2021-2022年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)综合练习试卷A卷附答案
单选题(共85题)
1、螺杆式压缩机转速不变、蒸发温度不同工况时,其理论输气量(体积流量)的变化表述,下列哪一项是正确的?
A.蒸发温度高的工况较之蒸发温度低的工况,理论输气量变大刘恺威颖儿快乐大本营
B.蒸发温度高的工况较之蒸发温度低的工况,理论输气量变小
C.蒸发温度变化的工况,理论输气量变化无一定规律可循
D.蒸发温度变化的工况,理论输气量不变
【答案】 D
2、随着入口含尘浓度的增高,旋风除尘器压力损失( )。巨魔出装
A.增大
B.减小
C.基本不变
D.不一定
【答案】 B
3、绿民用建筑评价阶段分为几个阶段?( )
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
【答案】 A
4、对深度为100m的竖直地埋管换热系统,检验要求是( )。
A.水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa,不得以气压试验代替
B.水压试验压力为工作压力加0.5MPa,且不得以气压试验代替
C.水压试验压力应为工作压力加0.5MPa,在冬季可以用气压试验代替
D.水压试验压力应为工作压力加0.8MPa,且不得以气压试验代替
【答案】 B
5、一次回风集中空调系统,在夏季由于新风的进入所引起的新风冷负荷为新风质量流量与下列哪一项的乘积?( )
音节A.室内状态点与送风状态点的比焓差
B.室内状态点与混合状态点的比焓差
C.新风状态点与送风状态点的比焓差
D.室外状态点与室内状态点的比焓差
【答案】 D
6、为防止可燃粉尘、纤维与供暖散热器接触引起自燃,应控制热媒温度,下列哪一项是正确的?( )
王石老婆A.0.2MPa蒸汽
B.供回水温度95℃/70℃
C.0.3MPa蒸汽
D.供回水温度130℃/70℃
【答案】 B
7、风管与通风机连接处采用柔性接头的长度宜为( )。
A.80~100mm
B.100~150mm
C.200~250mm
D.150~300mm
【答案】 D
8、不同级别的洁净室以及洁净区与非洁净区的压差、洁净区与室外的压差分别不小于( )。
A.5Pa,10Pa
B.10Pa,15Pa
C.15Pa,20Pa
D.25Pa,30Pa
【答案】 A
9、活塞式制冷压缩机在定转速下的能量调节方式为( )。
A.移动滑阀调节输气量实现分级能量调节
B.移动滑阀调节输气量实现无级能量调节
C.改变工作气缸数实现分级能量调节
D.改变工作气缸数实现无级能量调节
【答案】 C
10、一个定流量运行的空调水系统,实测水流量过大、扬程小,节能效果最好的改造措施是( )。
A.采用节流调节
B.增加水泵变频设备,使流量达到设计值
C.采用切削的方法,减小水泵叶轮直径
D.更换成更合适的水泵
【答案】 D
11、下列空调系统设置集中监控系统的理由中,错误的是( )。
A.工艺或使用条件对控制有一定要求
B.系统规模大、设备台数多
C.设备要求联锁保护
D.采用集中控制可合理利用能量,实现节能运行
【答案】 A
12、燃气锅炉房燃气系统的设计,下列做法错误的是( )。
A.锅炉房外部引入的燃气总管上的总切断阀前应装放散管
B.燃气管道宜地下敷设
C.放散管排出口应高出锅炉房屋脊2m以上
D.吹扫气体可采用惰性气体
【答案】 B
13、下列关于采暖建筑热负荷计算方法错误的说法是( )。
A.风力附加只对不避风的垂直外围护结构基本耗热量上做附加,但对其斜屋面也应在垂直投影面上的基本耗热量上做附加
B.工业建筑渗透冷空气耗热量附加率是指占其全部围护结构基本耗热量的百分率
C.多层建筑的渗透冷空气耗热量,当无相关数据时,可按规定的换气次数进行计算
D.外门附加率只适用于短时间开启的、无热风幕的外门吴尊韩庚
【答案】 A
14、利用天窗排风的工业建筑,下列哪个场所不采用避风天窗是允许的?( )
A.不允许气流倒灌的车间
B.
C.
D.夏季室外平均风速小于或等于1m/s的地区
【答案】 D
15、下列全空气空调系统空气过滤器选择方法中正确的是( )。
A.粗效过滤器的初阻力不大于60Pa
哈尔滨王阳个人资料及简介B.中效过滤器的初阻力不大于100Pa
C.粗效过滤器的初阻力不大于50Pa
D.中效过滤器的初阻力不大于90Pa
【答案】 C
16、一个定流量运行的空调水系统,实测水流量过大、扬程小,节能效果最好的改造措施是( )。
A.采用节流调节
B.增加水泵变频设备,使流量达到设计值
C.采用切削的方法,减小水泵叶轮直径
D.更换成更合适的水泵
发布评论