传统中央空调比较
一.楼用中央空调系统大致分类
A・水冷冷水机组(离心机、螺杆机、活塞机等)
主机和室内部分的风机 盘管以庞大的水管(风管) 连接。
B.风冷热泵冷热水机组(螺杆机、活塞机等) 采用风冷热泵主机结合 水泵、膨胀水箱等辅助设施 进行制冷(夏季)制热(冬 季)运转;
主机和室内部分的风机 盘管以庞大的水管(风管) 连接。
C・多联机空调系统
系统只有室内机和室外 机组成;
室外机和室内机之间由 细小的冷媒铜管连接;
制热和制冷只由一台室 外机完成;
每台室内机都有单独的 遥控器进行完善的操作和控 制。
二.多联机的优势
1.节能性
多联机空调系统是一种超级节能的空调系统,多联机系统室外机采用变频控制,
室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且多联机空调在部分负荷时的能 耗比(COP值)相当高;
室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且多联机空调在部分负荷时的能 耗比(COP值)相当高;
而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行 能耗相对较大。
因此多联机相对于传统冷水机组能节能40~50%。
多联机相对于冷水机组节能的三大
A.传输冷量(热量)时的能量损耗
多联机空调系统采用冷媒直接蒸发制冷的方式,冷量和热量传递到室内只有一 次热交换;而传统风冷热泵冷热水机组或水冷冷水机组能量的传递方式为两次热交
换,在传递同样冷量或热量时,能量的不必要损耗大很多。
下表为每传输10万kcal/h冷量两种系统的能量不必要损耗比较:
空调系统洛称 | VWV (变水流量系统) | VAV (变冷媒流量系统) |
典型空调类型 | 风冷热泵冷热水机组 水冷冷水机组等 | 多联机变频空调系统 |
能量损耗 | 4・7kW | 中央空调和风管机2.5kW |
B・能量调节方式
多联机空调系统采用变频控制的方式,室外机的能量输出根据室内负荷的变化 自动调节,既室内需要多少冷量,室外机就输出多少冷量这一最智能化的控制。即 使只有一台室内机在运转,室外机也能正常运转,且耗电量就是这一台室内机所耗 的电。
传统中央空调系统一般采用能量卸载的方式进行能量调节。一般调节级数只有 3~5级,调节性能较差。尤其是在只有部分室内机在运行时,室外机也是按照额定 容量在输出,能量的不必要损耗极大(这也是很多办公大楼休息天和加班期间没有 空调可用一个直接原因)。而且,传统中央空调系统在负荷小于20%时,机组是无 法正常开机的,多联机系统决无此类问题。
C・COP值比较
空调系统在实际运行过程中,满负荷运行的时间很短,一般只占全年运行时间 的1 ~3%,其余时间都是在部分负荷下运行的,而其中又有70%的运行时间是在 30%-70%这个部分负荷段之间。因此衡量一个空调产品节能性的好坏,其部分负 荷的COP值是一个至关重要的因
素。多联机的部分负荷 COP值极高,最高可达 3・8kW/kW,而一般风冷热泵冷热水机组的COP值满负荷时只有3.0以下,部分负荷 时会降低到2.0以下。
下图是富士通10Hp多联机空调系统部分负荷时的COP值曲线(多联机IICOP更高):
总结:全年耗电量分析及年度总COP值比较 比较对象:多联机&水冷螺杆式冷水机组+锅炉&风冷热泵 建筑物面积:约50000平方米
建筑物用途:办公
比较方式:进行全年度总耗电量比较及全年总COP值(以一年的机器制冷制热 容量总和除以一年总耗电量和总能耗)进行比较
A・多联机空调系统
一年的机器制冷制热总容量:9,767,520kWh
一年室外机总耗电量:2,550,850kWh
一年室内机总耗电量:454,688kWh
一年机器总耗电量:3,005,538kWh (电费0.85元/度:2,554,707元)
总 COP 值:3.24
5-11月(論冷■月)制冷总容豊5,697,720kWh
5-11月(制冷月)机器总耗电量:1,776,875kWh
5~11月(制冷月)总COP值:3.21
注:多联机空调耗能装置只有室外机和室内机,而且多联机采用目前世界上最 先进的磁阻式直流变频技术(富士通公司的专利产品,曾获得日本第54届电子科技 进步奖;其他公司的类似于多联机的产品都采用交流变频技术。磁阻式直流变频可 以带来更高的电机效率和更高的COP值),满负荷和部分负荷的COP值都非常高,体 现在年度总COP值上可以高达3・1以上,这是其他任何空调产品都无法比拟的。
