1#综合楼
建筑
1.本工程为亳州市第十六中学1#教学综合楼,地上5层,建筑层高为3.9m,建筑类别:二类,建筑占地面积1494.89m ,单体总建筑面积为7652.54m .建设地点:亳州市。
2.本工程为1#教学综合楼,总高度22.45m,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ 级,结构形式为框架结构; 抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年.
3.室内地坪标高±0.000相当于绝对标高37.800(最终以现场核定为准)。
结构
1. 本工程±0.000相当于地质勘查报告中的37.800米。(需建设单位认可)
2. 本工程主体结构设计使用年限为50年, 建筑结构的安全等级为二级
3. 在本图所采用标高均为建筑标高,结构标高比建筑标高降低0.030m。
4. 本工程抗震设防分类为乙类。抗震设防烈度为6度。设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.05g。场地土类型为中软场地土,场地类别为Ⅲ类,本工程结构抗震等级为三级。
5. 混凝土结构环境类别:地面以下为二(b)类,地面以上为一类。
地面以上卫生间、浴室等室内潮湿环境、砼构件露天环境为二(b)类。
6. 本工程基础系本工程基础系根据亳州市工程勘察公司提供的地质勘察报告进行设计中进行设计。基础埋置在 2 层粉质粘土层,基础形式为筏板基础,基础设计等级为丙级。其地基承载力特征值fak=165KPa。设计要求基础进入持力层内不小于200mm。
7. 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
2# 4#教学楼
建筑
1. 本工程为亳州市第十六中学教学楼--2#、4#,地上5层,地下一层,建筑层高地下2.8m,一至五层均为3.6m,建筑类别:二类,建筑占地面积528.8m ,单体总建筑面积为3285m(其中地下室388.8平方).建设地点:亳州市。
2. 本工程为教学楼,总高度19.40m,耐火等级二级,屋面防水等级为  级,结构形式为框架结构; 抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年.
3. 室内地坪标高±0.000相当于绝对标高38.500m(现场核定)
结构
1. 设计使用年限为50年,混凝土结构环境类别:总体地面以下为二(b)类,地面以上为一类。砼构件露天环境为二(b)类。
2. 最外层钢筋混凝土保护层厚度(mm),凡未标明者均按下列取值:
环境类别
板,墙,壳
梁,柱,杆
≤C25
>C25
≤C25
>C25
20
15
25
20
a
25
20
30
25
b
30
25
40
35
基础梁、基础底板、地下室迎水面墙50
3. 直径d≥25的纵向受力钢筋的连接宜采用机械连接或焊接,框架梁、柱纵向钢筋接头,抗震等级一级和二级的各部分,以及三级的底层柱底,宜采用机械连接或焊接。
4. 除注明者外,楼面梁或板钢筋需搭接时,上部钢筋在跨中1/3范围内搭接,下部钢筋只能在支座内搭接。
5. 钢筋混凝土墙、柱的纵向钢筋伸入承台或基础内锚固长度不小于LaE,且伸入承台或基础内的竖直段长度≥20d,弯折后的水平段≥10d,在承台或承台梁范围内加设纵筋的稳定箍筋三道。
6. 跨度等于或大于≥9.0m或悬挑长度≥2.0m的梁应起拱,起拱高度为全跨长度的1/500。
7. 现浇混凝土外露雨罩、挑檐、女儿墙和挂板每隔12m用油毡隔开。
3# 5#教学楼
建筑
1. 本工程为亳州市第十六中学教学楼--3#、5#,地上5层,地下一层,建筑层高地下2.8m,一至五层均为3.6m,建筑类别:二类,建筑占地面积1305.4m ,单体总建筑面积为7404m(其中地下室776.6平方).建设地点:亳州市。
2. 本工程为教学楼,总高度19.40m,耐火等级二级,屋面防水等级为  级,结构形式为框架结构; 抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年.
