风冷分体柜式空调控制器
操作说明书
型号:LFD-22N
   
靖江市春意空调制冷设备有限公司

安全注意事项
  1.操作机组之前,请详细阅读所有“安全注意事项”。
  2.“安全注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。
警告
用户切勿尝试自行打开电气箱,进行任何调整,箱内并没有任何供用户操作的部件。
更不要自行修理,如果控制箱修理不当,可能导致触电或损坏控制器等后果。
用户如有任何修理的需要,请联系本公司。
●电源线、保险丝和断路器
警告
必须使用指定电线为控制箱提供电力切勿与其它电器共享同一电源,以免引致超负荷的危险。
必须使用与控制箱工作电流匹配的保险丝或断路器。
切勿使用超过指定级别的电线或保险丝。
接地
注意
机组必须安装接地线。切勿将接地线与气体燃料管道、水管、避雷导体或电话的接地线相连。接地不当,可能引起触电的意外。
请经常检查控制器的接地线与机组的接地终端和接地电极连接是否牢固。
警告
切勿使用锋利物按键,以免损毁控制器。
切勿扭曲或拉扯控制器的电线,以免损毁控制器,引致失灵。
切勿用苯、稀释剂或化学布抹擦控制器。否则,可能导致脱或机件失灵。
如要清除污垢,请先将布浸在含有中性去污剂的水中,拧干水分后揩试,然后再用干布抹净控制器。切勿施加过大的力在显示屏或连接部位,以免引起调变化。
控制面板
★各按钮功能介绍
  1.开/关按钮:用于控制空调器的开启或关闭。
  2.模式按钮:用于选择空调器的运行模式(热泵型包括制冷、除湿和制热三种状态,冷风型包括制冷、除湿、通风三种状态)。
  3.风速按钮:用于选择风扇的速度(包括低速、中速、高速三种状态)。
  4.摆风按钮:用于选择空调器的风栅摆动、停止及摆动方向,每按一次该按钮,风栅设定按下述顺序依次循环变换:风栅左右→风栅固定;
  5.定时按钮:用于设定定时开机或定时关机,操作方法同遥控器上的定时按钮相同,具体见遥控器基本功能操作方法之定时功能操作方法。
  6.温度调节按钮:用于调节设定温度,当在通风模式时,按压该按钮无效。
  7.遥控器信号接收窗:用于按收遥控器发出的信号。
★荧光显示
  A一风速显示      B一制冷显示    C一制热显示  D一设定温度显示
  E一上下摆风显示  G一通风显示    H一定时显示
  F一除湿显示      I一-锁定显示

空调器使用说明
★基本操作
  该空调器可用控制面板上的按钮和遥控器进行操作,两者不存在控制的优先性,最先接收到的信号为准。控制面板上的按钮为触摸按钮,操作时只需用手指轻触按钮,无需用力按压。
●步骤一
  触摸开/关按钮,开启空调器。
●步骤二
  触摸模式按钮.运行方式按制冷一除湿一制热(冷风型无制热模式)一通风(冷暖型无通风模式)顺序循环变换,您可通过显示屏观察,选择您所需的运行模式。
●步骤三
  触摸风速按钮.风扇速度按低一中一高速顺序循环变换,您可通过显示屏选择风扇速度。
●步骤四
  触摸温度调节按钮,调整您所需的温度,温度的设定范围为1 6℃~32℃,每按一次温度上升或下降1℃,当在通风模式时,只显示房间温度,不显示设定温度。
●步骤五
  再触摸一次开/关按钮,空调器关闭。
★风向控制
  如果您想让室内气流分布均匀,那么请按以下两种方法之一进行操作:
  1.按压控制面板摆风按钮,每按一次,风栅设定按下述顺序依次循环变换:风栅左右一风栅固定:
  2.按压遥控器中的“风栅”按钮进行调整,每按一次,风棚设定按下述顺序依次循环变换:风栅左右一风栅固定;
  选择您所需的风向调整方式使叶片摆动,您会享受到一种微风飘过的感觉。


