空气调节综合训练1
一、填空题:
1.夏季空调室外计算干球温度应采用(历年平均不保证50小时)的干球温度;冬季空调室外计算温度应采用(历年平均不保证1天)的日平均温度。
2.我国常用的新的冷负荷计算方法有(谐波反应法、冷负荷系数法)。
3.空气的干湿球温差越小,说明空气的相对湿度越(金亨俊大),在h.d图上可近似用(等焓)线代替等湿球温度线。
4.喷水室能够实现( 7 )种空气处理过程。
5.按照负担室内负荷的介质分,风机盘管加新风的空调系统属于(空气-水)系统。
6.空调房间的热湿比为(余热量;余湿量(冷负荷;湿负荷的比值。
7.电极式加湿器可以实现(等温)加湿过程。
8.表冷器可以实现(减湿冷却、等湿冷却、等湿加热)三种空气处理过程。
二、单项选择题。
1.净化空调一般采用(D)。
  A.全空气系统;B.空气.水系统;C.全水系统;D.分散空调。
2.影响室内气流组织效果的主要因素是(A)。
A.房间的几何尺寸;    B.房间的温、湿度
C.送风口的位置和形式;D.回风口的位置和形式。
3.为了空调系统节能,应对空调房间内哪些空气参数进行合理选定(C)。
A.室内温度和相对湿度;B.室内刊物洁净度和空气流速;
C.新风量和对室内温度设定值的自动再调;D.应为A和C。
4.空调房间冷负荷包括:(1)围护结构温差传热形成冷负荷(2)室内热源形成
冷负荷(3)玻璃太阳辐射形成的冷负荷(4)新风冷负荷。(C)
  A.(1);B.(1)+(2)  C.(1)+(2)+(3);D.(1)+(2)+(3)+(4)。
5.Fanger的PMV指标是指(D)。
A.平均运动温度;B.预测平均温度;C.预测平均热感觉评价等级;D.粒子运动速度。
6.一般一次回风系统的设备冷量比二次回风系统的(C)。
    A.大:  B.小  C.相等  D.无法确定。
三、计算题。
0是什么数1.  有一工艺性空调房间送风量为4000m3/h,根据计算室内人员卫生要求的最
    小新风量为120m3/h,室内有一局部排风设备,排风量为5 m3/min,室内正
    压10pa情况下经门窗渗透到室外的风量为48 m3/h.,室内有一燃烧设备,需
新风量0.07 m3/s,求该房间的最小新风量设计值。
1.解;
(1)卫生要求:120 m3/h;
(2)总风量的最小百分比:10%G=40010%=400 m3/h;
(3)排风及正压要求:排风量5 m3/min=300 m3/h;渗透风量48 m3/h;燃烧补风量0.07 m3/s=252 m3/h。合计:300+48+252=600m3/h。
取Max{(1);(2);(3)}=600 m3/h。
2.已知某地夏季室外空气设计参数为t=34.8℃,ts=26.7℃,hw=84kJ/k.g,室内设计参数为tn=23℃,①n=60%,hn=50kJ/kg,室内余热量为12kw,余湿量为1.29/s,按6℃送风温差送风,送风焓值为ho=42ki/kg,夏季室内机器露点焓值为hl=39.5kJ/kg,新风比为m=O.20。设计采用一次回风系统,试:
    (1)  在I.d图上画出夏季空气处理过程。
    (2)  写出夏季空气处理方案。
    (3)  计算送风量G和新风量Gw。
    (4)计算夏季空气处理设备所需冷量。
    (5)  若全部采用新风和回风,在I-d图上画出夏季空气处理过程及空气处
理设备所需冷量。
2.解:
(1)
(2)室内回风N与室外新风W混合为C,经过空气处理设备的降温减湿处理变为L,再经等湿加热至送风状态O,送入室内吸收余热、余湿;沿热湿比线变化至室内状态N。
(3)G=Q/(hN-hO)=12/(5042)=1.5kg/s
买年货的作文      GW=mG=0.2×1.5=0.3kg/s
(4)hC=mhW+(1-m)hN=0.2×84+(1-0.2) ×50=56.8kJ/kg
Q大龙虾的最简单做法C=G(hC - hL)=1.5×(56.8-39.5)=25.95kw
(5) 若全部采用新风(W-L),则需冷量为:Q'C=G(hW - hL)=1.5×(84-39.5)=66.75kw
  若全部采用回风(N-L),则需冷量为:Q'C=G(h0 - hL)+Q0=1.5×(42-39.5)+12=15.75kw
3.一空调房间的总冷负荷为10KW,显热冷负荷为8KW,湿负荷为5kg/h,空
调送风温差为6℃,问房间的送风量为多少?
3.解:房间的冷负荷可根据显热冷负荷与送风温差计算,即:
G=Qx/C(tn-to)=8/(1.2×6)=1.11kg/s
4.已知某喷水室的总喷水量为700kg/h,喷水温度为7℃,冷冻水温度为5℃,
回水温度为1 2℃,求所需冷冻水量?
