《暖通空调节能运行》习题
主要参考答案
第一章
思考题答案(略)
第二章
2-1思考题答案(略)
2-2 选择题答案:
1 地板辐射采暖系统的运行工作压力不宜大于(  C  )MPa。
A.    0.4    B. 0.5    C. 0.8    D. 1.0
2 可以采用热风采暖者不包括(  D )。
A.    利用循环空气采暖,技术经济合理时;
B. 由于防火、防爆要求,必须采用全新风的热风采暖时;
C. 由于卫生要求,必须采用全新风的热风采暖时;
D. 不能与机械送风系统合并时。
3 采用集中热风采暖时应符合( A  )的规定。
A.    送风温度不宜低于35℃,并不得高于70℃;
B. 送风温度不得低于25℃,并不得高于70℃;
C. 送风温度不宜低于30℃,并不得高于90℃;
D. 送风温度不得低于20℃,并不得高于90℃。吴青峰 出柜
4 分户热计量热水集中采暖系统,应在建筑物热力入口处设置( D  )。泰山索道
A.    热量表、差压和流量调节装置、除污器或过滤器等;
B. 热量表、差压或流量调节装置、除污器和过滤器等;
C. 热量表、流量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等;
D. 热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等;
5 提高热力网路水力稳定性的主要途径是(  D  )。
A.    加大热源处循环水泵的扬程;
B. 加大热源处循环水泵的流量;
C. 减少主干线末端用户的资用压头;
D. 主干线的比摩阻值宜控制在30~70Pa/m。
6 热水供应系统竣工后,(  A  )。
A. 只需冲洗        B. 只需消毒 
C. 不需冲洗和消毒  D. 必须冲洗和消毒
7 热水供暖系统中,(  D )排气比较困难。
A.    上供下回系统    B. 上供上回系统 
C. 下供上回系统    D. 下供下回系统
8 主要用于以热电厂为热源的集中供热系统运行经济分析、运行管理和热电厂选择供热汽轮机形式、台数的热负荷曲线图为(  D  )。
A.    年热负荷时间图    B. 月热负荷时间图 
C. 热负荷随室外温度变化图    D. 年热负荷延续时间图
9 热负荷随室外温度变化图适于表示(  C  )
A.    生产工艺热负荷    B. 热水供应热负荷 
C. 季节性热负荷      D. 常年性热负荷
10 (  D )可适当降低系统运行时的动水压曲线。
A.    高位水箱定压方式    B. 补水泵连续补水定压方式 
C. 补水泵间隙补水定压方式  D. 补水泵定压点设在旁通管处
11、提高热水网路水力稳定性的主要方法是( A )
A.相对减小网路干管的压降
B.相对减小用户系统的流量
C.相对增大网路干管的压降
D.相对减小用户系统的压降
12、在多层建筑中,重力循环热水采暖系统采用单管式比双管式(  A )
A.可靠
B.不可靠
C.差不多
D.无法比较
13、新建住宅集中热水采暖系统热计量的下列原则中,哪一项是不必须的(  C )
A.在建筑物热力入口处设置热量表
B.确定户内采暖设备容量和计算户内管道时,要考虑户与户之间的传热因素
C.安装分户热量表
D.户与户之间的传热量,不应统计在采暖系统的总负荷内
陈小艺简历14、采用闭式低位膨胀水箱作为采暖系统的膨胀、定压和补水罐之用,气压罐内有效容积的确定与哪些因素有关?(  BCD )
A.系统的循环水量
B.系统的水容量
C.系统的工作压力
D.稳压控制上限压力与下限压力的压差
2-3画图题
如图所示的热水采暖系统,试画出:
1) 正常运行情况的水压图;王志才照片
2) 节流阀门A关小后的水压图;
倾城绝恋吻戏3) 关闭阀门B后的水压图;
4) 节流阀门C关小后的水压图。
2-4计算题
1 某房间采用地板辐射供暖,室内温度要求20℃,房间热负荷1600W,地板面积40m2,加热管覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆平,其平均导热系数为,初步确定加热管间距为200mm。如地板表面温度取28℃,则加热管内水平均温度为多少℃?
解:单位面积地板散热量为:
辐射板内部传热系数为:
加热管内热水平均温度为:
2  某供热小区建筑面积为,供暖室外计算温度为,供暖期天数为152天,供暖期日平均温度,室内计算温度为,建筑物综合面积热指标为。求:年耗热量为多少GJ?
