第一条国家、行业规范及标准
1.1.设备/材料标准
⏹GB/T 18837-2002 《多联式空调(热泵)机组》
⏹GB 21454-2008《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》
⏹GB21455-2008《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》
⏹GB 12021.3—2004《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》
⏹GB/T 18836-2002 《风管送风式空调(热泵)机组》
⏹GB/T 17791-1999 《空调与制冷用无缝铜管》
⏹GB 10080-2001 《空调用通风机安全要求》
⏹GB 4706.32-2004 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》
⏹GB3096-2008《声环境质量标准》
⏹GB-T17758-1999 《单元式空气调节机》
1.2.设计与图纸标准
⏹GB/T 50114-2001 《暖通空调制图标准》
⏹GB 50155-1992 《采暖通风与空气调节术语标准》
⏹GB 50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》
1.3.施工技术标准
⏹DB31/T322-2004《家用空调设备工程技术规程》
1.4.工程验收标准
⏹《工程建设标准强制性条文》2002年版
⏹GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
⏹GB 50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》
⏹JB/T 4330-1999《制冷和空调设备噪声的测定》
1.5.图纸与技术文件
⏹包括:设计图纸、工程与设计变更、获招标人审批之技术方案。
第二条设备技术要求
1.1.家用智能多联机
1.1.1.一般规定
1.1.1.1.所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。产品全面满足欧盟ROHS指令,所有的设备均获得3C认证。提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准。
1.1.1.2.室内外机采用冷暖热泵型机组,适用电源及电压为单相三线制50HZ、220V。室内
外机适用于项目所在城市的气候,在项目所在城市的室外环境温度(最高温度、最低温度)条件下能正常运行。
1.1.1.3.家用中央空调拟根据住宅产品定位采用国际品牌原产地产品和国际品牌中国大陆合资品牌产品,产品供应商应按此要求提供相应的产品。品牌原产地产品、品牌中国大陆合资产品其空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造和装配。
1.1.1.4.设备如为进口产品,请将其原产地明确地标明在投标文件中;投标人提供产品必须是一年以内生产的全新产品。在交货时应附上原产地出厂合格证书、检验报告及进口报关单。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。
1.1.1.5.产品清单中应列有产品的主要部品部件(压缩机、电子膨胀阀、风机)的生产厂家及品牌名称。供应商提供的产品必须保证是在大陆市场上的主要销售的先进产品,且具有不小于15年的使用寿命。要求产品型号保持3年不改变,保证3年内有同样的产品更换。
1.1.1.6.空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,保证空调设备能达到更高的COP值。保温材料必须为不燃或难燃B1级材料,满足国家标准消防及环保要求。其他辅助材料也应满足相关的国家标准及环保要求。
1.1.1.7.投标时,各生产厂商须提供厂家独有技术说明。供应商应提供所有规格产品的设备清单,设备清单可超出以下产品内容,室内机提供风管机、壁挂机等多种形式清单,遥控器、线控器、集中控制面板、提升泵以及其他选配件单列技术参数。
1.1.1.8.要求产品设备具备空调机须具备以下功能:自动、制冷、制热(冷暖机)、除湿、送风、除霜,可进行温度设定(16~30℃),可进行高、中、低档风速调节,可进行手动开机、手动关机,可进行12小时定时开机、定时关机。除风管机外,其余室内机还可进行风向调节,可进行摆风。
1.1.1.9.投标书中必须按设计方案所选设备型号和其他设备型号产品分别列表说明产品的制冷量、制热量、风量、制冷功率、制热功率、能效比、噪音值、定变频、重量、外形尺寸等主要技术参数,及其主要部件的性能描述,如:变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。
1.1.1.10.并附该机型的彩图片,且盖上投标单位公章。如型号与图片不符,招标人有权选择其中一种型号,但总价不做调整。
1.1.2.1.室外机可以采用数码蜗旋压缩机或直流变频压缩机,必须采用全封闭涡旋压缩机。
1.1.2.2.机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动调节压缩机的运行。
1.1.2.3.室外机应具有智能除霜功能,并提供相关的除霜判断依据。室外机应采用先进的均油技术,室外机模块无均油管(或类似技术)。
1.1.2.4.机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理,室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。
1.1.2.5.室外机应能在下列温度条件下正常运行:制冷运转范围为-5~+43℃,制热运转范围为-20~+15℃。冬季制热性能可靠,热衰少。投标时应列举室外机在39度制冷能力及衰减率,以及室外机在0℃、-4℃和-12℃运行时制热时的制热量及衰减率。
1.1.2.6.室外机噪声:制冷量小于10KW室外机最高速度运行噪音≤60dB(A);制冷量大于10KW室外机最高速度运行噪音≤65dB(A)。
1.1.2.7.机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异常声响和振动,且有夜间静音运行模式,10HP室外机夜间噪音不大于50dB(A)。
