⼚房及仓库常规消防系统设置
⼚房
室内外消⽕栓系统
1. 室外消⽕栓
1)⼚房周围应设室外消⽕栓。
2)耐⽕等级不低于⼆级且建筑体积不⼤于3000m³的戊类⼚房可不设置室外消⽕栓系统。
2. 室内消⽕栓
1)建筑占地⾯积⼤于300㎡的⼚房应设室内消⽕栓系统。
3. 消防软管卷盘或轻便消防⽔龙
下列建筑可不设置室内消⽕栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防⽔龙:
1)耐⽕等级为⼀、⼆级且可燃物较少的单、多层丁、戊类⼚房。
2)耐⽕等级为三、四级且建筑体积不⼤于3000m³的丁类⼚房。
3)耐⽕等级为三、四级且建筑体积不⼤于5000m³的戊类⼚房。
⾃动喷⽔灭⽕系统
占地面积和建筑面积
除本规范规定和不宜⽤⽔保护或灭⽕的场所外,下列⼚房或⽣产部位应设置⾃动灭⽕系统,并宜采⽤⾃动喷⽔灭⽕系统:
1)不⼩于50000纱锭的棉纺⼚的开包、清花车间,不⼩于5000锭的⿇纺⼚的分级、梳⿇车间,⽕柴⼚的烤梗、筛选部位。
2)占地⾯积⼤于1500㎡或总建筑⾯积⼤于3000㎡的单、多层制鞋、制⾐、玩具及电⼦等类似⽣产的⼚房。
3)占地⾯积⼤于1500㎡的⽊器⼚房。
4)泡沫塑料⼚的预发、成型、切⽚、压花部位。
5)⾼层⼄、丙类⼚房。
6)建筑⾯积⼤于500㎡的地下或半地下丙类⼚房。
根据规范要求难以设置⾃动喷⽔灭⽕系统的展览厅、观众厅等⼈员密集的场所和丙类⽣产车间、库房等⾼⼤空间场所,应设置其他⾃动灭⽕系统,并宜采⽤固定消防炮等灭⽕系统。
⽕灾⾃动报警系统
下列建筑或场所应设置⽕灾⾃动报警系统:
1. 任⼀层建筑⾯积⼤于1500㎡或总建筑⾯积⼤于3000㎡的制鞋、制⾐、玩具、电⼦等类似⽤途的⼚房。
2. 设置机械排烟、机械防烟系统、⽔幕系统、⾬淋系统、预作⽤⾃动喷⽔灭⽕系统、⽓体灭⽕系统、防⽕卷帘等需要与⽕灾⾃动报警系统连锁动作的设施的场所或部位。其中不包含室内消⽕栓系统、湿式⾃动喷⽔灭⽕系统、⼲式⾃动喷⽔灭⽕系统。
3. 建筑内可能散发可燃⽓体、可燃蒸汽的场所应设置可燃⽓体报警装置。
排烟设施
1. ⼈员或可燃物较多的丙类⽣产场所。
2. 丙类⼚房内建筑⾯积⼤于300㎡且经常有⼈停留或可燃物较多的地上房间。
3. 建筑⾯积⼤于5000㎡的丁类⽣产车间。
4. ⾼度⼤于32m的⾼层⼚房内长度⼤于20m的疏散⾛道。
5. 其他⼚房内长度⼤于40m的疏散⾛道。
注:有爆炸危险的甲、⼄类⼚房主要考虑加强正常通风和事故通风等预防发⽣爆炸的技术措施。
其他
1. 疏散照明
⼚房下列部位应设置疏散照明:
1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合⽤前室、避难⾛道、避难层(间)。
2)⼈员密集的⼚房内的⽣产场所及疏散⾛道。
2. 灯光疏散指⽰标志
⾼层⼚房(库房)和甲、⼄、丙类单、多层⼚房,应设置灯光疏散指⽰标志,应设置在安全出⼝和⼈员密集的场所的疏散门的正上⽅。
3. 供电负荷
1)建筑⾼度⼤于50m的⼄、丙类⼚房的消防⽤电应按⼀级负荷供电。
2)室外消防⽤⽔量⼤于30L/s的⼚房的消防⽤电应按⼆级负荷供电。
4. 灭⽕器
4. 灭⽕器
⼚房应设置灭⽕器。
⼚房
消⽕栓系统
1. 室外消⽕栓系统
仓库周围应设置室外消⽕栓系统。
2. 室内消⽕栓系统
建筑占地⾯积⼤于300㎡的仓库应设置室内消⽕栓系统。
3. 消防软管卷盘或轻便消防⽔龙
下列建筑可不设置室内消⽕栓,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防⽔龙:
1)耐⽕等级为⼀、⼆级且可燃物较少的单、多层丁、戊类仓库。
2)耐⽕等级为三、四级且建筑体积不⼤于5000m³的戊类仓库。
3)粮⾷仓库、⾦库。
4)存有与⽔接触能引起燃烧爆炸的物品的仓库。
⾃动喷⽔灭⽕系统
1. 每座占地⾯积⼤于1000㎡的棉、⽑、丝、⿇、化纤、⽑⽪及其制品的仓库。
1. 每座占地⾯积⼤于1000㎡的棉、⽑、丝、⿇、化纤、⽑⽪及其制品的仓库。
注:单层占地⾯积不⼤于2000㎡的棉花库房,可不设置⾃动喷⽔灭⽕系统。
2. 每座占地⾯积⼤于600㎡的⽕柴仓库。
3. 邮政建筑内建筑⾯积⼤于500㎡的空邮袋库。
4. 可燃、难燃物品的⾼架仓库和⾼层仓库。
5. 设计温度⾼于0℃的⾼架冷库,设计温度⾼于0℃且每个防⽕分区建筑⾯积⼤于1500㎡的⾮⾼架冷库。
6. 总建筑⾯积⼤于500㎡的可燃物品地下仓库。
7. 每座占地⾯积⼤于1500㎡或总建筑⾯积⼤于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。
8. 难以设置⾃动喷⽔灭⽕系统的库房等⾼⼤空间场所,应设置其他⾃动灭⽕系统,并宜采⽤固定消防炮、⾃动跟踪定位射流灭⽕系统等。
排烟设施
1. 占地⾯积⼤于1000㎡的丙类仓库。
2. ⾼度⼤于32m的⾼层仓库内长度⼤于20m的疏散⾛道,其他仓库内长度⼤于40m的疏散⾛道。
⽕灾⾃动报警系统
1. 每座占地⾯积⼤于1000㎡的棉、⽑、丝、⿇、化纤及其制品的仓库,占地⾯积⼤于500㎡或总建筑⾯积⼤于1000㎡的卷烟仓库。
2.设置机械排烟系统、机械防烟系统、⽔幕系统、⾬淋系统、预作⽤系统,⽓体灭⽕系统、防⽕卷帘、⾃动排烟窗等需与⽕灾⾃动报警系统连锁动作的设施的场所或部位。
其他
1. ⾼层库房应设置灯光疏散指⽰标志,且应设置在安全出⼝和疏散门的正上⽅。
2. 丙类仓库的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合⽤前室应设置疏散照明。
3. 仓库应设置灭⽕器。