2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析
(1/25)单项选择题
第1题
严寒地区 A 区某地计划建设一座朝向为正南正北的十二层办公楼,外轮廓尺寸为 39000 × 15000(mm),顶层为多功能厅。每层南、北侧分别为 10 个外窗,外窗尺寸均为 2400x1500(mm),首层层高为5.4m,项层层高为6.0m,中间层层高均为3.9m,其顶层多 功能厅设有两个天窗,尺寸均为7800 × 7800(mm)。问:该建筑正确的设计做法,应是 下列选项的哪一个(Kc为窗的传热系数,Kq为墙的传热系数)?
A.满足Kc ≤ 2.5,Kq ≤ 0.38即可
B.满足Kc ≤ 2.7,Kq ≤ 0.35即可
C.满足Kc ≤ 2.2,Kq ≤ 0.38即可
D.应通过权衡判断来确定Kc和Kq
下一题
(2/25)单项选择题
第2题
某夏热冬冷地区的甲类公共建筑,外墙做法如图所示(暂缺)。各材料的热工参数为:①石膏板, 导热系数λ1= 0.33W/(m·K),蓄热系数S1= 5.28W/(m2·K);②乳化膨胀珍珠岩,导 热系数λ2= 0.33W/(m·K),蓄热系数S2= 1.77W/(m2·K);③大理石板,导热系数入 λ3= 2.91W/(m·K),蓄热系数S3= 23.27W/(m2·K)。外墙内外表面的换热系数分别 取8.7W/(m2·K)和23W/(m2·K)。问:为了满足现行节能设计标准对外墙热工性能的 要求,乳化膨胀珍珠岩的最小厚度8(mm),最接近以下哪个选项?
A.120
B.140
C.160
笔记本散热哪个好
D.180
上一题  下一题
(3/25)单项选择题
第3题
某住宅小区,既有住宅楼均为六层,设计为分户热计量散热器供暖系统,室内设计温度 20℃,户内为单管跨越式、户外是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95~70(℃), 设计采用内腔无沙铸铁四柱 660 型散热器。后来由于对小区住宅楼进行了围护结构节能改造, 该住宅小区的供暖热负荷降至原来的 40%。已知散热器传热系数计算公式K = 2.81Δt 0.276, 如果系统原设计流最不变,要保持室内温度为20℃,合理的供暖热媒供间温度(℃),最 接近下列哪个选项(传热平均温差按照算术平均温差计算平均)?
A.55.5/45.5
B.58.0/43.0
C.60.5/40.5
D.63.0/38.0
上一题  下一题
(4/25)单项选择题
第4题
某车间热风供暖系统热源为饱和蒸汽,压力0.3MPa,流量600kg/h,安全阀排放压力 0.33MPa。安全阀公称通径与喉部直径关系如下表所示。问:安全阀公称通径的选择,合理 的应是下列何项?
图片
A.DN25
B.DN32
C.DN40
D.DN50
上一题  下一题
(5/25)单项选择题
第5题
严寒地区 A 区拟建小区,规划建设住宅120 万 m2、商店15 万 m2和旅馆10 万 m2(均指 建筑面积,且均为节能建筑)。现新建一个热水锅炉房为以上建筑提供冬季供暖和空调热源, 其中住宅不考虑空调,商店供暖建筑面积与空调建筑面积各为商店总建筑面积的 50%,旅馆 供暖建筑面积和空调建筑面积分别占旅馆总建筑面积的 40%和 60%。问:锅炉房热负荷最大 概算容量(MW),最接近下列何项(锅炉房自用负荷忽略不计)?
