2021年3月
第1期(第40卷总154期)制冷
81
文章编号:ISSN1005-9180(2021)01-0081-04
程天正
(珠海格力电器股份有限公司,珠海519000)
[摘要]本文对家装中央空调室内机漏氟案例进行分析,得出空调冷凝水排水管接入建筑排污管中导致了室内机蒸发器腐蚀泄漏;通过工程实验给出中央空调冷凝水管安装规范要求。
[关键词]冷凝水管;中央空调;蒸发器腐蚀
[中图分类号]TB[文献标志码]B doi:10.3969/J.ISSN.1005-9180.2021.01.013
Analysis on the Installation of Condensing Water Pipe of
Central Air Conditioner
CHENG Tianzheng
{Zhuhai Gree Electric Appliance Co.,Ltd,Zhuhai519000)
Abstract:This paper analyzes the case of Freon leakage of indoor unit of home installed central air conditioner,and concludes that the condensate drain pipe of air conditioner is connected to the sewage pipe of building,which leads to the corrosion and leakage of evaporator of indoor unit of air conditioner;According to the engineering experiment,the installation specification of condensing pipe of central air conditioner is obtained.
Key words:Condensate Pipe;Central Air-Conditioning;Evaporator Corrosion
售后工程师对某用户空调不制冷进行维修处理,分析后判断是空调系统制冷剂不足,经过细致检查发现室内机蒸发器铜管有漏点,该漏点造成制冷剂泄漏,导致机组制冷效果差。现就本次案例的分析处理过程予以分享,供大家在以后项目中借鉴防范。1故障排查及分析
1.1空调室内机检查
室内机蒸发器铜管外表面发黑,有大量腐蚀残留物附着在铜管管体表面,蒸发器两端边板生锈严重,具体如下图1:
收稿日期:2020-9-10
作者简介:程天正(1982-),男,本科学士,技术主管,暖通工程师,研究方向:商用空调安装,调试及维修工艺及标准研究。
E-mail:2686400372@qq
No. 1, 2021
(Vol.40 Total No. 154)
REFRIGERATION
82
图1蒸发器腐蚀
1.2金相分析
将本案例更换下来的室内机蒸发器旧件进行
金相分析,在电子显微镜下观査发现腐蚀由外向 内贯穿,金相分析见下图2,判定是外界环境腐蚀 所致。
图2铜管壁金相分析
1.3铜管漏点处覆层的EDS 分析结果
铜管漏点处覆盖层物质分析结果见表1 '通过 分析铜管覆层物质主要为腐蚀产物,其中氯化物
的质量分数较大,同时含有部分硫化物。
表1铜管覆盖层物质EDS 元素分析表
元素
C
C1Ni Cu Zn Fe
A g
s
质量分数%
24.53
26.67
11.24
0.000136.1480.0009 1.18
0.001
0.23
1.4空调安装情况
检査用户使用环境无腐蚀源,用户空调冷凝 水管接入建筑污水管中。
1.5铜管腐蚀原因分析
通过金相分析、铜管漏点处覆层EDS 分析结 果判断:该空调系统铜管腐蚀的主要原因是氯化 物、硫化物等腐蚀性气源在氧气与水分的作用下
腐蚀铜管;安装人员将冷凝水管接入建筑污水 管、使得污水管中腐蚀性气体进入室内机,腐蚀 空调机组铜管;最终造成空调系统内制冷剂泄
露,导致空调制冷效果差。
2处理措施
2.1蒸发器泄漏具体处理措施
(1) 向空调厂家申请新的蒸发器部件;
(2) 打开室内装修天花板;(3) 更换上新的蒸发器部件;
(4) 更改空调冷凝水排水管,单独排放到卫
生间地漏处,端头设置存水弯;
(5) 系统氮气检漏、抽真空、添加制冷剂,
将空调系统调试正常;
(6) 修复天花板。
3案例总结
3.1空调冷凝水管接入建筑物排水系统(污水管、
粪水管、雨水管)时会导致如下不良后果:(1) 建筑排水系统中有异味的腐蚀性气体通 过冷凝水管进入室内,使得室内空气环境变差,
影响人体健康;⑴
(2) 建筑排水系统中腐蚀性气体会通过冷凝
水管进入空调室内机侧腐蚀空调铜管,导致空调
设备出现故障;
(3) 当雨水管遇到暴雨天气,雨水排放不畅
出现管道内满流时,雨水会通过冷凝水管倒灌到
室内,破坏用户的室内装修天花板;若遇到配电
箱或电源插头等电气设备,有可能引起打火跳闸
甚至火灾的严重后果。⑵
3.2冷凝水管正确的排放方式
空调系统要设置独立的冷凝水排水系统。不
中央空调和风管机能将空调的冷凝水管接入建筑的污水管道、粪水
管道及雨水管道。
4空调冷凝水管规范安装的七个要
点分享
冷凝水管的规范安装与空调设备的正常使
用、以及空调使用人员的健康、安全息息相关,
2021年3月
第1期(第40卷总154期)制冷
83
每一个空调安装从业人员都要重视并严格遵守和执行空调安装规范的要求。以下对空调冷凝水管规范安装的七个要点进行分享:
4.1冷凝排水管材料的选择
冷凝排水管可以选择U-PVC管、PVC管、PP-R管、镀锌钢管,由于金属管道易锈蚀因此推荐选择U-PVC排水管。
4.2冷凝排水管支、吊架安装
(1)冷凝水管材质及管径不同,支、吊架之间的固定间距也不同;支、吊架安装间距可根据
