第一节 工程方案设计依据
1、建设单位提供的某污水处理厂概况及采暖制冷拟采用污水源热泵作为冷热源的建设使用要求;
2、建设单位提供的建筑面积及功能需求;
3、设备厂家产品样本说明书;
4、现行有关设计、施工规范。
5、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
6、《民用空调设计规范》GB 50019-2003
7、《水源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005
8、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98
9、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004
第二节 有关气象资料
冬季空调室外计算温度:-23
年平均温度:27
夏季空气调节温度:31
夏季空气调节日平均温度:29.0
夏季空气调节室外计算湿球温度:27.5
极端最低温度:-29.8
冬季平均温度:-2.9
最大冻土深度:143cm
极端最高温度:35.3李维嘉暴瘦
采暖天数:135上海的景点
第三节 工程设计原则
      污水源热泵采暖(制冷)系统工程是某污水处理厂的配套工程,要求采暖(制冷)系统设计与整体工程设计理念结合,与项目建设周期、土建工程进度要求同步进行,以尽快发挥其经济效益和社会效益。
工程方案中应明确的设计原则如下:
1、充分利用某污水处理厂的污水源,合理利用污水源水量充足、水温较低、水质较差的特点,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态。
2、室内温度设计:办公楼为冬季18;生产车间≥5℃。其他建筑按工作要求设计。
3、系统的冷热源设备按大连鸿源harmonious  energy大功率水源热泵机组设计选用。
4、室内末端系统:采用风盘式空调系统,层高较高的车间采用高静压式风机盘管。
本工程设计方案遵循技术先进、投资省、效率高、经济实用、节省能源,无污染,运行管理简便的原则。
第四节 低品味热源概况
      拟采用二沉池中的污水作为低品位热源,水温冬季在12度左右,水量充足,水质较差。
第五节  工程设计及施工范围
1、工程设计范围:
污水源热泵供暖机房设备、工艺管道及电气控制设计、室内末端系统、室外管线系统等设计。
2、工程施工范围:
污水源热泵供暖机房设备、工艺管道安装、机房内电气控制安装、室内末端系统安装及室外管线安装。
1、冬季污水用量计算:
采暖时系统供回水温度为45/40度,污水供回水温度为12/7度,在最大采暖负荷时所需污水量为:
        360KW-90KW×2×0.86
G -------------------------------=93吨/小时
              (12-7℃)×1
2、夏季污水用量计算:
制冷时系统供回水温度为7/12度,污水供回水温度为13/30度,在最大制冷负荷时所需污水量为:
      360KW90KW吕瑶门事件完整照片)×2×0.86
G---------------------------------=93吨/小时
              (30-13℃)×1
3、根据计算数据确定污水取、回水方案
          为运行安全,设两套污水取水装置,这样以来,一套有了问题,另一套仍可以安全运行。两套污水取水装置共用一条输送管路,回水设计一套输送管路。
惠崇春江晓景空调系统侧水流量计算
1、采暖时系统侧按供回水温度45/40计算,在最大供暖负荷时所需系统水流量为
              680KW×0.86
四川汶川大地震    G= --------------------------×1.05=122T/H
                45-40
2、制冷时系统侧按供回水温度7/12计算,在最大制冷负荷时所需系统水流量为
              680KW×0.86
    G= -------------------------×1.05=122T/H
                  12-7
3、人工环境侧载体水的应用要点:
1、冬季供暖人工环境侧载体水温度要求较高,采用大流量小温差的设计方式,以尽量降低机组的冷凝温度,提高机组制热量,提高机组效率。
甄子丹老婆汪诗诗2、夏季制冷人工环境侧载体水温度要求较低,采用大流量小温差的设计方式,以尽量提高机组的蒸发温度,提高制冷量,提高机组效率。
3、适当提高载体水的流速,可在一定范围内提升换热器的换热效率,保证较高的蒸发温度,较低的冷凝温度。
4、人工环境侧载体水要经过处理,以防止人工环境侧管道与设备堵塞、结垢,影响吸热与放热效果。
5、人工环境侧载体水温度要满足散热(冷)设备的要求,以期达到设计的散热(冷)量。
6、人工环境侧的散热(冷)总量,必须满足建筑负荷要求。
7、提高系统水的供回水温差,会大大降低热泵机组的工作效率,因此,建议制热工况时,冷凝器供回水温差不要超过6度,制冷时蒸发器供回水温差不要超过5度。
4、各种水泵选型:
1、循环水泵的选择:Q=122T/HH=26MN=22KW ,设计两台,一用一备。
2、污水提升泵的选择:Q=100T/HH=28MN=18.5KW ,设计两台,一用一备。
3、供暖及制冷系统侧变频补水定压装置:Q=2T/HH=32MN=1.1KW,设计两套,一用一备。