3. 室内地坪标高±0.000相当于绝对标高38.500(现场核定)。
结构
1. 结构形式为:  框架结构
2.框架抗震等级为:  三级  抗震构造措施按7度设防要求。
3. 设计使用年限为50年,混凝土结构环境类别:总体地面以下为二(b)类,地面以上为一类。砼构件露天环境为二(b)类。
4.最外层钢筋混凝土保护层厚度(mm),凡未标明者均按下列取值:
环境类别
板,墙,壳
梁,柱,杆
≤C25
>C25
≤C25
>C25
20
15
25
20
a
25
20
30
25
b
30
25
40
35
5.直径d≥25的纵向受力钢筋的连接宜采用机械连接或焊接,框架梁、柱纵向钢筋接头,抗震等级一级和二级的各部分,以及三级的底层柱底,宜采用机械连接或焊接。
6.除注明者外,楼面梁或板钢筋需搭接时,上部钢筋在跨中1/3范围内搭接,下部钢筋只能在支座内搭接。
占地面积和建筑面积
7.钢筋混凝土墙、柱的纵向钢筋伸入承台或基础内锚固长度不小于LaE,且伸入承台或基础内的竖直段长度≥20d,弯折后的水平段≥10d,在承台或承台梁范围内加设纵筋的稳定箍筋三道。
8.跨度等于或大于≥9.0m或悬挑长度≥2.0m的梁应起拱,起拱高度为全跨长度的1/500。
9.现浇混凝土外露雨罩、挑檐、女儿墙和挂板每隔12m用油毡隔开。
1#教学综合楼地下室(含人防)
建筑
1.使用功能:单层小型汽车库,停放小汽车48辆 
2.耐火等级:一级
3.建筑面积:总建筑面积2551平方米,其中人防建筑面积839平方米 
4. 建筑层数:地下一层 
5. 使用年限:设计使用年限50年
结构
1、 本设计仅用于亳州市谯城区教育局承建的1#教学综合楼地下室(含人防)工程,平时功能为停车库,其中人防地下室部分战时功能为乙类常六级二等人员掩蔽部。
2、 本人防地下室为现浇式钢筋混凝土框架结构,根据地质报告,地震烈度6度,设计地震分组为第二组,建筑场地为Ⅲ类;抗震等级三级。人防抗力等级乙类常六级,防化等级为丙级。
3、 本工程的安全等级为二级,结构设计使用年限50年,重要性系数1.0。
4、 混凝土结构所处的环境类别:顶、底板、外墙周边为二(a)类,其余构件为一类。防水等  级为二级。混凝土结构耐久性:应满足GB50010-2010第3.4.2条的规定。
5、 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。
6、 等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。
7、 图中标高以米为单位,其它均以毫米为单位。本工程设计标高±0.000绝对标高详建筑。
8、 地质勘察单位为安徽省阜阳市勘测院。
9、 根据地质勘察报告,地下抗浮设防水位取室外地面以下1.0米。
10.顶板最大覆土严格按照建筑图规定的厚度进行覆土。
食堂
建筑
1. 本工程为亳州市第十六中学教学楼食堂,地上3层,建筑一、二层层高地下4.2m,三层为4.8m,建筑类别:二类,建筑占地面积1326.3m ,单体总建筑面积为4004.9m .建设地点:亳州市。
2. 本工程为食堂,总高度13.65m,耐火等级二级,屋面防水等级为  级,结构形式为框架结构; 抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年.
3. 3.室内地坪标高±0.000相当于觉得高程38.0m(现场核定)。
结构
1. 本工程主体结构设计使用年限为50年, 建筑结构的安全等级为二级。
2. 在本图所采用标高均为建筑标高,结构标高比建筑标高降低0.030m。
3. 本工程抗震设防分类为乙类。抗震设防烈度为6度。设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.05g。场地土类型为中软场地土,场地类别为Ⅲ类,本工程结构抗震等级为三级。
4. 混凝土结构环境类别:地面以下为二类,地面以上为一类。地面以上卫生间、浴室等室内潮湿环境、砼构件露天环境为二 类。
体育馆
建筑
1. 本工程为亳州市第十六中学体育馆,地上2层,建筑层高,一层为3.6M,二层为8.4M建筑类别:二类,建筑占地面积1045.06m ,单体总建筑面积为1493.11m .建设地点:亳州市。
2. 本工程为体育馆,总高度13.95m,耐火等级二级,屋面防水等级为  级,结构形式为框架结构; 抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年.
3. 室内地坪标高±0.000相当于绝对标高37.600(最终以现场核定为准)。
结构
1. 本工程±0.000相当于地质勘查报告中的37.600米。(需建设单位认可)