一、设计概况
1、选题背景
武汉XX 宾馆位于武汉市徐东路,为一座按三星级标准设计的宾馆。
XX 宾馆建筑面积约6200m 2,地下一层,地上九层,地面建筑高度30.6 m ,地下室深4.2 m 。地下室主要为设备机房,锅炉房,给排水专业设备间,配电间等。一、二层为餐厅、大堂和休息厅,三到九层为标准客房。
大堂、餐厅、休息厅采用低速全空气系统,设备简单,初投资较省,维修简便;为防止菜肴味道进入大堂、休息厅,同时考虑到运行时间问题,餐厅应与大堂、休息厅分开设置独立的空调系统。中庭
利用风机盘管处理回风,新风由大堂渗透提供。地上一层层高较高,采用顶棚散流器平送,二层层高较
低,采用侧送风,二级吊顶。考虑到客房的使用率,防止能源浪费,标准客房层采用风机盘管加独立新风系统,当某房间没人时,可单独关闭该房间的风机盘管系统。
空调水系统为一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。水系统分为两个环路,一、二层为一环,标准层为二环,均为同程式系统。采用闭式循环的优点有:管道与设备不易腐蚀;不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;由于没有贮水箱,不需重水回水,回水不需另设水泵等,因而投资省,系统简单。定水量系统简单,不需要变水量定压控制。同程式各管段阻力损失接近相等,管网阻力不需要调节即可平衡。
空调系统的冷热源选用直燃溴化锂吸收式冷温水机组,因为溴化锂吸收式制冷机能适应各种热源,是一种节能产品,用吸收式制冷机的系统,耗电量较小,仅为离心式制冷机1/5左右。直燃式溴化锂吸收式制冷机集锅炉和制冷机于一体,具有体积小,结构紧凑等优点。所以,综合考虑,选用直燃溴化锂吸收式制冷机较为合理。
二、设计参数和冷、热负荷计算
1、 武汉市室外空调设计参数
上海移动营业厅台站位置:北纬30˚37΄, 东经114˚08΄, 海拔23.3 m
夏季空调温度:35.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度:28.2℃ 冬季空调温度:—5℃ 2、 室内空调主要设计参数
3、冷负荷计算
3.1、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷
Q c(τ)=A K[(t c(τ)+t d)kαkρ-t R] (3-1)
式中Q c(τ)—外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;
A —外墙和屋面的面积,m2;
K —外墙和屋面的传热系数,W/(m2·℃),由《暖通空调》附录2-2和附录2-3查取;
t R —室内计算温度,℃;
t c(τ)—外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,由《暖通空调》附录2-4和附录2-5查取;
t d—地点修正值,由《暖通空调》附录2-6查取;
kα—吸收系数修正值,取kα=1.0;
kρ—外表面换热系数修正值,取kρ=0.9;
3.2、内围护结构冷负荷
Q c(τ)=A i K i(t o.m+Δtα-t R) (3-2)
式中k i —内围护结构传热系数,W/(m2·℃);
A i —内围护结构的面积,m2;
t o.m —夏季空调室外计算日平均温度,℃;
Δtα—附加温升,可按《暖通空调》表2-10查取。
3.3、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷
Q c(τ) = c w K w A w ( t c(τ) + t d —t R) (3-3)
式中Q c(τ) —外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W;
K w —外玻璃窗传热系数,W/(m2·℃),由《暖通空调》附录2-7和附录2-8查得;
A w —窗口面积,m2;
t c(τ) —外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃,由《暖通空调》附录2-10查得;
c w —玻璃窗传热系数的修正值;由《暖通空调》附录2-9查得;
t d —地点修正值,由《暖通空调》附录2-11查得;
3.4、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
Q c(τ) = Cα A w C s C i D jmax C LQ (3-4)
式中Cα—有效面积系数,由《暖通空调》附录2-15查得;
A w—窗口面积,m2;
C s—窗玻璃的遮阳系数,由《暖通空调》附录2-13查得;
C i—窗内遮阳设施的遮阳系数,由《暖通空调》附录2-14查得;
深圳发展银行信用卡D jmax—日射得热因数,由《暖通空调》附录2-12查得;
C LQ—窗玻璃冷负荷系数,无因次,由《暖通空调》附录2-16至附录2-19查得;
