张静,陶虹颖
(云南电网有限责任公司,云南 昆明 650011)
摘 要:在电网线路工程中,基础挖方土石比的确定,对造价具有影响意义。通过分析地质勘测报告中的描述和数据,结合《电力建设工程预算定额》中的有关规定和实际案例进行分析,得出确定挖方土石比的基本计算方法,对造价的计算具有参考作用,从而使投资更加准确。
关键词:线路工程;土石比;计算技巧;复杂地质;定额
中图分类号:TU723.3        文献标识码:B        文章编号:1006-3951(2020)02-0159-03DOI:10.3969/j.issn.1006-3951.2020.02.035
0 引言
陶虹电网35kV 及以上电压等级送电线路工程本体投资由基础工程、杆塔工程、接地工程、架线工程、附件安装工程、辅助工程组成
[1]
,其中基础工程
费用占本体投资20%-35%。土石方及基础工程、接地工程、辅助工程中土石方开挖、基础浇灌工序需根据地质情况进行土石比例划分并准确选择定额进行计算。依据岩石工程勘测报告划分土石比例是送电线路工程预算准确计价的重要依据,也是一个重要技术经济参数。但岩石工程勘测报告主要执行GB50021-2001《岩土工程勘察规范》(2009 年版)技术标准,电力建设工程预算定额第四册输电线路工程对岩土工程定义是定性描绘,跟地勘报告执行技术标准定义不同,容易导致技经人员主观随意划分土石比,导致基础费用偏差,影响线路工程资金计划准确度,同时项目实施中容易引起纠纷。就该问题,结合以往工程实例,摸索出来的计算方法做一简介。
1 土石比对造价的影响
1)定额对各类土、石质的边坡系数及施工操作裕度做了详细规定[2],影响到土石开挖量计算。例
如施工操作裕度按基础底宽(不考虑垫层)每边增加量计算,定额规定坚土坑0.2m,泥水坑0.3m,挖孔基础基坑不计施工操作宽裕。
2)定额基价影响,土、松砂石和岩石定额基
收稿日期:2020-01-07
作者简介:张静(1975-),女,云南昭通人,高级工程师,主要从事技术经济工作。
*
价差值成倍。以挖孔基础挖方为例:挖方10m 3内,定额基价普通土45.65元/m 3,定额基价坚土51.33元/m 3,定额基价松砂石79.71元/m 3,定额基价岩石(爆破)237.83元/m 3。
2 行业规范与定额对土石比分级的差异
1)地质勘测报告执行相关技术标准GB50021-2001《岩土工程勘察规范》(2009年版)[3]等。报告依据工程地质测绘复杂程度来判别,按照地质构造、岩层特征、地形地貌描述。土壤和石质定义较为具体和复杂,土的分类按照颗粒级配和塑性指数,大致分为碎石土、沙土、粉土、黏性土;石的分类按照坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级,主要是饱和单轴抗压强度和完整性指数,进行划分为Ⅰ-Ⅴ5级。
2)电力建设工程预算定额(2013年版)第四册输电线路工程[4]土、 石质分类定义。
普通土:指种植土、黏砂土、黄土和盐碱土等,主要用锹、铲、锄头挖掘,少许用镐翻松后既能挖掘的土质。
坚土:指土质坚硬难挖的红土、板状黏土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松,部分必须用撬棍,再用锹、铲挖出的土质。
松砂石:指碎石、卵石和土的混合体,各种不坚实砾岩、叶岩、风化岩、节理和裂缝较多的岩石等(不需要用爆破方法开采),需要镐、撬棍、