1.1.3.室内机技术要求
中央空调和风管机1.1.3.1.室内机必须可以自由组合和配置。
1.1.3.2.室内机采用低静压产品,静压值在30~40Pa之间。
1.1.3.3.室内机应采用低运转静音型,2HP风管室内机噪音不大于及衰减率35dB(A),室内机最高速度运行噪音≤43dB(A)。以上噪音值为国家规范规定的测试工况。
1.1.3.4.为减少局部吊顶尺寸,提高装潢美观性,超薄风管机的尺寸越小越好,请列举超薄风管机的尺寸。
1.1.3.5.室内机采用独立面板(数显)+遥控器控制,同时配置遥控器。
1.1.3.6.除壁挂型室内机外其他所有室内机需配置粗效过滤网。
1.1.3.7.室内机按自带凝水排水泵和不带凝水排水泵两种产品,冷凝水排水泵扬程可达600MM。
1.1.4.系统其他部件
1.1.4.1.蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管,翅片应排列整齐、片距均匀,无裂纹、毛刺等。
1.1.4.2.冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定,在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。
1.1.4.3.机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。
1.1.4.4.隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能,并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。
1.1.5.电气及控制系统
1.1.5.1.每台室内机配置一台标准有线遥控器,控制器固定在墙上,在屏幕液晶显示面板能
显示所有的运行情况,具有温度设定、制冷及制热模式设定,以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能,能方便故障的查询和检修。
1.1.5.2.布线系统简单,具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力。机组电气线路的连接应整齐牢固,电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
1.1.5.3.在供电系统突然断电的情况下,机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。
1.1.5.4.机组应带有以下保护装置(至少,但不限于):
⏹制冷剂高压保护
⏹压缩机高温保护
⏹电流过载保护
⏹风机电机过载、过热保护
⏹散热器防结霜(冰)保护
⏹超负荷保护
⏹缺相保护
⏹开机延时保护
1.2.商用智能多联机
1.2.1.一般规定
1.2.1.1.投标人须按照招标人提供的空调室外机设备表进行报价,不得改变设备表上空调室外机设备型号,所投设备产品制冷量及制热量与招标要求负偏离不能超过3%,输入功率不得大于招标要求,风量偏离范围在±10%内。投标人须在投标前须向招标人提供投标设备及材料一览表,并须经招标人审核同意;
1.2.1.2.所投产品各型号室外机满负荷制冷时能效比都须≥3.15(标准工况下),在部分负荷制冷时能效比更高;
1.2.1.3.品牌原产地产品、品牌中国大陆合资产品其空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造和装配。中国大陆品牌产品其压缩机及重要零部件应采用国际品牌产品,其空调室内外机以及等重要零部件均应由同一厂家制造或装配。
1.2.1.4.主机到室内机最大单管冷媒管长度要求≥160米,第一分歧管到最远端室内机冷媒管长度要求≥50米,主机与内机的高度差要求≥40米;系统第一分歧管后最远端室内机与最近端室内机的管长差不小于40米,室内机高差不小于15米,室外机在下时室内、外机安装高度差极限尺寸不小于90米,
1.2.1.5.系统标配PI485国际通讯接口,可实现电脑集中控制;
1.2.1.6.具备当发生室内机更换或者维修时系统可实现冷媒自动回收功能;
1.2.1.7.室外机适用电源及电压:三相五线制50HZ、380V;室内机适用电源及电压:单相三线制50HZ、220V;
1.2.1.8.为便于运输安装,室外机必须采用模块组合方式,而非整装机,且每个模块内应有至少一个变频压缩机。
1.2.1.9.室外机各模块机之间必须有无条件后备运转功能,确保空调稳定安全长寿命的使用。并于投标文件中详细阐述此特点;
1.2.1.10.室外机能实现所有模块机间循环启动,确保空调稳定安全长寿命的使用。并于投标文件中详细阐述此特点;
1.2.1.11.室外机可以均衡不同模块的运转时间,确保空调稳定安全长寿命的使用。并于投标文件中详细阐述此特点;
1.2.1.12.室外机必须具备无条件后备运转功能,确保空调稳定安全长寿命地使用。并于投标文件中详细阐述此特点;
1.2.1.13.室外机可以实现压缩机间循环启动,确保空调稳定安全长寿命地使用。并于投标文件中详细阐述此特点;
1.2.1.14.室外机可以均衡不同压缩机的运转时间,确保空调稳定安全长寿命地使用。并于投标文件中详细阐述此特点;
1.2.1.15.室外机输出容量调节方式为通过直流变频方式改变压缩机转速从而达到改变容量输出,必须为线性无级调节,以满足空调主机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行;
1.2.1.16.每个组合模块内必须至少有一个为直流变频压缩机,组合模块间无主辅机之分;
1.2.1.17.制冷系统必须采用智能多联直流变频技术且必须采用R410A环保冷媒;
1.2.1.18.室内、外机冷媒调节控制器为电子膨胀阀,以满足空调室外机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行。室外机采用智能化控制,可根据室内负荷的变化精确控制冷媒流量,并可单独控制,室外机可自动调节到所需的功率。
1.2.1.19.设备控制系统应有过电流保护、变频过载保护、高压开关等保护功能。
1.2.1.20.每个空调系统应能当系统冷负荷变化或室内机使用台数变化时,自动调节室外机的运行工况及启、停状态。
1.2.1.21.当任意一台室内机并只有此台室内机工作时室外机能平稳工作,全部室内机开启时也能稳定工作,并且制冷效果良好。