3.5、照明散热形成的冷负荷
白炽灯Q c(τ) = 1000 N C LQ (3-5-1)
日光灯Q c(τ) = 1000 n1 n2 N C LQ (3-5-2)
式中N —照明灯具所需功率,W;
n1—镇流器消耗功率稀疏,明装时,n1=1.2,暗装时,n1=1.0;
n2—灯罩隔热系数,灯罩有通风孔时,n2=0.5—0.6;无通风孔时,n2=0.6—0.8;
C LQ—照明散热冷负荷系数,由《暖通空调》附录2-22查得。
2
3.6、人体散热形成的冷负荷
3.6.1、人体显热散热形成的冷负荷
Q c(τ) = q s n φ C LQ (3-6-1)
式中q s —不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W,由《暖通空调》表2-13查得;
n —室内全部人数;
φ—集系数,由《暖通空调》表2-12查得;
C LQ —人体显热散热冷负荷系数,由《暖通空调》附录2-23查得;
3.6.2、人体潜热散热引起的冷负荷
Q c(τ) = q l n φ(3-6-2)
式中q l —不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W,由《暖通空调》表2-13查得;
n,φ—同式3-6-1。
101美食城(A=35.4×9=318.6 m2)
东内墙冷负荷元歌连招
A i=4.2×(3.3×2+3.6×2)=57.96 m2t o.m=31.9 ℃Δtα=2 ℃K i=1.75 W/(m2·℃)
由式3-2得Q c(τ) = 801.3 W
照明散热形成的冷负荷
开灯时间10小时(16:00——第二天2:00)
美食城采用暗装荧光灯由《旅馆建筑空调设计》81页查得每平方米照明功率17W
3
人体散热形成的冷负荷
人在室内时间16小时(6:00——22:00)美食城每平方米0.8人
胡冰卿:张铭恩教我撕徐璐显热散热
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 q s=60.5W n=0.8×318.6=255 人φ=0.93
C LQ0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95
Q c(τ)11334.6 11765 12195.4 12482.4 12625.9 12912.8 13056.3 13199.8 13343.2 13486.7 13630.2
13630.2 Q c17383.1
合计28717.7 29148.1 29578.5 29865.5 30009 30296 30439.4 30582.9 30726.3 30869.8 31013.3 31013.3 潜热散热
q l=73.3W 由式3-6-2得Q c(τ)=73.3×255×0.93=17383.1W
菜肴的冷负荷
菜肴的冷负荷以每人30W 算Q c(τ) =255×30=7650 W
102休息厅(A=11.4×9=102.6m2)
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 K=1.95 W/(m2·℃)t d=1.7℃A=9×4.2-2×3.5=30.8m2
t c(τ)33.5 32.8 32.4 32.1 32.1 32.3 32.8 33.7 35.0 36.7 38.7 40.5
0.9(t c(τ)+t d) 31.68 31.05 30.69 30.42 30.42 30.6 31.05 31.86 33.03 34.56 36.36 37.98
∆t 4.68 4.05 3.69 3.42 3.42 3.6 4.05 4.86 6.03 7.56 9.36 10.98
Q c(τ)281.08 243.24 221.62 205.41 205.41 216.22 243.24 291.89 362.16 454.05 562.16 659.46
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21胆怯的拼音
C w=1.2 K w=3.01 W/(m2·℃)t d=3℃A w=3.5×2=7 m2
t c(τ)29.0 29.9 30.8 31.5 31.9 32.2 32.2 32.0 31.6 30.8 29.9 29.1
t c(τ)+t d32.0 32.9 33.8 34.5 34.9 35.2 35.2 35 34.6 33.8 32.9 32.1
∆t 5.0 5.9 6.8 7.5 7.9 8.2 8.2 8.0 7.6 6.8 5.9 5.1
Q c(τ)126.42 149.18 171.93 189.63 199.74 207.33 207.33 202.27 192.16 171.93 149.18 128.95