表2确定,固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。⑶
表2冷凝水管支、吊架安装间距表
PP-IUPVC 外径©(mm)
支、吊架
间距(mm)
镀锌钢管
管径DN
(mm)
支、吊架
间距
(mm)
W32W800W25W2000
40wiooo32W2500
N50W1000M4O W3000
(2)冷凝排水管支、吊架间距设置应合理,
若设置距离过大,管道会下垂,形成气袋,导致排水不畅(见图3)o
间距过大
图3吊、支架间距过大
4.3冷凝水管与室内机连接
(1)与室内机的接管必须为软管,软管为透明或半透明管,可以观察到冷凝水排水状况,排 水软管不得出现瘪管或强扭现象;⑷
(2)软管与室内机之间必须用管箍固定(见 图4),严禁使用胶水粘接,防止胶水腐蚀接水盘。
图4冷凝排水管连接固定
(3)软管处必须保温严密,防止产生凝露。
(4)冷凝水管的水平管段坡度应符合设计要求。冷凝水管水平主管段坡度应保证M3%。,空调室内机组冷凝水管支管段至主管段坡度应保证M 1%(见图5、图6);
图5冷凝水管安装示意图
图6冷凝水管安装效果图
(5)冷凝水排水管汇流时禁止出现相向对流的情况,安装要点见图7;
正确的接法
图7冷凝水管汇流安装对比图
(6)空调室内机组冷凝水管排水支管与主管
No. 1, 2021
(Vol.40 Total No. 154)
REFRIGERATION
84
连接时,必须从主管上方接入,不能从侧面或下
面接入,避免主管道内冷凝水倒灌,安装要点见
图8。
图8冷凝排水支管接入主管安装对比图
4.4冷凝排水管通气孔
冷凝水排水管最高点应设置通气孔,通气口必
须朝下,以免污物进入管道内,安装要点见图9。[5]
防止异厠进入
图9冷凝排水管通气孔安装对比图
通气孔作用:①保证冷凝水顺畅排出;②避 免室内机冷凝水管内异响。4.5冷凝水排放
(1) 冷凝排水管严禁直接接入污水管、粪水 管等易产生腐蚀及异味的管道,避免带腐蚀性的
异味气体进入室内影响空气品质和人员健康、腐 蚀空调机组的情况发生。
(2) 冷凝排水管严禁接入雨水管,防止雨水
倒灌造成财产损失、人身伤害。
(3 )空调冷凝排水管要接入空调专用排水系
统,并在空调排水口处加上防虫网罩(见图10),
防止蚊虫通过排水管进入机组或室内。
图10防虫网罩
(4)对于空调冷凝水独立排放系统(例如壁
挂机、风管机),冷凝水无其它水路排放,必须
要排进洗手间时,可排进洗手间地漏,需至少离
地漏有200mm]®离。
4.6室外机冷凝排水管安装
(1) 热泵型空调机组必须考虑冬季制热时室 外机侧冷凝水排放的问题,室外机挂墙安装的必
须设置专用的排水管道;避免冷凝水随意从高空
落下;同
(2) 热泵型空调机组安装在基础平台上时基
础平台需设置排水沟。
5结束语
空调冷凝水管安装不规范可能导致空调机组
漏水、空调机组蒸发器腐蚀等一系列问题,影响 用户使用体验,严重时损坏用户财产安全。工程
安装人员一定要牢记规范,确保安装质量。参考文献:
[1]李冬梅.中央空调冷凝水管施工应注意的几个问题
[J].科技信息,2007, 33期:297.
LI Dongmei. Some problems needing attention in construction of condensing water pipe of central air
conditioning [ J ] . Science &Technology Information, 2007,33:297
[2 ]张方遒.排水设计中的认识误区探讨[J].给水排水,
2015,10ffl : 85.
Zhang Fangqiu. Research on the mistake in drainage design
[J ] . Water & Waste w ater Engineering, 2015,10: 85
[3]张耀良等.通风空调工程施工质量验收规范:
GB50243-2016 [S].北京:中国计划出版社,2017.
Zhang Yaolaing, Liu Chuanju, Shou Weiwei, et al. Code of
acceptance for construction quality of ventilation and air
conditioning works:GB50243-2016 [ S ] . Beijing: China
Planning Press, 2017.
[4 ]游離平,叶剑.家用中央空调安装常见问题及解决方
案[J ] •机电信息,2010,36期:186.
You Yanping,Ye Jian. Common problems and solutions of
household central air conditioning installation [ J ].
Mechanical and Electrical Information, 2010, 36: 186[5 ]何黎敏.空调系统冷凝水常见问题探讨[J ].江西建
材,2016,22期:100.
He Limin. Discussion on common problems of condensate
water in air conditioning system [ J ] . Jiangxi Building
Materials, 2016, 22: 100.
[6]刘新星•对多层住宅建筑给排水设计的探讨
[J].四川建材,2009,02期:330.
Liu Xinxing. Discussion on water supply and drainage
design of multi story residential buildings [ J ] . Sichuan building Materials, 2009,02:
330.
发布评论