非常规时段施工安全方案
一、作业时间、作业内容
1、作业时间
工程非常规时段作业时间:工作日上午8:OO前、中午12:00-14:00(51日至101日期间除外)、下午18:00后,以及周末、法定节假日全天。
2、作业内容
土方石工程、钢筋工程、模板工程、碎工程、脚手架工程、砌筑工程、抹灰工程、防水工程、装饰装修工程、安装工程、室外工程、边坡支护工程等。
二、质量安全管控要求
1、质量管控要求
非常规时段施工时,专项施工方案应完善与作业环境、条件相适应的材料、设备、施工工艺等内容,施工单位严格按照经审查合格的方案实施,确保施工质量可控。
确保施工过程始终处于受控状态,是保证本工程质量目标的关键。施工时按规范、规程施工,加强预先控制、过程控制,样板开路。
一般过程施工分为一般工序和关键工序,本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序,关键工序将编制专项施工技术方案。
2、特殊过程施工
(1)聚氨酯防水涂料施工
施工前,由专业工程师依据已获批准的防水施工专项方案对专业分包进行技术交底,并检查技术交底的执行情况。
所用防水材料必须具有产品合格证、检测报告、监理见证取样试验报告。
施工员及质量负责人对操作者上岗证、施工设备、防水资质、作业环境及安全防护措施进行检查,并由现场经理对首件产品进行鉴定,填写《特殊过程预先鉴定记录》,只有在预先鉴定通过后才能进行大面积施工。
施工过程中注意控制防水卷材的接头和厚度,基层清理情况,与基层粘接情况,成品保护情况等方面内容。
专业工程师负责施工过程的连续监控并做好记录,填写《特殊过程连
续监控记录》。   
(2)屋面抗渗混凝土自防水施工
首先项目要针对商品混凝土搅拌站所用材料进行控制,水泥必须有市建委颁发的备案证明、出厂合格证和现场复试报告,外加剂必须持有出厂合格证,砂、石原材料必须持有复试报告;不合格证材料不得用于工程。
施工前由专业工程师依据已获批准的抗渗混凝土施工方案对施工班组进行技术交底,并检查技术交底执行情况。
项目专业工程师在上道工序验收合格并填写混凝土浇注申请书,项目总工程师负责批准此申请。
专业工程师及质量工程师负责对操作者上岗证、施工设备、作业环境及安全防护措施进行检查,并由项目副经理组织混凝土开盘鉴定并填写《特殊过程预先鉴定记录》,只有在预先鉴定通过后才能进行大面积施工。
专业工程师负责施工过程的连续监控并做好记录,填写《特殊过程连续监控记录》。
3、安全管控要求
在非常规时段施工作业的项目,施工单位必须按照规定对作业人员开展有针对性的安全教育,未经过安全教育的人员不得上岗。在非常规时段施工的危险性较大的分部分项工程,施工单位技术人员应按施工组织设计或专项安全技术措施及有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细交底说明,特别是专职安全员应针对作业人员当日承担任务、作业部位、周围环境、使用工具、安全防护用品使用及操作规程进行班前教育,并做好交底记录签字确认、档案留存。
在非常规时段施工作业的项目,建设单位安全管理人员、监理单位安全专业监理工程师、施工单位项目专职安全员必须开展安全巡视巡查工作,及时纠正作业人员违章行为和督促安全隐患整改落实。
国庆法定假日几天?
在非常规时段施工作业的项目,施工单位、监理单位要确保每个施工作业面(点)有管理人员现场管理。工人未全数离开作业面(点)的,管理人员不得提前离开。
非常规时段现场管理人员交接班时,施工单位、监理单位应对作业面
(点)的作业内容、作业人数、机械机具、安全风险、防护设施等情况进行全面交接,并当场填写《非常规时段作业交班表》,交接班双方必须当场签字确认。
在非常规时段进行基坑开挖(高边坡)、地下暗挖、模架搭设、起重吊装等危险性较大的分部分项工程作业的,实施重点管控。对危险性较大的分部分项工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职,项目专职安全生产管理人员应当对实施情况进行现场监督。
非常规时段施工作业区临边、洞口应按规定设置防护栏杆和防护网,作业人员应正确使用安全防护用品;涉及夜间施工的,各工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志,施工便道转弯处、基坑、沟槽四周等危险部位须设置施工围挡,悬挂红警示灯;夜间施工作业人员需穿戴反光工作服。
操作人员必须身体健康,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病等疾病的人严禁进入施工
现场施工。
4、夜间施工(工作日上午8:OO前及下午18:00后)
夜间22:00~06:00施工向相关部门申报,经批准并告知周边居民后方可进行施工。
进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。高处作业人员必须系好安全带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业,夜间施工时必须对每一个工人进行酒精测试,凡是喝过酒的工人,一律不允许施工。夜间施工工人感觉疲劳的一律不允许坚持工作。
夜间施工应有足够的照明,在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。
(1)扣件式钢管脚手架搭设安全要求
1)严禁在架上嬉闹或坐在栏杆上等不安全处休息,尤其是夜间视线不好的情况下。
2)严禁攀援支架上下,发现异常情况时,架上人员应立即撤离。
3)支架上垃圾应及时清除,以减轻自重并防止坠物伤人。
(2)支架拆除规定
1)拆除顺序:护栏一脚手板一剪刀撑一小横杆一大横杆一立杆件。
2)拆除前应先清除支架上杂物及地面障碍物。
3)拆除作业必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。
4)拆除过程中,凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、认罪。
5)拆下的杆件应以安全方式吊走或运出,严禁向下抛掷。
6)搭拆支架时地面应设围栏和警示标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
(3)支架安全措施
1)禁止任意改变构架结构及其尺寸。
2)禁止架体倾斜或连接点松驰。
3)禁止不按规定的程序和要求进行搭设和拆除作业。
4)搭拆作业中应采取安全防护措施,设置防护和使用防护用品。
5)不得将模板支架、泵送混凝土输送管等固定在支架上,严禁悬挂起重设备。