4. 解:
W=Wx+Wle
Wct喷=Wxct回+Wlect冷
700*7=(700- Wle)*12+ Wle *5
Wle=500kg/h
四、问答题(30分)
1.常用空调气流组织形式有哪几种?解释说明各自的特点及适用场合。(6分)
1.答:室内空气分布主要有以下几种形式:
(1)上送下回方式,由上部空间送入空气下部排出的送风方式是传统的、最基本的方式。该种方式送风气流不直接进入工作区,能够形成比较均匀的温度场和速度场,尤其适用于温湿度和洁净度要求较高的场合。
(2)上送上回方式,该方式的特点是可以将送回风管道集中于房间的上部,安装比较方便,而且可以将管道暗装,一般用于舒适性空调。
(3)下送上回方式,就是将空气从房间的下部送入,从上部排出。该种方式其排风温度高于工作区的温度,有一定的节能效果,同时有利于该上工作区的空气质量。但要求降低送风温差,控制工作区的风速。
(4)中送风方式。在某些高大空间内,若实际工作区在下部,则不需要将整个空间作为控制调节的对象,而将送风口设在房间的中部,只对下部工作区进行送风。这种气流分布会造成竖向温度分布不均匀,但节省能量。
2.目前应用较广的风机盘管系统的新风供给方式有哪几种?各自的特点是什
电影 普罗米修斯
么?  (6分)
(1)新风由房间缝隙自然渗入:初投资和运行费用经济,但卫生条件差受无组织渗透风的影响,室内温度场不均匀;(2)机组背面墙洞引入新风,新风口可做成可调节的,随着季节变化,可调节新风量的大小,但随着新风负荷的变化,室内参数将直接受到影响,多用
于要求不高的建筑物;(3)单独新风系统:包括新风直入式和新风串接式两种形式。由独立的新风系统共给室内新风,即把新风处理到一定的参数,也可承担一部分房间负荷,提高了系统的调节和运行的灵活性。新风串接式需将新风串接入风机盘管后再送入室内,造成风机盘管的风量加大,噪声亦会加大等弊端。
4.为什么空调房间往往要求保持5~10Pa的正压?空调房间是怎样保持正压值的?  (6分)
空调房间保持适当的正压值可以防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间内温湿度或破环室内洁净度。房间正压值是通过控制使房间的送风量大于回风量。过大的正压不但会降低系统运行的经济性,而且会给建筑物的正常使用带来不便。
5.描述空调系统过滤器的性能指标有哪些,空气过滤器在安装和使用过程中应注意那些问题(6分)
过滤器的主要性能指标:过滤效率、压力损失(过滤器阻力)和容尘量。
要求:(1)按照净化等级的要求合理的选择过滤器:一般净化要求:一道初效过滤器即可;中等净化要求:初效,加中效;超净净化要求:至少三道,初效,加中效,末级为高
效或亚高效;(2)中效过滤器和高效过滤器必须位于系统的正压段,高效过滤器一般位于送风口处。(3)初效过滤器适用于一般空调系统,对尘粒大的灰尘(>5μm)可以有效过滤,可作为更高级过滤器的预滤,起一定保护作用。中效过滤器对大于1μm的粒子能有效过滤,可用于高效过滤器的前级保护;(4)随着运行时间的延长,过滤器积尘使阻力增大,一般取过滤器的初阻力的两倍作为终阻力,当达到终阻力时,应对过滤器进行更换或清洗,并按终阻力选择风机;(5)过滤器的安装过程中一定要注意风系统负压段落的密封问题,保证周围空气不渗入空调系统。
五、分析题(20分)
1.某热湿地区的房间,清晨启动空调送冷风时会在风口附近出现水雾,试说明是什么原因?
湿热地区清晨空调冷负荷较小,房间内的相对湿度较大,因此刚启动时空调系统送出的冷风温度较低,当其温度低于室内空气状态点的露点温度时,就会使得室内空气产生结露,凝结出小液滴,也就是在风口附近出现的水雾现象。随着送风气流卷吸周围空气的增加,室内空气温度升高,水雾消失。
2.试说明空调系统中得热量。冷负荷。除热量之间的关系。
runningman千正明得热量:在某一时刻进入室内的热量或在室内产生的热量。
冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,也即室内空气在单位时间内得到的总热量。
在空调系统间歇运行的条件下,室温有一定的波动,引起室内物体的蓄热和放热,结果使得空调设备也要自室内多取走一些热量,这种在非稳定工况下空调设备自室内多带走的热量称为“除热量”。
得热量与冷负荷是两个不同的概念,得热量不一定等于冷负荷,因为只有得热中的对流成分才能被室内空气立即吸收,而得热中的辐射成分却不能直接被空气吸收,要通过室内物体的吸收,再放热的过程间接转化为冷负荷。得热量转化为冷负荷过程中,存在着衰减和延迟现象这是由建筑物蓄热能力所决定的。蓄热能力愈强,则冷负荷衰减愈大,延迟时间愈长。
  空气调节综合习题2
  一.单项选择题
  1.标准大气压的近似值为C    。
    A.1 01..3Pa    B.65kPa    C.1 01..3kPa D.65.23kPa
    2.如果大气压不变,空气中水蒸气的分压力将随其D的增加而增加。
    A.温度    B.相对湿度    C.焓    D.含湿量
    3.为维持房间的温度稳定,补偿房间失热量需向房间供应的热量称为A    。
    A.热负荷    B.冷负荷    C.湿负荷    D.冷热负荷
    4.房间的体积为30m3,送风量为300ms/h,则房间的换气次数为B    。