.产品型号表示方式   
FG  □(□)/  A
                         
                                      设计序号
                机组类型: O表示室外机;I表示室内机
变频系统: P表示变频系统,定频系统不表示
余压类型: H表示多余压;普通余压超薄型不表示
量: 数字×kW
                                                      电源类型: D表示单相电,三相电不表示
空调类型: R表示热泵机,单冷机组不表示
产品类型: 表示FG系列风管送风式空调机组
型号示例:
1FGRD10H/A:表示名义制冷量为10kW、单向电、多余压热泵风管送风式空调机组。
2FG6.5/A:表示名义制冷量为6.5kW的单冷、普通余压、超薄型风管送风式空调机组。
二、产品特点
格力FG系列小风管送风式空调机组,是本公司自主开发研制的新型商用吊顶式空气处理机组,它结合了中央空调舒适、高档以及小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势,具有以下特点:
远距离送风:多余压设计,空气经室内机集中处理,可实现较远距离送风。
安装灵活:根据安装现场需要,机组可以灵活确定送回风形式,冷凝水接出方向,风口型式等;
更精心设计:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便;各款机型中,室内机身高度最薄220mm,最厚仅300mm..
保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,可防潮,且不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑,同时具有高热阻、隔噪音、避震动等特性。
运行可靠:安全保护功能齐全,具有强大故障自诊断功能。(详见“微电脑控制系统”)
高效节能:采用名优压缩机;蒸发器采用亲水膜铝箔、内螺纹铜管,换热效率高,提高了机组的能效比。
室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空调温、湿度分布均匀,并且预留的新风管,可接入新风,优化室内空气质量。
使用方便:简洁的全中文控制器及灵活的遥控器使你对机组控制自如。
适用场所:FG系列小风管机送风式空调机可广泛适用于小超市连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等,特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。
三、微电脑控制系统
◇控制功能:
记忆功能
遥控功能
定时功能
故障诊断报警功能
睡眠功能
自动功能
防冷风功能
吹余热功能
子房间控制功能
集中控制功能(最多可控制16台机组并由用户选配)
保护功能
高低压保护
过载保护
过流保护
排气高温保护
逆相保护
防冻保护
防高温保护
传感器故障报警
显示功能:
定时开、关显示
风扇速度显示
运行模式显示
化霜显示
测试显示
睡眠显示
温度显示
故障代码显示
四、风管送风式空调(热泵)机性能参数表
1. 普通余压超薄机组性能参数表
项目                型号
FG6.5/A
FGR6.5/A
FG7.5/A
FGR7.5/A
FG10/A
FGR10/A
FG12/A
FGR12/A
制冷量
W
6500
6500
7500
7500
10000
10000
12000
12000
制热量(热泵/辅热)
W
  -
7000/2100
-
8000/2100
  -
11000/3600
    -
13000/3600
除湿量
kg/h
1.85
1.85
2.9
2.9
3.9
3.9
5.4
5.4
风量
m3/h
1250
1700
机外余压
Pa
                    35
50
室内
dB(A)
43
45
室外
dB(A)
59
62
制冷
A
11.7
12.2
13.8
14.0
6.7
7.0
8.2
8.4
制热
A
  -
10.4/20
  -
12.9/22.5
-
6.7/12.2
  -
8.1/13.6
制冷
W
2600
2500
2750
2800
3800
3850
4800
4800
热泵/辅电
W
  -
2200/2100
  -
2500/2100
  -
3800/3600
  -
4700/3600
电源
220V  50Hz
3N380V  50Hz
压缩机
全封闭旋转式
全封闭涡旋式
制冷剂名称
R22
制冷剂充注量
kg
1.85
2.1
2.4
2.4
3.4
3.5
3.6
3.8
mm
1074
1395
mm
736
mm
260
净重
kg
37
49
风口尺寸
mm
918
1155
mm
207
mm
950
mm
412
mm
700
700
1250
净重
kg
59
59
112
气管直径
mm
φ16
φ19
液管直径
mm
φ9.52
φ12
排水管直径(内径×壁厚)
mm
φ30×1.5
说明:1. 本机组设计执行标准GB/T 18836-2002
2、风量是在机外静压为零时测得。
3、上表中制冷/制热量为机外静压为零时在名义工况下测得,参数会因产品改进而变化,具体以机组铭牌为准。
4、(下)回风口与送风口尺寸相同。
5、噪音在半消音室内测量值,实际运转时由于环境的改变会稍高些。
2.多余压机组性能参数

                 
 
       
     
