一.产品型号表示方式
FG □ □ □ □ □(□)/ A
设计序号
变频系统: P表示变频系统,定频系统不表示
余压类型: H表示多余压;普通余压超薄型不表示
制 冷 量: 数字×kW
电源类型: D表示单相电,三相电不表示
产品类型: 表示FG系列风管送风式空调机组
型号示例:
(1)FGRD10H/A:表示名义制冷量为10kW、单向电、多余压热泵风管送风式空调机组。
(2)FG6.5/A:表示名义制冷量为6.5kW的单冷、普通余压、超薄型风管送风式空调机组。
二、产品特点
格力FG系列小风管送风式空调机组,是本公司自主开发研制的新型商用吊顶式空气处理机组,它结合了中央空调舒适、高档以及小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势,具有以下特点:
◇ 远距离送风:多余压设计,空气经室内机集中处理,可实现较远距离送风。
◇ 安装灵活:根据安装现场需要,机组可以灵活确定送回风形式,冷凝水接出方向,风口型式等;
◇ 更精心设计:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便;各款机型中,室内机身高度最薄220mm,最厚仅300mm..
◇ 保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,可防潮,且不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑,同时具有高热阻、隔噪音、避震动等特性。
◇ 高效节能:采用名优压缩机;蒸发器采用亲水膜铝箔、内螺纹铜管,换热效率高,提高了机组的能效比。
◇ 室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空调温、湿度分布均匀,并且预留的新风管,可接入新风,优化室内空气质量。
◇ 使用方便:简洁的全中文控制器及灵活的遥控器使你对机组控制自如。
适用场所:FG系列小风管机送风式空调机可广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等,特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。
三、微电脑控制系统
◇控制功能:
⏹ 记忆功能
⏹ 遥控功能
⏹ 定时功能
⏹ 故障诊断报警功能
⏹ 睡眠功能
⏹ 自动功能
⏹ 防冷风功能
⏹ 吹余热功能
⏹ 子房间控制功能
⏹ 集中控制功能(最多可控制16台机组并由用户选配)
◇ 保护功能:
⏹ 高低压保护
⏹ 过载保护
⏹ 过流保护
⏹ 排气高温保护
⏹ 逆相保护
⏹ 防冻保护
⏹ 防高温保护
⏹ 传感器故障报警
◇ 显示功能:
⏹ 定时开、关显示
⏹ 风扇速度显示
⏹ 运行模式显示
⏹ 化霜显示
⏹ 测试显示
⏹ 睡眠显示
⏹ 温度显示
⏹ 故障代码显示
四、风管送风式空调(热泵)机性能参数表
1. 普通余压超薄机组性能参数表
项目 型号 | FG6.5/A | FGR6.5/A | FG7.5/A | FGR7.5/A | FG10/A | FGR10/A | FG12/A | FGR12/A | |||||||||
制冷量 | W | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | ||||||||
制热量(热泵/辅热) | W | - | 7000/2100 | - | 8000/2100 | - | 11000/3600 | - | 13000/3600 | ||||||||
除湿量 | kg/h | 1.85 | 1.85 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
风量 | m3/h | 1250 | 1700 | ||||||||||||||
机外余压 | Pa | 35 | 50 | ||||||||||||||
噪 声 | 室内 | dB(A) | 43 | 45 | |||||||||||||
室外 | dB(A) | 59 | 62 | ||||||||||||||
电 流 | 制冷 | A | 11.7 | 12.2 | 13.8 | 14.0 | 6.7 | 7.0 | 8.2 | 8.4 | |||||||
制热 | A | - | 10.4/20 | - | 12.9/22.5 | - | 6.7/12.2 | - | 8.1/13.6 | ||||||||
功 率 | 制冷 | W | 2600 | 2500 | 2750 | 2800 | 3800 | 3850 | 4800 | 4800 | |||||||
热泵/辅电 | W | - | 2200/2100 | - | 2500/2100 | - | 3800/3600 | - | 4700/3600 | ||||||||
电源 | ~220V 50Hz | 3N~380V 50Hz | |||||||||||||||
压缩机 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||
制冷剂名称 | R22 | ||||||||||||||||
制冷剂充注量 | kg | 1.85 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | ||||||||
室 内 机 | 宽 | mm | 1074 | 1395 | |||||||||||||
深 | mm | 736 | |||||||||||||||
高 | mm | 260 | |||||||||||||||
净重 | kg | 37 | 49 | ||||||||||||||
风口尺寸 | 长 | mm | 918 | 1155 | |||||||||||||
宽 | mm | 207 | |||||||||||||||
室 外 机 | 宽 | mm | 950 | ||||||||||||||
深 | mm | 412 | |||||||||||||||
高 | mm | 700 | 700 | 1250 | |||||||||||||
净重 | kg | 59 | 59 | 112 | |||||||||||||
连 接 管 | 气管直径 | mm | φ16 | φ19 | |||||||||||||
液管直径 | mm | φ9.52 | φ12 | ||||||||||||||
排水管直径(内径×壁厚) | mm | φ30×1.5 | |||||||||||||||
说明:1. 本机组设计执行标准GB/T 18836-2002
2、风量是在机外静压为零时测得。
3、上表中制冷/制热量为机外静压为零时在名义工况下测得,参数会因产品改进而变化,具体以机组铭牌为准。
4、(下)回风口与送风口尺寸相同。
5、噪音在半消音室内测量值,实际运转时由于环境的改变会稍高些。
2.多余压机组性能参数
型 号 项 目 | 单 冷 | 热 泵 | ||||||||||||||||||
FG2.6H/A | FG3.5H/A | FG5H/A | FG6.5H/A | FGR2.6H/A | FGR3.5H/A | FGR5H/A | FGR6.5H/A | |||||||||||||
