中央空调工程常见故障解决方案
    本文从空调风系统VAV系统、洁净技术、蓄冰空调、住宅中央空调、建筑空气质量与防排烟、热泵应用、空调设备及末端等方面论述了空调工程的各个环节以及需要注意的问题。
1、中央空调常见通病有:
  (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
  (2)t普遍<4℃,水泵选配不合适.调查结果:较好的3℃,差的1~1.5℃。
  (3)、设计方案陈旧,VWVVAV没有得到推广应用。
2、哈工大陆亚俊教授论文几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713
  空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV、风机动力箱VAVFP+新风、置换式诱导器系统。结果为:
  (1)VAVFP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的45~60%,置换式诱导器系统能耗更低一些。
  (2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。
  (3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用时,并不比CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,为什么?
  (a)、风机动力箱是小风机、小电机、
  (b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。
  (c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。
3、目前建筑面积越来越大,应分内外区。
4、舒适性空调,应把空气品质放在首位。
  依靠提高新风量来改善空气品质是有限的,提高净化效率,才有助于改善室内空气品质。按GBJ19-87国标修改稿,最小新风量加大,原有建筑空调系统面临改造问题。论文高档商业建筑室内空气品质改善措施的适用性研究(文P.97)提出了新风予处理,使增加新风量后所需的冷量原系统能提供的冷量,南京可采用热回收式、蒸发冷却式、混合除湿热回收(蒸发冷却)、新风予冷除湿蒸发冷却这四种方式。
5、显热能量回收要慎用、要分析选用。
  (1)、室内外温差大者,节能效果才较好。
  (2)、并不总能节省能量,不合理使用时,会使表冷器能耗增加
  (3)、要作全年工况分析,作合理调节。
6、几个要注意的问题
  (1)、必须考虑热平衡、风平衡、妥善介决排风出路。如柴油发电机房,直燃机房要考虑燃烧空气量,烧烤要考虑排气补风,厨房排气补风。
  (2)、商场等集中回风,要考虑回风口噪声,也要考虑排风口噪声,速度不宜过大,尽可能不设在主要路边。
  (3)、全空气系统,要充分考虑利用室外空气自然冷。
  (4)、高大共享空间,气流组织设计要注意温度梯度。
  (5)、电梯井、楼梯间附近房间,应充分考虑冬季热压问题。(论P.766
  (6)、有条件时,应考虑利用冷凝热
  a、冷却水再加热后作生活热水。
  b、空调设备中以部分冷凝热代替电加热,降低总机电容量。(论P.561
水系统及VWV
1、通病为水系统设计功率偏大,水泵配置不当,原因有:
  (1)、设计负荷偏大,使水量偏大,选水泵时乘太大的安全系数,有达1.5
  (2)、水泵扬程过高,水泵效率偏低,平均运行效率只有4050%,大部分时间处于低效率下运行。水泵投资约占公用建筑空调系统总投资的0.51%,电功率约为空调总电功率1520%,水泵投资少,能耗大,选高效、可靠、耐用、维修量少的水泵,价贵一些还是划得来的。
  (3)、多采用陈旧的定流量系统,增加了水泵运行电耗。(空调平均负荷率0.30.5
  (4)、不问系统大小,阻力差异,都用单级泵系统。
  (5)、不加区分,一律用同程式系统。
2、设计二次水系统时应考虑水泵的变频调速(变频机8001500/KW,回收期<2年),应大力推广。变频泵配置理论上应采用一变多定可提高水泵的整体效率。变频泵流量下限是要保证是紊流状态,水泵的水输送系数WTF设计计算条件下的理论水输送系数的0.6倍。
3、关于差压控制点位置的选择
  a、常用方法是设在分集水器之间(传统方法),这是沿用差压旁通控制做法,在定流量前提下,供回水干管间差压的变化,能反映整个系统的阻力变化,根据这一差压变化控制水泵变频,不一定能保证变频前后流量分配关系保持不变。
  b、设在系统最不利点处(离水泵最远处),理由:该点差压得到保证,整个系统中各用户的水量都能保证。
4、采用二通电磁阀的空调变水量系统,压差控制的特殊性,论文P862。二通电磁阀:
  a、水量为0或额定水量,双位;
  b、关断时(流量为0时),管路特性变化大,影响节能效果。用最不利末端压差来保证其余末端有足够的资用压差,不一定都凑效。一般沿程损失在系统总阻力的比例大,变频节能效果也大。
5、冷水机组侧变流量:论文P695
  (1)、设计定流量:主要怕蒸发器冻,因控制落后,常州大酒店,南京二机厂
  (2)、冷机控制技术发展,冷机蒸发器,冷凝器流量允许在30130%内变化。
  (3)、通过冷机变流量运行热力等模型分析及技术经济比较:水侧在一定范围内变流量运行,流量减至设计流量的60%COP下降不到10%,而整个水系统的节能相对显著。
  (4)、北京某宾馆(3.3m2)采用一次泵变流量每年可节省20万元。
  (5)、一次泵系统中使用变频水泵。(论P870)称变主流系统,投资比二次泵系统低,能耗比二级泵省17.8%,比单级泵省59%中央空调和风管机和占地较少,运行调节且自控系统要求较低。有认为:较之二次泵系统,一次泵系统变流量在运行中更为有效。
  (6)、注意:
  a、制冷量不能低于临界负荷;
  b、流量降低不能使流动状态呈层流状态;
  c、从最小到最大,全流量范围内,水泵扬程要满足。
空调风系统及VAV系统
1、置换通风系统应用受到关注,剧场、体育馆等座椅送风得到推广,有关研究论文:P181,论P617621625629
2VAV较先进,将是我国大工程中应用的主要形式如厦门国际会展中心(P644)