风管类型
中央空调风管主要类型有白铁皮风管、玻璃钢风管、铝箔复合保温风管等。白铁皮风管由白铁皮和在白铁皮外包裹的保温材料组成,价格比较便宜,可以现场制作,施工方便。玻璃钢风管用玻璃钢制作,施工不方便。铝箔复合空调保温风管是基于对聚氨酯夹芯板(双面均为压型铝箔)的切割、组装而成,具有其它种类风管所不能比拟的优异特性:质轻形巧、高效节能、制作方便、节省工期。可以根据不同的工程造价和使用场合选择。
风管的设计
风管的设计主要包括风管尺寸确定和风管阻力损失计算,而风管风速的确定与两者均有关系,因此首先应确定风速。风速的确定与初投资、系统运行费用和气流噪声有关。在设计风管时,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8 ~1.6m/s为宜。
中央空调和风管机风管的设计主要包括风管尺寸确定和风管阻力损失计算,而风管风速的确定与两者均有关系,因此首先应确定风速。风速的确定与初投资、系统运行费用和气流噪声有关。在设计风管时,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8 ~1.6m/s为宜。矩形
风管的宽高比不宜大于4:1。在设计风管时,一定要注意风管的连接处不能出现在墙内,以便于风管的安装。
施工中应注意问题
户式中央空调功能能否正常发挥,使用是否方便,设备运行是否安全、稳定、可靠,日后的维护及检修是否方便,都与合理、规范的安装有很大的关系。空调系统80%以上的故障是由安装问题引起的。因此,安装质量直接影响到使用效果,甚至影响到系统能否长期稳定可靠地运行。
不同的家庭装修不同,对空调安装的要求也不同。在风管机的安装过程中,最重要的一条是需要与业主就设计方案和施工方案等方面进行沟通,要听取业主意见,对业主提出的不符合规定和规范的要求需要进行耐心解释,以取得业主的理解和支持,并纠正其错误的观点。室内、外机安装的位置、制冷剂铜管的走向、冷凝水排水管的走向及排水口的位置、送风管的走向、送风口的位置、主电源线的走向、电控箱的位置、手操器的固定位置、风阀开关控制电源线的走向及布置、风阀开关的位置等,都需要与业主沟通并取得业主的同意。与业主沟通工作进行的好坏,对户式中央空调的施工www.runtongweixiu和将来
的使用效果具有很大的影响。具体说,安装风管机时需要注意以下主要问题:
1)不得在梁上打洞,过墙洞尽量小,以充分利用住宅空间。
2)安装需要符合国家的相关安全、施工和设计规范。风管、电线、制冷剂连接管安装时需要做到横平竖直,送风口和手操器固定后也需要横平竖直。
3)冷凝水管水平管的坡度≥8‰,立管必须垂直,安装完后进行排水试验,确保排水顺畅,冷凝水盘无积水、无渗漏。
4)室内机安装必须牢固、水平,无歪斜现象。安装室外机时,在安装牢固的同时,要考虑诸如噪声和排气不影响邻居、离地安装必须在2.5m以上等因素。
5)试机前一定要对制冷剂回路、电气接线、冷凝水管、风管和风口等进行必要的检查。
6)安装完毕后,一定要与业主进行详细的使用与技术交底,以方便业主了解并正确使用空调器,减少不必要的麻烦。
发布评论