•前言
•引言
•  1 范围
•  2 规范性引用文件
•  3 设计使用年限及定期检验周期白浩
•  4 缺陷的类别
•  5 气瓶分类
•  6 气瓶制造钢印标记校核
•7 气瓶使用单位的气瓶检测要求
•7.1 检测组织
•7.2 检测方案
•7.3 气瓶检测质量及安全要求
•7.4 气瓶检测的验收
•8 气瓶的拆卸、搬运、包装、运输及保险•9 检验与评定
•9.1 检验机构
•9.2 钢质无缝气瓶
•9.3 钢质焊接气瓶
•10 试验方法
•10.1 凹陷深度的测量方法
•10.2 凹坑、磕伤、划伤深度值的测量方法
中国通信企业协会团体标准
通信建筑气体灭火系统用气瓶检测规程
Inspection standard for steel cylinders of gas extinguishing system
of communications building
T/CAICI 21-2020
中国通信企业协会
2020-5-20发布
2020-6-1实施
本标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则》给出的规则编写。
本标准由中国通信企业协会团体标准管理委员会提出并归口。
本标准内容包括:前言、引言、规范性引用文件、设计使用年限及定期检验周期、缺陷的类别、气瓶分类、气瓶制造钢印标记、气瓶检测要求、气瓶的拆卸、包装、运输及保险、检验与评定、试验方法、报废气瓶的处理、系统安装恢复调试验收、气瓶全寿命周期内的维护、监测等。
本标准主要起草单位:中国通信企业协会通信网络运营专业委员会安全生产咨询服务中心、浙江信达可恩消防实业有限责任公司;
本标准参与起草单位:天津消防研究所、中国电信股份有限公司浙江省分公司、中国联合网络通信有限公司、中国联合网络通信有限公司浙江省分公司、中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司、中国联合网络通信有限公司山东省分公司、中国联合网络通信有限公司河北省分公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、中国联合网络通信有限公司天津分公司、中国铁塔股份有限公司通信技术研究院、