解:小区实际热负荷为:
则年耗热量为:
第三章
3-1 思考题参考答案略
3-2 选择题及答案
1 一台离心式通风机,在标准大气压下输送18℃空气,风量为15000m3/h,出口全压为1000Pa。当转速不变,而输送30℃空气时,以下说法错误的是(  B  )。
B. 风量不变    B. 风压不变    C. 轴功率变小    D. 效率不变
2 在通风系统中,当采用两台相同型号的风机串联运行时,下列( A )是错误的。
A.    串联运行的总压等于每台风机单独运行时的全压之和;
B. 串联运行时的总流量不等于每台风机单独运行时的流量;
C. 串联运行的总压小于每台风机单独运行时的全压;
D. 串联运行比较适合管路阻力特性曲线陡降的系统。
3 通风系统中风机实际运行的工作点取决于(  D )
A.    实际要求  B. 设计参数    C. 设计工况  D. 所在管路特性
4 离心风机轴功率随流量增加而( B ),轴流风机轴功率随流量增加而(  )
A.    增加,增加  B. 增加,减少  C. 减少,增加    D. 减少,减少
5 对有驼峰性能曲线的风机,其运行工作点应在(  C )。
A.    上升段  B. 驼峰顶端  C. 下降段    D. 任何位置
6 区分通风空调系统中气流是稳定流还是非稳定流的依据是( D  )。
A.    流体某一质点的各参数在流动过程中是否稳定;
B. 流体流经的流场大小和形状是否变化;
C. 某断面上的流量是否变化;
D. 流场中每一固定位置上的各参数在流动过程中是否稳定。
7 通风与空调工程风管系统按其系统的工作压力划分为低、中、高三个类别,其压力分别为(  A  )。
A.   
B.
C.
D.
8 热压的大小与( C  )无关。
A.    室内外温差          B. 通风口位置 
C. 通风口的形状和大小  D. 两通风口的高差
9 设室内温度高于室外空气温度,仅考虑热压作用,则中和面以下的窗孔余压值(  B  )。
A.        B.     C. 可正可负  D.
10 下列关于通风房间的风量平衡说法错误的是(  B  )。
A.    风量平衡是指通风房间的进风量等于排风量;
B. 若机械进风量大于机械排风量,房间内压力就会不断升高;
C. 若机械进风量小于机械排风量,房间内会形成负压;
D. 可利用正负压差来达到控制污染的目的。
11根据建筑节能工程施工质量验收的有关规定,进行系统风量调试时风口风量与设计风量的允许偏差(C  )
A.不大于5%      B.不大于10%          C.不大于15%        D.不大于20% 冰柠檬张兆艺官宣产女
答案:C,见《建筑节能工程施工质量验收规范》。
12 利用穿堂风进行自然通风的厂房,其迎风面与夏季最多风向宜为(  ),且不不应小于
D )。
A. 4~60°,40°      B. 45°~60°,45°    C.45°~90°,40°     D.60°~90°,45°
答案:D,见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.1.3
13 进行自然通风设计时,下列( C )考虑是正确的。
A 只考虑热压而不必考虑风压的影响
B 按照热压与风压同时作用设计
C 按照热压作用设计,同时采用避免风压不利影响的措施
D 自然进风口宜设置在建筑的空气动力阴影区
答案:C
14 关于民用建筑内人员所需新风量的确定原则(BCD  )是合理的。
A 应至少保证每人每小时30m3的新风量
B 办公室建筑应保证每人每小时不小于30m3的新风量
C 设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定
D 高密人建筑设计最小新风量宜按照不同人员密度下的每人所需最小新风量确定。
答案:BCD,见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》3.0.6。
15 位于广州市某建筑物采用通风屋顶隔热,某通风层长度、空气层高度设置正确的应是( B )。
A 通风层长度8cm,空气层高度10cm
B通风层长度8cm,空气层高度20cm
C通风层长度12cm,空气层高度10cm
D通风层长度12cm,空气层高度20cm
答案:B,见《民用建筑热工设计规范》5.2.1-2条
第四章
4-1 思考题答案略
4-2 选择题
1 在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列新风送入方式中不可取的是(  D  )。
A.    新风单独送入室内;  B. 新风送入走廊内;
C. 新风送入吊顶内;    D. 新风送入风机盘管回风箱中。
2 (  B  )最适宜作为露点温度控制中的传感器
A.    露点温度计;  B. 普通干球温度计;
C. 湿球温度计;  D. 毛发湿度计。
3 在自动控制调节中,设置温度设定值得自动再调控制,是因为(D  )。
A.    空调冷负荷发生变化;  B. 湿负荷发生变化;
C. 新风量发生变化;  D. 空调房间不要保持全年不变的温度值。
4 室外空气状态变化时,一次回风空调系统的分区调节,是以(  C )线分区的。
A.    等温;  B. 等露点;  C. 等焓;  D.等相对湿度。