2、建设单位提供的建筑面积及功能需求;
3、设备厂家产品样本说明书;
4、现行有关设计、施工规范。
5、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
6、《民用空调设计规范》GB 50019-2003
8、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98
9、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004
第二节 有关气象资料
年平均温度:27℃
夏季空气调节温度:31℃
夏季空气调节日平均温度:29.0℃
夏季空气调节室外计算湿球温度:27.5℃
极端最低温度:-29.8℃
冬季平均温度:-2.9℃
最大冻土深度:143cm
极端最高温度:35.3℃李维嘉暴瘦
采暖天数:135天上海的景点
第三节 工程设计原则
污水源热泵采暖(制冷)系统工程是某污水处理厂的配套工程,要求采暖(制冷)系统设计与整体工程设计理念结合,与项目建设周期、土建工程进度要求同步进行,以尽快发挥其经济效益和社会效益。
工程方案中应明确的设计原则如下:
1、充分利用某污水处理厂的污水源,合理利用污水源水量充足、水温较低、水质较差的特点,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态。
2、室内温度设计:办公楼为冬季≥18℃;生产车间≥5℃。其他建筑按工作要求设计。
3、系统的冷热源设备按大连鸿源harmonious energy大功率水源热泵机组设计选用。
4、室内末端系统:采用风盘式空调系统,层高较高的车间采用高静压式风机盘管。
本工程设计方案遵循技术先进、投资省、效率高、经济实用、节省能源,无污染,运行管理简便的原则。
第四节 低品味热源概况
拟采用二沉池中的污水作为低品位热源,水温冬季在12度左右,水量充足,水质较差。
第五节 工程设计及施工范围
1、工程设计范围:
污水源热泵供暖机房设备、工艺管道及电气控制设计、室内末端系统、室外管线系统等设计。
2、工程施工范围:
污水源热泵供暖机房设备、工艺管道安装、机房内电气控制安装、室内末端系统安装及室外管线安装。
1、冬季污水用量计算:
采暖时系统供回水温度为45/40度,污水供回水温度为12/7度,在最大采暖负荷时所需污水量为:
(360KW-90KW)×2×0.86
G= -------------------------------=93吨/小时
(12℃-7℃)×1
2、夏季污水用量计算:
制冷时系统供回水温度为7/12度,污水供回水温度为13/30度,在最大制冷负荷时所需污水量为:
(360KW+90KW吕瑶门事件完整照片)×2×0.86
G=---------------------------------=93吨/小时
(30℃-13℃)×1
3、根据计算数据确定污水取、回水方案
为运行安全,设两套污水取水装置,这样以来,一套有了问题,另一套仍可以安全运行。两套污水取水装置共用一条输送管路,回水设计一套输送管路。
惠崇春江晓景空调系统侧水流量计算
1、采暖时系统侧按供回水温度45/40℃计算,在最大供暖负荷时所需系统水流量为
680KW×0.86
四川汶川大地震 G= --------------------------×1.05=122T/H
45℃-40℃
2、制冷时系统侧按供回水温度7/12℃计算,在最大制冷负荷时所需系统水流量为
680KW×0.86
G= -------------------------×1.05=122T/H
12℃-7℃
3、人工环境侧载体水的应用要点:
1、冬季供暖人工环境侧载体水温度要求较高,采用大流量小温差的设计方式,以尽量降低机组的冷凝温度,提高机组制热量,提高机组效率。
甄子丹老婆汪诗诗2、夏季制冷人工环境侧载体水温度要求较低,采用大流量小温差的设计方式,以尽量提高机组的蒸发温度,提高制冷量,提高机组效率。
3、适当提高载体水的流速,可在一定范围内提升换热器的换热效率,保证较高的蒸发温度,较低的冷凝温度。
4、人工环境侧载体水要经过处理,以防止人工环境侧管道与设备堵塞、结垢,影响吸热与放热效果。
5、人工环境侧载体水温度要满足散热(冷)设备的要求,以期达到设计的散热(冷)量。
6、人工环境侧的散热(冷)总量,必须满足建筑负荷要求。
7、提高系统水的供回水温差,会大大降低热泵机组的工作效率,因此,建议制热工况时,冷凝器供回水温差不要超过6度,制冷时蒸发器供回水温差不要超过5度。
4、各种水泵选型:
1、循环水泵的选择:Q=122T/H,H=26M,N=22KW ,设计两台,一用一备。
2、污水提升泵的选择:Q=100T/H,H=28M,N=18.5KW ,设计两台,一用一备。
3、供暖及制冷系统侧变频补水定压装置:Q=2T/H,H=32M,N=1.1KW,设计两套,一用一备。