3/N1-A | 1 | |
五层 | ||||||
茶水间 | 28 | 200 | 5600 | MDV-D56Q4/N1-C | 1 | MDV-785(28)W/DSN1 |
封闭办公区A | 92 | 196 | 18000 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | |
走廊 | 84 | 214 | 18000 | MDV-D90T2/N1 | 2 | |
L型办公空间 | 53 | 211 | 11200 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | |
主管办公室-1 | 11 | 255 | 2800 | MDV-D28T3/N1-A | 1 | |
主管办公室-2 | 11 | 255 | 2800 | MDV-D28T3/N1-A | 1 | |
主管办公室-3 | 11 | 255 | 2800 | MDV-D28T3/N1-A | 1 | |
洽谈室 | 9 | 311 | 2800 | MDV-D28T3/N1-A | 1 | |
经理办公室 | 22 | 205 | 4500 | 郭雪芙 唐禹哲MDV-D45T3/N1-A | 1 | |
会议室 | 43 | 209 | 9000 | MDV-D90Q4/N1-C | 1 | |
贵宾接待室 | 13 | 215 | 2800 | MDV-D28T3/N1-A | 1 | |
总经理办公室 | 17 | 212 | 3600 | MDV-D36T3/N1-A | 1 | |
封闭办公区C | 205 | 205 | 42000 | MDV-D140Q4/N1-C | 3 | MDV-730(26)W/DSN1 |
封闭办公区B | 时光荏苒是什么意思啊103 | 217 | 22400 | MDV-D112Q4/N1-C | 2 | |
电梯厅 | 35 | 203 | 7100 | MDV-D71T2/N1 | 1 | |
卫生间 | 36 | 156 | 5600 | MDV-D56T3/N1-A | 1 | |
五、负荷计算方法及公式
(一)、外墙和屋面传热冷负荷计算公式
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:
Qτ=KFΔtτ-ξ (1.1)
式中 F—计算面积,m^2;
τ—计算时刻,点钟;
τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻, 点钟;
Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。
注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计
算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外
墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产
生的结果。
当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷
负荷Qτ:土壤类型
Qpj=KFΔtpj (1.2)
式中 Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。
(二)、外窗的温差传热冷负荷
通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:
Qτ=KFΔtτ (2.1)
式中 Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃;
K—传热系数,双层窗可取2.9,单层窗可取5.8,W/(m^2.℃)。
(三)、外窗太阳辐射冷负荷
透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各
式计算:
1.当外窗无任何遮阳设施时
Qτ=FXgXdJwτ (3.1)
式中 Xg—窗户的构造修正系数;
Jwτ—计算时刻下透过无遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;
Xd—地点修正系数。
2.当外窗只有内遮阳设施时
Qτ=FXgXdXzJnτ (3.2)
式中 Jnτ—计算时刻下,透过有内遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;
Xz—内遮阳系数。
3.当外窗只有外遮阳板时
Qτ=[F1Jwτ+(F-F1)Jwnτ]XgXd (3.3)
式中 F1—窗口太阳直射的面积,W/m2。
Jwnτ—计算时刻下,无内遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。
注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式
(3.1)计算。
4.当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
Qτ=[F1Jnτ+(F-F1)Jnnτ]XgXdXz (3.4)
式中 Jnnτ—计算时刻下,有内遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。
www.zhulong
注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式
(3.2)计算。
(四)、内围护结构的传热冷负荷