Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
空调温湿度控制原理


信号选择器的室内温、湿度控制
带信号选择器的室内温、湿度控制原理如下图
图 1
温度调节:利用室内温、湿度变送器TMT01检测室内的温度,并经温度调节器TC01控制冷水电动三通调节阀(分流三通)TV1和热水电动分流三通调节阀TV2以满足室内温度调节的需要。进入冬天运行时,将TC01温度调节器上的“冬-夏”季转换开关置于“冬”季档,如果室内温度高于设定值时,TC宜宾三江是哪三江01温度调节器将控制热水电动调节阀改变分流比例,减少进入空气加热器的热水量,降低室内的温度;反之,则增大分流三通调节阀直流通路的热水量,提高室内温度。夏季运行时,则须将TC01温度调节器上的冬-夏季转换开关切换至“夏”档,此时如果室内检测到的温度高于设定值时,信号经TC01温度调节器和SS01信号选择器后,控制冷水阀TV1使之开大分流三通的直流通路;反之则关小TV1的直流通路。
湿度调节:利用室内温、温度传感变送器TMT01检测空调房间内的湿度信号,并通过调节器MC01控制电动双通调节阀MV或冷水分流三通TV1,以控制空调房间内的相对湿度。冬季运行时,将湿度调节器MC01上的“冬-夏”季转换开关转换为“冬”档,此时房间内湿度低于室内湿度设定值时,调节器则发出指令,驱动电动加湿调节阀开启(或开大),加大进入送风气流中的水蒸汽量以提高室内的相对温度;反之,则关小加湿电动调节阀,减少进入送风气流中的水蒸汽量,降低室内的相对湿度。如果加湿电动阀MV外于全闭状态,室内的相对湿度仍高于室内温度设定时,温度调节器的控制信号将通过信号选择器SS01与TC01控制信号相比较,当除湿信号电压高于湿度控制信号的电压时,则将由湿度调节器MC01控制冷水电动三通调节阀,对空气进行除湿处理,以达到房间内湿度控制的目的。
根据送风温度及露点温度实现送风温、湿度控制
温度调节:利用风道内的温度传感器TE1检测送风温度,并通过调节器TIC01再经电气转换器EAT01后控制换热器冷(热)水入口的气动薄膜调节阀TVL凉山彝族火把节,TVR改变进入换热器内的
曲阜师范大学是几本
冷(热)水流量(或温度)以达到调节送风温度的目的。冬季,如果TE1检测的送风温度低于调节器TIC01的设定值时,TIC01的输出信号增大,并经电-气转换器将EAT01转换成气动信号,使热水气动调节阀TVR开大,反之,则关小。夏季,如果送风温度高于设定值时,TIC云之遥攻略01的输出信号增大,再经电-气转换器EAT01北方有佳人剧情介绍及信号倒相器SIN01,使冷水气动调节阀TVL开大,反之,则关小。
湿度调节:当露点温度传感器TE2检测的送风露点温度低于湿度调节器MIC01的设定值时,MIC01的输出信号经电-气转换器EAT02输出压力变化,调节蒸汽加湿阀的开度。当MV关闭后,露点温度仍在升高时,则控制信号通过信号选择器SS01及信号倒相器S1N01,使气动冷水调节阀TVL开大,以控制露点温度恒定,以而保证温度在所要求的范围。
送、回风温度串级调节的新风温度控制
送、回风温度串级调节的新风温度控制如图,在系统运行中,根据冬夏季节,利用回风和送风管道温度传感器TE2,TE1检测送、回风温度,并通过调节器TC01分别控制冷/热水电动双通调节阀,以实现串级控制,并使回风温度稳定在一个给定值上T1S
T2MIN——送风温度最低限值
△T2——副调节器给定值范围
按新风温度选择风阀开度的送、回风温度串级调节
按新风温度选择风阀开度的送、回风温度串级调节原理如图
温度调节:由风道温度传感器TE1和TE2分别测得送、回风温度,将信号送至温度调节器TC01,TC01以回风温度传感器为主调参数,送风温度为副调参数,以回风温度重调送风温度给定点。调节器TC01的输出按顺序控制热水(或蒸汽)电动调节阀TV社会主义初级阶段的基本特征R,新风阀WV1和冷水阀TVL,TE03检测新风温度,并将其信号和送风温度信号及TC01调节器输出信号同时送至TC02。TC02调节器将根据这些控制信号调节新风阀WV1的开度。冬季时,新风阀控制在最小开度;在过渡季节时,新风阀按一定比例开大或关小,夏季时,新风阀也控制在最小开度。