FG2.6H/A
FG3.5H/A
FG5H/A
FG6.5H/A
FGR2.6H/A
FGR3.5H/A
FGR5H/A
FGR6.5H/A
制冷量
W
2650
3500
5000
6500
2650
3500
5000
6500
制热量
(热泵/辅热)
W
-
-
-
-
3100/3900
3800/4600
5800/7300
7200/9300
制冷
A
4.2
6.6
8.9
12.0
4.5
6.8
8.9
12
热泵/辅热
A
-
-
-
-
5.0/8.7
6.1/9.7
8.54/15.7
10.9/20.4
制冷
W
900
1350
1980
2550
960
1390
1980
2550
热泵/辅热
W
-
-
-
-
1040/1840
1270/2070
1850/3350
2300/4400
电源
220V  50Hz
压缩机
全封闭旋转式
风量
m3/h
450
520
840
1400
450
520
840
1400
机外余压
Pa
25-15
60-40
120-70
25-15
60-40
120-70
噪声
室内
dBA
37
40
42
46
37
40
44
46
室外
dBA
55
56
56
59
55
56
57
59
制冷剂名称
R22
制冷剂充注量kg
0.85
0.95
1.5
1.85
0.94
1.05
1.7
2.1
连接管
液管直径
mm
φ6
φ6
φ6
φ9.52
φ6
φ6
φ6
φ9.52
气管直径
mm
φ9.52
φ12
φ12
φ16
φ9.52
φ12
φ12
φ16
室内机
mm
913
980
1108
913
980
1108
mm
680
736
756
680
736
756
mm
220
276
300
220
266
300
净重
kg
27
36
55
27
36
中央空调和风管机
55
送风口
尺寸
mm
515
738
918
515
738
918
mm
172
207
207
172
207
207
回风口
尺寸
mm
750
738
1008
750
738
1008
mm
172
207
250
172
207
250
室外机
mm
760
760
950
760
760
950
mm
250
250
412
250
250
412
mm
530
530
700
530
530
700
净重
kg
32
40
59
32
40
59
排水管 (外径×壁厚)
mm
φ20×1.5
φ30×1.5
φ20×1.5
φ30×1.5
说明:1. 本机组设计执行标准GB/T 18836-2002
2、风量是在对应标准机外余压时测得。
3、上表中制冷(热)量为对应标准机外余压时名义工况下测得,参数会因产品改进而变化,具体以机组铭牌为准。
4、机外余压即高余压-标准余压可以通过电气盒内的接线来改变,出厂设置为标准余压。
5、噪声在半消音室内测量值,实际运转时由于环境的改变会稍高些。
续表

           
 
       
     
FG7.5H/A
FGD10H/A
FG10H/A
FG12H/A
FG14H/A
FGR7.5H/A
FGRD10H/A
FGR10H/A
FGR12H/A
FGR14H/A
制冷量
W
7500
10000
10000
12000
14000
7500
10000
10000
12000
14000
制热量
(热泵/辅热)
W
-
-
-
-
-
8200/10300
11000/14600
11200/14800
13200/16800
15000/19500
制冷
A
13.7
17.8
6.9
8.3
12.2
13.9
18.2
6.9
8.3
10.3
热泵/辅热
A
-
-
-
-
-
12.7/22.2
17.3/34
6.6/12.1
8.0/13.5
9.0/16
制冷
W
2800
3700
3840
4800
5950
2840
3800
3900
4800
5600
热泵/辅热
W
-
-
-
-
-
2600/4700
3550/7150
3720/7320
4600/8200
5400/9900
电源
220V 50Hz
3N380V 50Hz
220V 50Hz
3N380V 50Hz
压缩机
全封闭涡旋压缩机
风量
M3/h
1400
2000
1400
2000
机外余压
Pa
高余压120 Pa;标准余压70 Pa
噪声
室内
DBA
46
48
50
46
48
50
室外
DBA
59
62
63
59
62
63
制冷剂名称
R22
制冷剂充注量kg
2.4
3.5
3.4
3.6
5.3
2.4
3.5
3.5
3.8
    5.3
连接管
液管直径
mm
φ9.52
φ12
φ12
φ9.52
φ12
φ12
气管直径
mm
φ16
φ19
φ19
φ16
φ19
φ19
室内机
mm
1108
1463
1463
1108
1463
1463
mm
756
756
756
756
756
756
mm
300
300
300
300
300
300
净重
kg
55
72
72
  55
72
72
送风口
尺寸
mm
918
1155
1155
918
1155
1155
mm
207
207
207
207
207
207
回风口
尺寸
mm
1008
1278
1278
1008
1278
1278
mm
250
250
250
250
250
250
室外机
mm
950
950
950
950
950
950
mm
412
412
412
412
412
412
mm
700
1250
1250
700
1250
1250
净重
kg
59
112
120
59
112
120
排水管(外径×壁厚)
mm
φ30×1.5
空调器工况:
          温度
工况名称
室内侧状态
室外侧状态
干球温度℃
湿球温度℃
干球温度℃
湿球温度℃
名义制冷
27
19
35
24
名义制热
20
――
7
6
最大制冷
32
23
43
26
最小制冷
18
14
18
――
最大制热
24
18
27
――
低温制热
15
――
7
8
五、性能参数修正
1、风管机不同安装条件下制冷量修正系数表
等效总长
制冷量修正系数
5m
10m
15m
20m
25m
30m
高低差
(室外机高时)
0m
1.0
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
5m
1.0
0.97
0.95
0.93
0.91
0.89
10m
-
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
15m
-
-
0.93
0.91
0.89
0.87
20m
-
-
-
0.90
0.88
0.86
25m
-
-
-
-
0.87
0.85
高低差
(室内机高时)
0m
1.0
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
5m
1.0
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
10m
-
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
15m
-
-
0.96
0.94
0.92
0.9
20m
-
-
-
0.94
0.92
0.9
25m
-
-
-
-
0.92
0.9
附:各机型最大连接管长度
 
型号
配管尺寸(mm)
最大管长
(m)
室内外最
大高度差(m)
补充制冷剂(管长超标部分)
气管
液管
FG(R)2.6H/A
φ9.52
φ6
20
15
30g/m
FG(R)3.5H/A
φ12
FG(R)5/A
FG(R)5H/A
FG(R)6.5/A
φ16
φ9.52
25
15
60g/m
FG(R)6.5H/A
FG(R)7.5/A
FG(R)7.5H/A
FG(R)D10H/A
φ19
φ12
35
25
120g/m
FG(R)10/A
FG(R)10H/A
FG(R)12/A
FG(R)12H/A
FG(R)4H/A
说明:1 标准管长为5m。当连接管(L)小于或等于5米时,不需要另加制冷剂。如果连接管超过5(以液