花桥国际信息城服务中心4层、5层
工程名称:花桥国际信息城服务中心4层、5层暖通空调   
工程编号:
    建设单位:昆山瀚泓科技园投资发展有限公司
    计算人:        签名:        日期:
    校对人:        签名:        日期:
赵文卓妻子
    审定人:        签名:        日期:
一 工程概述
本工程地址为苏州昆山市花桥镇,钢筋混凝土错层结构,建筑层高五层。全部为办公用房,部分为会议室、多功能厅及办公用房。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本建筑的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。
二 设计依据
2.1设计任务书
    <<空调制冷课程设计提纲>>
2.2设计规范及标准
(1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版)
(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)
(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)
三 设计范围
(1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。
(2)空调外机、内机、送风口、回风口的选型,风管布置。
(3)新风系统设计。
四 设计参数[1]
  室外气象资料
    国家:中华人民共和国
    地区:江苏省
    城市:苏州
    纬度:32.0
    经度:118.8
    海拔高度(m):8.9
    冬季大气压力(Pa):102520.0
    夏季大气压力(Pa):100400.0
    冬季平均室外风速(m/s):2.6
    夏季平均室外风速(m/s):2.6
    冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0
    夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0
    冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0
    夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0
    冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0
    夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3
    冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0
    最大冻土深度(cm):9.0
  室内设计参数
    建筑物:办公室
郭雪芙 唐禹哲
房间用途
面积
单位面积负荷
机器容量
机型
数量
主机
m2
W/m2
W
四层
敞开办公区
580
193
112000
MDV-D140Q4/N1-C
8
MDV-1065(38)W/DSN1
设备间
25
284
阿斯茹7100
KF-71LW/JZ630
1
空调
经理办公室-1
16
225
3600
MDV-D36T3/N1-A
1
MDV-450(16)W/DSN1-880
经理办公室-2
15
240
3600
MDV-D36T3/N1-A
1
经理办公室-3
15
240
3600
MDV-D36T3/N1-A
1
洽谈室-1
15
240
3600
MDV-D36T3/N1-A
1
洽谈室-2
15
240
3600
MDV-D36T3/N1-A
1
大会议室
48
208
10000
MDV-D100Q4/N1-C
1
茶水间
男高音
29
193
5600
MDV-D56T3/N1-A
1
电梯厅
29
245
7100
MDV-D71T2/N1
1
卫生间
34
165
5600
MDV-D56T3/N1-A
1
五层
茶水间
28
200
5600
MDV-D56Q4/N1-C
1
MDV-785(28)W/DSN1
封闭办公区A
92
196
18000
MDV-D90Q4/N1-C
2
走廊
84
214
18000
MDV-D90T2/N1
2
L型办公空间
53
211
11200
MDV-D112Q4/N1-C
1
主管办公室-1
11
255
2800
MDV-D28T3/N1-A
1
主管办公室-2
11
255
2800
MDV-D28T3/N1-A
1
主管办公室-3
11
255
2800
MDV-D28T3/N1-A
1
洽谈室
9
311
2800
MDV-D28T3/N1-A
1
经理办公室
22
205
4500
MDV-D45T3/N1-A
1
会议室
43
209
9000
MDV-D90Q4/N1-C
1
贵宾接待室
13
215
2800
MDV-D28T3/N1-A
1
总经理办公室
17
212
3600
MDV-D36T3/N1-A
1
时光荏苒是什么意思啊
封闭办公区C
205
205
42000
MDV-D140Q4/N1-C
3
MDV-730(26)W/DSN1
封闭办公区B
103
217
22400
MDV-D112Q4/N1-C
2
电梯厅
35
203
7100
MDV-D71T2/N1
1
卫生间
36
156
5600
MDV-D56T3/N1-A
1
五、负荷计算方法及公式
   
    (一)、外墙和屋面传热冷负荷计算公式
       
        外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:
                Qτ=KFΔtτ-ξ                    (1.1)
    式中      F—计算面积,m^2;
              τ—计算时刻,点钟;
          τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻, 点钟;
      Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。
   
        注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计
    算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外
    墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产
    生的结果。
   
        当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷
    负荷Qτ:土壤类型
                Qpj=KFΔtpj                (1.2)
    式中  Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。
   
    (二)、外窗的温差传热冷负荷
        通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:
                Qτ=KFΔtτ                    (2.1)
    式中  Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃;
          K—传热系数,双层窗可取2.9,单层窗可取5.8,W/(m^2.℃)。
   
    (三)、外窗太阳辐射冷负荷
        透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各
    式计算:
        1.当外窗无任何遮阳设施时
                Qτ=FXgXdJwτ              (3.1)
    式中    Xg—窗户的构造修正系数;
          Jwτ—计算时刻下透过无遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;
            Xd—地点修正系数。
        2.当外窗只有内遮阳设施时
                Qτ=FXgXdXzJnτ                    (3.2)
    式中  Jnτ—计算时刻下,透过有内遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;
            Xz—内遮阳系数。
        3.当外窗只有外遮阳板时
                Qτ=[F1Jwτ+(F-F1)Jwnτ]XgXd      (3.3)
    式中  F1—窗口太阳直射的面积,W/m2。
        Jwnτ—计算时刻下,无内遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。
   
        注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式
    (3.1)计算。
        4.当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
                Qτ=[F1Jnτ+(F-F1)Jnnτ]XgXdXz    (3.4)
    式中  Jnnτ—计算时刻下,有内遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。
www.zhulong
   
        注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式
    (3.2)计算。
   
    (四)、内围护结构的传热冷负荷