A.61.25
B.70.05
C.77.85
D.84.00
上一题  下一题
(6/25)单项选择题
第6题
某地冬季供暖室外计算温度tWN=-4℃,冬季空调室外计算温度tWK=-6℃。冬季供暖期N=120天,供暖期室外平均温度tWP=3℃。当地一公共建筑项目由A、B座组成,A座采用散热器24h连续供暖,室内设计温度tN-18℃,设计热负荷QA=1000KW;B座由集中空调系统供暖,每天运行10h,室内空调设计温度tK=20℃,设计热负荷QB=600KW;该项目A、B座供暖热媒均由项目换热站供热。该项目全年耗热量(GJ)最接近下列何项?
A.8690
B.8764
C.9039
D.11137
上一题  下一题
(7/25)单项选择题
第7题
在严寒地区某厂房通风没计时,新风补风系统的加热器设置在风机出口,已知当地冬季 室外通风计算温度为-25℃,冬季室外大气压力为943hPa,新风补风系统选用风机的样本上 标出标准状态下的流量为30000m3/h、全压1000Pa、全压效率为 75%,标准工况的大气压 力、温度和空气密度分别按1013hPa、20℃和1.2kgm3/计算,忽略空气温度对风机效率的影 响,问:该风机冬季通风设计工况下的功率与标准工况下功率的比值,最接近下列哪个选项?
A.0.79
B.1.00
C.1.10
D.1.27
上一题  下一题
(8/25)单项选择题
第8题
某工业槽尺寸为 3m×1.5m(长 x 宽),采用吹吸式槽边排风罩,其风量按照美国联邦工 业卫生委员会推荐的方法计算。问:计算出的该排风罩的最小吹风量(m3/h))最接近下列何项?
A.1793 和 12375
B.1250 和 12375
C.1174 和 8100
D.818 和 8100
上一题  下一题
(9/25)单项选择题
第9题
某除尘系统,由二个除尘器串联运行,除尘器位于除尘系统风机的吸入段。入口风量 15000m3/h,入口含尘浓度 38g/m3。第一段采用旋风除尘器,除尘效率 86%,漏风率 1.8%; 第二级采用回转反吹袋式除尘器。问:回转反吹袋式除尘器主要技术性能指标中,满足技术 参数上限值所要求的回转反吹袋式除尘器效率,最接近下列何项?
A.90%
B.95%
C.97%
D.99%
上一题  下一题
(10/25)单项选择题
第10题
某通风系统采用调频变速离心风机。在风机转速n1 = 7101r/min,测得的参数为L1 = 23650m3/h,全压P1= 760Pa,内效率η=93%。同:如果该通风系统不做任何 调整和变化,风机在转速n2= 1000r/min时的声功率级(dB),最接近下列何项?
韩火火图片 A.114
B.104
C.94
D.84
大s 年龄
上一题  下一题
(11/25)单项选择题
第11题
某车间面积 100m2,净高 8m,存在热和有害气体的散放。不设置局部排风,而采用全 面排风的方式来保证车间环境,工艺要求的全面排风换气次数为 6 次/h。同时还设置事故排 风系统。问:该车间上述排风系统的风机选择方案中,最合理的是以下何项(注:风机选择时风量附加安全系数为 1.1)?
A.两台风量为2640m3h的定速风机
B.两台风量为 3960m3h 的定速风机
C.一台风量为 7920m3h的定速风机
D.一合风量为10560m3h 的定速风机
上一题  下一题
(12/25)单项选择题
第12题
某地热水梯级利用系统流程及部分参数如下图所示,已知设计工况下水源热泵制热 COP = 5.0。问:水源热泵设计供热量(kW),最接近下列哪一项?
图片
A.35
B.180
C.208
D.260
上一题  下一题
(13/25)单项选择题
第13题
某空调房间采用变风量全空气系统,由房间温度控制变风量末端的送风量,该房间计算 全热冷负荷50kW,余湿15Kg/h,设计送风温差为8℃,问:当仅仅由于日射负荷变化使得 房间全热冷负荷为40kW(其他参数不变)时,该房间的空调送风量(Kg/s),应最接近于下列 哪一项(送风空气比热取1.01kJ/(kg/K),水的汽化潜热取2500kJ/kg)?
