中央空调设计全过程
中央空调设计全过程(新手篇)
设计顺序:先末端,后主机
设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 第一章 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统;
适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;
适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;
适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分:
1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
中央空调设计全过程
三、其它系统形式: 1、一拖多系统;
适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所。 2、风管机系统;
适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低。
四、设计程序: 1、末端部分: (1)设备选型: 1、计算实际空调面积;
(仅供参考,有高人说现在审图中心已经使用面积负荷法,要求采用逐时负荷计算法) 2 2
中央空调设计全过程
按空调建筑面积估算冷指标(W/m2空调面积)
中央空调设计全过程
中央空调设计全过程
按建筑面积冷指标进行估算
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000 平米时,取上限;大于 l0000 平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、 由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
中央空调设计全过程
建筑物冷负荷概算指标(香港地区,广东及沿海城市可参考)
中央空调设计全过程
(2)水系统设计:
1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设 备距离超过 30米时尽量采用同程式);
2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
4、空调水设计流速为 0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于 500;
5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门; 6、冷凝水管径设计:
7、空调水管保温:
(1) 当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用 30mm;
中央空调设计全过程
(2) 当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用 15mm;
(3) 当冷凝水管采用 PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。 (3)风系统设计: 3.1、风量选择:
(1)新风工况:按每人最小新风量确定
影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H; 办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量 17M3/H;
客房,每人最小新风量30M3/H,正常采用 50M3/H; (2)回风工况:按循环次数确定,
一般取8-10次/H,即空调空间体积×(8-10)/H
3.2、风机风压的选择:(估算法) 风压=(最不利环路长度×10)Pa 3.3、设备定位,尽量靠近水系统立管;
3.4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速中央空调和风管机
在 2-2.5 m/s之间,回风口风速在 3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;
3.5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;
中央空调设计全过程
3.6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径; 通风空调风管内设计流速(m/s):
低速风管系统的最大允许速 m/s
中央空调设计全过程
通风系统之流速
m/s
按噪声控制风速
m/s
注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。
室内风口风速选择表 送风口风速
中央空调设计全过程
推荐的送风口流速
m/s
送风口之最大允许流速
m/s
回风口风速
注: 1、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过 5 m/s,支管内的流速不宜大于 3 m/s。
中央空调设计全过程
2、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;
3、当风机风量大于__ M3/H 时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3 m/s;
小于 __ M3/H 时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同; 4、钢板空调风道保温:
当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为 40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为 15mm。
2、主机部分: (1)制冷、制热主机:
根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。 空调主机负荷概算指标: (二)冷却塔:
发布评论