制冷量 | W | 2650 | 3500 | 5000 | 6500 | 2650 | 3500 | 5000 | 6500 | |||||||||||
制热量 (热泵/辅热) | W | - | - | - | - | 3100/3900 | 3800/4600 | 5800/7300 | 7200/9300 | |||||||||||
电 流 | 制冷 | A | 4.2 | 6.6 | 8.9 | 12.0 | 4.5 | 6.8 | 8.9 | 12 | ||||||||||
热泵/辅热 | A | - | - | - | - | 5.0/8.7 | 6.1/9.7 | 8.54/15.7 | 10.9/20.4 | |||||||||||
功 率 | 制冷 | W | 900 | 1350 | 1980 | 2550 | 960 | 1390 | 1980 | 2550 | ||||||||||
热泵/辅热 | W | - | - | - | - | 1040/1840 | 1270/2070 | 1850/3350 | 2300/4400 | |||||||||||
电源 | ~220V 50Hz | |||||||||||||||||||
压缩机 | 全封闭旋转式 | |||||||||||||||||||
风量 | m3/h | 450 | 520 | 840 | 1400 | 450 | 520 | 840 | 1400 | |||||||||||
机外余压 | Pa | 25-15 | 60-40 | 120-70 | 25-15 | 60-40 | 120-70 | |||||||||||||
噪声 | 室内 | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 46 | 37 | 40 | 44 | 46 | ||||||||||
室外 | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 59 | 55 | 56 | 57 | 59 | |||||||||||
制冷剂名称 | R22 | |||||||||||||||||||
制冷剂充注量(kg) | 0.85 | 0.95 | 1.5 | 1.85 | 0.94 | 1.05 | 1.7 | 2.1 | ||||||||||||
连接管 | 液管直径 | mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ9.52 | φ6 | φ6 | φ6 | φ9.52 | ||||||||||
气管直径 | mm | φ9.52 | φ12 | φ12 | φ16 | φ9.52 | φ12 | φ12 | φ16 | |||||||||||
室内机 | 宽 | mm | 913 | 980 | 1108 | 913 | 980 | 1108 | ||||||||||||
深 | mm | 680 | 736 | 756 | 680 | 736 | 756 | |||||||||||||
高 | mm | 220 | 276 | 300 | 220 | 266 | 300 | |||||||||||||
净重 | kg | 27 | 36 | 55 | 27 | 36 | 中央空调和风管机 55 | |||||||||||||
送风口 尺寸 | 长 | mm | 515 | 738 | 918 | 515 | 738 | 918 | ||||||||||||
宽 | mm | 172 | 207 | 207 | 172 | 207 | 207 | |||||||||||||
回风口 尺寸 | 长 | mm | 750 | 738 | 1008 | 750 | 738 | 1008 | ||||||||||||
宽 | mm | 172 | 207 | 250 | 172 | 207 | 250 | |||||||||||||
室外机 | 宽 | mm | 760 | 760 | 950 | 760 | 760 | 950 | ||||||||||||
深 | mm | 250 | 250 | 412 | 250 | 250 | 412 | |||||||||||||
高 | mm | 530 | 530 | 700 | 530 | 530 | 700 | |||||||||||||
净重 | kg | 32 | 40 | 59 | 32 | 40 | 59 | |||||||||||||
排水管 (外径×壁厚) | mm | φ20×1.5 | φ30×1.5 | φ20×1.5 | φ30×1.5 | |||||||||||||||
说明:1. 本机组设计执行标准GB/T 18836-2002
2、风量是在对应标准机外余压时测得。
3、上表中制冷(热)量为对应标准机外余压时名义工况下测得,参数会因产品改进而变化,具体以机组铭牌为准。
4、机外余压即高余压-标准余压可以通过电气盒内的接线来改变,出厂设置为标准余压。
5、噪声在半消音室内测量值,实际运转时由于环境的改变会稍高些。
续表
型 号 项 目 | 单 冷 | 热 泵 | ||||||||||||||||||||||||
FG7.5H/A | FGD10H/A | FG10H/A | FG12H/A | FG14H/A | FGR7.5H/A | FGRD10H/A | FGR10H/A | FGR12H/A | FGR14H/A | |||||||||||||||||
制冷量 | W | 7500 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 7500 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | |||||||||||||||
制热量 (热泵/辅热) | W | - | - | - | - | - | 8200/10300 | 11000/14600 | 11200/14800 | 13200/16800 | 15000/19500 | |||||||||||||||
电 流 | 制冷 | A | 13.7 | 17.8 | 6.9 | 8.3 | 12.2 | 13.9 | 18.2 | 6.9 | 8.3 | 10.3 | ||||||||||||||
热泵/辅热 | A | - | - | - | - | - | 12.7/22.2 | 17.3/34 | 6.6/12.1 | 8.0/13.5 | 9.0/16 | |||||||||||||||
功 率 | 制冷 | W | 2800 | 3700 | 3840 | 4800 | 5950 | 2840 | 3800 | 3900 | 4800 | 5600 | ||||||||||||||
热泵/辅热 | W | - | - | - | - | - | 2600/4700 | 3550/7150 | 3720/7320 | 4600/8200 | 5400/9900 | |||||||||||||||
电源 | ~220V 50Hz | 3N~380V 50Hz | ~220V 50Hz | 3N~380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||
