中央空调设计规
1 总则
101 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基
本要求,制定本规。
10咬人猫黑历史2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在780kw
的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。
103 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。
2 术语20l 家用(商用)中央空调
主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在780kw 围,带集中冷热源的空调
型式。
202 空调风系统
空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数31 室外气象参数
311 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
312 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
313 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
314 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
315 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
316 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
317 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
318 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 21 日的太阳赤纬计
算确定。
319 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中室外气象参数采用。
32 室空气质量
321 冬季空调室计算参数,应符合以下规定:
温度 18 22
人员经常活动围风速 不大于0.4ms
当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5
322 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用:
1.民用建筑的主要房间,宜采用1620
2.辅助房间,不宜低于下列数值:
浴室 25
夏天的微笑
更衣室 23
托儿所、幼儿园、医护室 20
盥洗室、厕所 12
办公用室 16
323 帝吧出征 寸草不生夏季空调室计算参数,应符合以下规定:
温度 2428
相对湿度不大于 65%
人员经常活动围风速 不大于0.5m/s
3圭贤骂韩庚因为宋茜24 空调系统的新风量,应不小于20m3/(h.)
325 室空气中可吸入颗粒物的浓度应符合《室空气中可吸人颗粒物卫生标准》(GB17095)的规定,
不应大于0.15mg/m3
326 通风与空调系统产生的噪声,传播至住宅主要使用房间的噪声级应不大于46dB(A)
4 空气调节4l 负荷计算
411 在方案设计阶段,可采用冷负荷指标估算确定;在初步设计阶段,可采用分项简化计算方法进行,
分项容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风(或渗透风),其中国护结构负荷项可按经验指标
估算确定;在施工图设计阶段,均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算。
412 逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规》的要求进行。
413 空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
4l4 空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大
值确定。
415 对间歇使用空调的房间,在选择空调末端设备时,应充分考虑建筑物蓄热特性形成的负荷。
41汽车保险的种类6 对能单独使用空调的房间,在选择空调末端设备时,应考虑邻室不使用空调时形成的负荷。
417 空调系统的冬季热负荷,可参考夏季冷负荷的数值,乘上经验系数决定。4贝字旁的字有什么.2 系统设计
421 属下列情况之一时,宜分别设置空调风系统:
1.使用时间不同的房间;
2.温度基数要求不同的房间;
3.空气中含有异味、油烟或其他有害物质的房间;
4.负荷特性相差较大及同时分别需供冷与供热的房间或区域。
422 当房间舒适度要求较高时,宜采用各个房间可进行室温度独立控制的空调系统。