B.水冷螺杆式冷水机组翔炉
一年的机器制冷制热总容量:9,767,520kWh
热源机(制冷主机):1,424,694kWh
室内空调机(末端部分如风机盘管等):562,500kWh
冷热水泵:536,350kWh
冷却水泵:536,375kWh
冷却塔风扇:78,844kWh
燃料消耗量:l,263z313kWh(15,791,393MJ)
合计:4,402,076kWh (电费 0・85 元/度:3,741,765 元)
总 COP 值:2.21
5-11月(制冷月)制冷总容量:5,697,720kWh
5-11月(制冷月)机器总耗电量:2,783,213kWh
5-11月(制冷月)总8卩值:2.05
注:虽然水冷机组满负荷时的COP值较高,一般可以达到4~5,甚至6以上,但 是这个值是满负荷时制冷主机的COP值,它不包括末端、冷却塔、各种水泵、锅炉 及其他辅助设施的耗能;同时,水冷机组的卸载性能较差,在部分负荷的COP值较 遇(因为主机不可能采用变频调节控制,只能采用落后的滑阀卸载的方式),因此体 顼到年度总COP值(全年总机器制冷制热总容量和全年机器总能耗的比值)较低,一 般产品都在2.1左右。
C.风冷螺杆式热泵冷热水机组
一年的机器制冷制热总容豊9/6乙520kWh
风冷热泵主机:3,756,368kWh
室内空调机(末端部分如风机盘管等):562,500kWh
合计:4,318,860kWh (电费 0・85 元/度:3,671,038 元)
总 COP 值:2.26
注:风冷热泵机组的满负荷COP值一般在2・5~3・5之间,辅助设施只有各种水泵、 末端
等,但是风冷热泵机组同样存在部分负荷的COP值较低这一致命弱点(同样只 能滑阀卸载),因此年度总COP值亦较低。但是风冷热泵机组安装、使用、维护、寿 命等皆优于水冷机组,且没有锅炉,因此近几年使用量逐渐超过水冷机组。
全年空调运行费用统计:
空调形式 | 电费(元) | 比例 |
多联机宇调 | 2,554,707 | 100% |
水冷螺杆式冷水机组 | 3,741,765 | 146.5% |
风冷热泵 | 3,671,038 | 143.7% |
3・独立开关,便于加班
多联机可以全天候24小时运行,无论室内负荷的多少,室外机都能够开启运行, 而且所耗的电量非常低,非常适合于需要加班工作的办公楼使用;多联机所有室内 机都可以进行独立的开关操作,而无需开启室外机。
传统的冷水机组如果负荷低于20%则无法正常开启,在高于20%而低于100% 负荷的情况下,机组偏离最佳运行工况,运行效率非常低。举例,如果采用200RT 的冷水机组,20%的负荷约为40RT (约12万kcal/h),使用面穂勺为1500平方米, 也就是说如果整幢大楼只有1500平方米以下面积需要使用空调的情况下,传统冷水 机组是无法正常开启的。
4.舒适的空调环境
A・多联机可以根据客户自己的个人需求独立操作室内机,调出最适合自己的 房间温度.
B・篦联机室内机的温度精度可以控制在正负0.5摄氏度这一极其精确的温度范 围;而传统的冷水机组室内控制精度差,只能控制在正负2~4摄氏度范围内。
C・多联机系统还提供能够同时制冷制热的热回收式多联机,热回收式多联机 可以在同一个系统内同时制冷制热。比如说,一般计算机房是需要全年制冷的,普 通系统在冬季就无法给计算机房供冷(在其他房间都制热的情况下),而富士通热回 收式多联机就能做到这一点。如果采用传统的冷水机组,则需采用四管制系统才能 达到这一要求。
D.多联机室内外机噪音极低:普通嵌入式四面出风型室内机噪音一般只有 30dB(A)左右,
风管连接B型室内机更是只有23dB(A),是行业界噪音最低的空调产 品;室外机的噪音如10Hp多联机亦只有57dB(A)o
而传统冷水机组的室外机噪音一般都在80dB(A)左右;室内机如风机盘管噪音 也都在40dB(A)以上。
多联机空调是一种以人文本,舒适安静的空调系统。
5.提供充足的制冷制热量
多联机空调无论在夏季还是在冬季都能提供充足的制冷制热量,尤其是在夏季 高温和冬季低温的情况,多联机的制冷制热能力非常强大。
下表为富士通10Hp多联机在夏季高温和冬季低温情况下的制冷制热能力表:
富士通 | 室外温度 | 35°CDB | 40°CDB |
制冷量(kW) | 28 | 27.4 | |
衰减量 | 2.1% | ||
富士通 室外温度 6°CDB 0°CDB -5°CDB ・ 10°CDB -15°CDB | |||