压缩机 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||||||||||||||||||||||
风量 | M3/h | 1400 | 2000 | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||||||
机外余压 | Pa | 高余压120 Pa;标准余压70 Pa | ||||||||||||||||||||||||
噪声 | 室内 | DB(A) | 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||
室外 | DB(A) | 59 | 62 | 63 | 59 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||
制冷剂名称 | R22 | |||||||||||||||||||||||||
制冷剂充注量(kg) | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 5.3 | ||||||||||||||||
连接管 | 液管直径 | mm | φ9.52 | φ12 | φ12 | φ9.52 | φ12 | φ12 | ||||||||||||||||||
气管直径 | mm | φ16 | φ19 | φ19 | φ16 | φ19 | φ19 | |||||||||||||||||||
室内机 | 宽 | mm | 1108 | 1463 | 1463 | 1108 | 1463 | 1463 | ||||||||||||||||||
深 | mm | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | |||||||||||||||||||
高 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
净重 | kg | 55 | 72 | 72 | 55 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
送风口 尺寸 | 长 | mm | 918 | 1155 | 1155 | 918 | 1155 | 1155 | ||||||||||||||||||
宽 | mm | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||||||||||
回风口 尺寸 | 长 | mm | 1008 | 1278 | 1278 | 1008 | 1278 | 1278 | ||||||||||||||||||
宽 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||
室外机 | 宽 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||
深 | mm | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |||||||||||||||||||
高 | mm | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||
净重 | kg | 59 | 112 | 120 | 59 | 112 | 120 | |||||||||||||||||||
排水管(外径×壁厚) | mm | φ30×1.5 | ||||||||||||||||||||||||
空调器工况:
温度 工况名称 | 室内侧状态 | 室外侧状态 | ||
干球温度℃ | 湿球温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | |
名义制冷 | 27 | 19 | 35 | 24 |
名义制热 | 20 | ―― | 7 | 6 |
最大制冷 | 32 | 23 | 43 | 26 |
最小制冷 | 18 | 14 | 18 | ―― |
最大制热 | 24 | 18 | 27 | ―― |
低温制热 | 15 | ―― | -7 | -8 |
五、性能参数修正
1、风管机不同安装条件下制冷量修正系数表
等效总长 | 制冷量修正系数 | |||||||
5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | |||
高低差 (室外机高时) | 0m | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | |
5m | 1.0 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | ||
10m | - | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | ||
15m | - | - | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | ||
20m | - | - | - | 0.90 | 0.88 | 0.86 | ||
25m | - | - | - | - | 0.87 | 0.85 | ||
高低差 (室内机高时) | 0m | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | |
5m | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ||
10m | - | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ||
15m | - | - | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ||
20m | - | - | - | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ||
25m | - | - | - | - | 0.92 | 0.9 | ||
附:各机型最大连接管长度
项 目 型号 型 号 | 配管尺寸(mm) | 最大管长 (m) | 室内外最 大高度差(m) | 补充制冷剂(管长超标部分) | |
气管 | 液管 | ||||
FG(R)2.6H/A | φ9.52 | φ6 | 20 | 15 | 30g/m |
FG(R)3.5H/A | φ12 | ||||
FG(R)5/A | |||||
FG(R)5H/A | |||||
FG(R)6.5/A | φ16 | φ9.52 | 25 | 15 | 60g/m |
FG(R)6.5H/A | |||||
FG(R)7.5/A | |||||
FG(R)7.5H/A | |||||
FG(R)D10H/A | φ19 | φ12 | 35 | 25 | 120g/m |
FG(R)10/A | |||||
FG(R)10H/A | |||||
FG(R)12/A | |||||
FG(R)12H/A | |||||
FG(R)14H/A | |||||
说明:1、 标准管长为5m。当连接管(L)小于或等于5米时,不需要另加制冷剂。如果连接管超过5米(以液
发布评论