A.6.19
B.4.95
C.4.28
D.3.66
上一题  下一题
(14/25)单项选择题
第14题
某冰蓄冷空调冷源系统,设计日全天供冷量180kWh,最大冷负荷2000kW空调季最低 冷负荷650KW。选用双工况冷水机组两台,单台机组空调工况制冷量725kW 、蓄冰工况制 冷量500kW,低谷电时段 8 小时,假定蓄冰装置有效容量等于机组 8 小时制冰能力。问: 本项目对蓄冰装置的名义容量和释冷速率的最低要求,最接近以下哪个选项?
A.8000kWh 和 650kW
B.8600kWh 和 650kW
C.8600kWh 和 550kWh
D.9600kWh 和 650kW
上一题  下一题
(15/25)单项选择题
第15题
什么专业适合女生
如图所示的一级泵变流量空调水系统,主机侧定流量末端变流量,图中标示出主要管段 的管径和设计工况下的水流阻力;每台冷水机组的额定冷量为650kW,供回水温度为7/12℃。 各不同口径电动阀的流通能力如下表所示。问:供回水总管之间(A、B 点之间)的旁通电 动阀,以下哪个阀口径是最合理的(水的密度为1000kg/m3,定压比热值为4.18KJ/(kg·k)?
图片
A.DN80
B.DN100
C.DN1254
D.DN150
上一题  下一题
(16/25)单项选择题
第16题
某办公建筑采用全空气变风量空调系统,空气处理机组的风量为25000m3/h、机外余 压为560Pa,风机效率为0.65,该系统的单位风量耗功率[W/(m3/h)]最接近下列哪项?并 判断能否满足节能标准的要求?
A.0.22,符合节能设计标准要求
B.024,符合节能设计标准要求
C.0.26,符合节能设计标准要求
D.0.28,符合节能设计标准要求
上一题  下一题
(17/25)单项选择题
第17题
私人教练怎么考罗霈颖年轻时候照片
某图书阅览室采用一套温湿度独立控制系统,温度控制系统采用风机盘管,湿度控制系 统(新风系统)处理后空气温度为 13.9℃,含湿量 9g/kg,比焓为 36.78KJ/kg,阅览室总面 积 300m2,总在室人员 120 人。总热湿负荷计算结果为:围护结构冷负荷 8400W,人员显热 冷负荷 8040W,人员散湿量 7320g/h,照明及用电设备冷负荷 6000W。室内设计参数为:干 球温度 25℃,相对湿度 60%,室内空气含湿量 12.04g/kg。室外空气计算参数为:干球温度 32℃,比焓 81KJ/kg,问新风机组耗冷量(kW)和风机盘管供冷量(kW),最接近下列哪项 (不考虑风机温升和管道冷损耗)(空气密度为 1.2kg/m3,比热为 1.01KJ/(kg.K))?
A.新风机组耗冷量 35.4,风机盘管供冷量 13.5
B.新风机组耗冷量 29.6,风机盘管供冷量 13.5
C.新风机组耗冷量 35.4,风机盘管供冷量 22.4
D.新风机组耗冷量 29.6,风机盘管供冷量 22.4
上一题  下一题
(18/25)单项选择题
第18题
某建筑空调设计冷负荷为 120kW,空调设计热负荷为 100kW,采用空气源热泵机组为空 调冷热源,夏季供水温度为 7℃,冬季供水温度为 50℃。建设地点的夏季室外空调计算干球 温度为 37.5℃,冬季室外空调计算干球温度为-5℃。不同工况下的热泵机组制冷/制热出力修正系数如下表所示。冬季机组制热时每小时融霜 2 次。问:满足要求的热泵机组、其名 义工况下的制冷量(kW)和制热量(kW)至少要达到哪项(计算过程中,不在下表所列值 时,采用插值法计算确定)?