儿童服装时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cα=0.75 C s=0.86 C i=0.6 D jmax=539 W/m2A w=7 m2
C LQ0.21 0.22 0.23 0.37 0.6 0.75 0.84 0.73 0.42 0.1 0.1 0.09
Q c(τ)306.63 321.23 335.83 540.26 876.09 1095.11 1226.53 1065.91 613.26 146.02 146.02 131.41
4
照明散热形成的冷负荷
开灯时间10小时(16:00——第二天2:00)
休息厅采用暗装荧光灯由《中央空调制冷网》查得每平方米照明功率15W
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n1=1.0 n2=0.5 N=15×102.6=1539W=1.54KW
C LQ0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.34 0.55 0.61 0.65 0.68 0.71
Q c(τ)138.51 123.12 115.43 107.73 92.34 84.65 261.63 423.23 469.4 500.18 523.26 546.35
人体散热形成的冷负荷
人在室内时间16小时(8:00——24:00)休息厅每平方米0.2人
显热散热
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 q s=58W n=0.2×102.6=21 人φ=0.93
C LQ0.7 0.75 0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94
Q c(τ)792.92 849.56 894.86 928.85 962.83 985.48 996.81 1019.47 1030.79 1042.12 1053.45 1064.78 Q c976.5
合计1769.42 1826.06 1871.36 1905.35 1939.33 1961.98 1973.31 1995.97 2007.29 2018.62 2029.95 2041.28 潜热散热
q l=50W 由式3-6-2得Q c(τ)=50×21×0.93=976.5W
103大堂(A=14.4×12.9=185.76 m2)
西外墙冷负荷(双面抹灰Ⅲ型墙)
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 K=1.95 W/(m2·℃) t d=1.7℃A=4.2×2.4=10.08m2
t c(τ)33.5 32.8 32.4 32.1 32.1 32.3 32.8 33.7 35.0 36.7 38.7 40.5
0.9(t c(τ)+t d) 31.68 31.05 30.69 30.42 30.42 30.6 31.05 31.86 33.03 34.56 36.36 37.98
∆t 4.68 4.05 3.69 3.42 3.42 3.6 4.05 4.86 6.03 7.56 9.36 10.98
Q c(τ)91.99 79.61 72.53 67.22 67.22 70.76 79.61 95.53 118.53 148.6 183.98 215.82
南外墙冷负荷(双面抹灰Ⅲ型墙)
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 K=1.95 W/(m2·℃) t d=0.4℃A=14.4×4.2=60.48m2
t c(τ)33.9 33.5 33.2 32.9 32.8 32.9 33.1 35.4 35.9 32.4 32.9 31.3
0.9(t c(τ)+t d) 30.87 30.51 30.24 29.97 29.88 29.97 30.15 32.22 32.67 29.52 29.97 28.53
∆t 3.87 3.51 3.24 2.97 2.88 2.97 3.15 5.22 5.67 2.52 2.97 1.53
Q c(τ)456.41 413.96 382.11 350.27 339.66 350.27 371.5 615.63 668.7 297.2 350.27 180.44
东外墙冷负荷(双面抹灰Ⅲ型墙)
时间10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 K=1.95 W/(m2·℃) t d=1.7 ℃A=12.9×4.2=54.18m2
t c(τ)32.1 32.8 34.1 35.6 37.2 38.5 39.5 40.2 40.5 40.7 40.7 40.6
0.9(t c(τ)+t d) 30.42 31.05 32.22 33.57 35.01 36.18 37.08 37.71 37.98 38.16 38.16 38.07