维护和保养
一.使用前的检查
  1.检查地线是否可靠连接或被断开。
  2.检查空气滤尘网是否已安装好。
  3.请确认室内、室外机组的进风口和出风口未被堵塞。
  4.若长期未使用空调器,请您务必要清洗滤尘网,然后才能启动空调器,详情请参考“保养和维护”章的内容。
二.最佳运行
  1.请留意以下事项,以保证系统最佳运行。具体操作方法参见相应内容。
  2.在制冷运行中,应尽量避免阳光或其它热源直射室内。
  3.请将门窗关小,长期将门窗打开将使室内与室外形成对流,影响制冷或制热效果。
4.请勿在室内或室外的进风、出风口放置可能会阻碍气流循环的物件,否则将降低空调器的使用效率。
5.受到极大的影响。
6.人体感觉最舒适的外界温度在27℃左右,请不要将空调器的温度设置的过低(制冷时)或过高(制热时),那样既会使人不舒适,又不利于节电。
三.保养和维护
★清洗空气过滤网
  若滤尘网被尘埃等杂物堵塞,制冷(制热)效果将受到影响,同时很可能有异味吹出,请经常清洗过滤网。
注意
●勿用50℃以上热水清洗,以免掉或变形。
●勿在火上烤干,过滤器可能会着火。
●勿使用经化学处理的除尘用品进行清洗,或将这样的用品长期放在本机旁。
用吸尘器或用水清洗,以除区尘土。
1.用吸尘器除区尘土。
2.尘土过多时,用软毛刷子加中性洗涤剂;把水甩掉,然后在阴阳阴凉处晾干。
★保养
1:闲置很长一段时间后,应检查室内和室外机组的进风口和出风口,观察是否被阻塞,如被阻塞,即须清理。
2:长时间闲置空调器之前,请做以下工作:
  a:选择“送风”运行方式,让空调运转一段时间使其干燥;
  b:关掉断路器,切断电源,并取出遥控器的电池;
3:室外机组的内部组成部分应定期检查和清理。
★维护
  控制器自动判断系统在运行中出现的各类故障,并根据这些故障的类型,进行相应地保护处理。
四.故障代码
故障原因
显示方式1
(灯板)
系统1
系统2
内外机通讯故障
F1
风格条全灭
三相故障
E6
室温TA异常
E1
外风机保护
F3
风速图标
亮一格
风速图标
亮两格
排气超温
F2
高压保护
EH
低压保护
EL
缺氟保护
E0
内盘TE异常
E3
外盘TW异常
E2
排气TP异常
E8
电加热保护
E9
若有下列情况发生,请立即停止空调器的运行,切断电源并与本公司联系。
故障现象
若出现上表所示故障现象时,将室内电源切断重新闭合后,
依然出现同样故障。
保险丝熔断频繁或断路器动作频繁
室内机(或室外机)发出极大的异声
室内机出现晃动等安装不稳固现象
室内机严重漏水
出现其他不正常情况
出现下列情况,请您按下述要求检查,如问题仍不能解决,请与本公司联系,并告知产品型号及故障详细情况。
故障
可能原因
不能启动
不能启动
停电
等电源恢复
电源开关未接通
接通电源开关
电源开关保险丝熔断
更换保险丝
预开机时时间未到
空调制冷不好的原因
等待预开机时间或消除之
有空气吹出但制冷()效果不好
温度设定不恰当
恰当设定温度,将温度调低或调高,具体操作请参阅“使用方法”
空气滤尘网被尘埃或污物阻塞
清洁滤尘网
室外机或外机进风或出风口阻塞
清除阻塞物
门窗打开
关闭门窗
室内热()负荷太大
关闭热()
有空气吹出但完全不制冷()
压缩机有三分钟保护
等待
温度设定不当
重新设定温度
模式设定不当
重新设定恰当模式

安装
●本系统专供办公室、餐厅、住宅等实用。用在机械加工车间之类恶劣的环境下可能会引起设备故障。
●安装作业完成后,进行试运行并确认一切正常后,请按照使用说明书向客户说明使用方法及保养方法。此外,还要将本说明书一起交,给用户请他们妥善保管。
●安装作业请委托专业服务人员进行,客户自行进行安装作业和安装不当,则可能会引起漏水、触电及火灾等事故。
警告
安装作业请按照本安装说明书正确地进行,如安装不当,则会引起漏水、触电及火灾等事故。
请安装在确实能充分承受机器重量的场所,空调器不能安装在非专用金属构架上(如:防盗网),强度不够的场所会导致机器掉落而引起人身伤害事故。
请进行能防备台风、地震等规定的安装作业。安装作业不符要求则会发生机器翻倒等而引起事故。
布线应使用规定的电缆,进行连接,请确认固定端子连接部,不可让电缆受到的外力传递到其上面,连接和固定不妥则会引起发热、火灾等事故。
布线要保证正确的形状,不要向上凸起,不要让电控盒的盖、外板等夹住电线,安装不妥则会引起发热、火灾等事故。
在设置及移装空调器时,制冷循环系统内除了规定的制冷剂以外不要让空气等混入,如有空气等混入则制冷循环系统会产生异常高压而引起破裂、人身伤害等事故。
安装时务请使用随带的零部件或指定的零部件,如不使用本公司指定的零部件,则会引起漏水、触电、火灾、制冷剂渗漏等事故。
请不要将排水管道直接引入有可能发生含硫气体等有害气体的排水槽内,否则,有害气体可能会侵入室内。
在安装作业中,如出现泄漏制冷剂气体,请立即采取通风措施,制冷剂气体一接触到火就可能产生有害气体。
在安装作业完成后,请确认应无制冷剂泄漏现象,如制冷剂气体漏入室内接触到送风式取暖器、取暖器和炉子等热源就有可能生成有害气体。
请勿设置在有可能泄漏可燃性气体的场所。万一出现气体泄漏而集聚在机器的周围,有可能引起火灾等事故。
对于冷媒配管的气管和液管都要确实地采取隔热措施,以达到保温效果。如隔热施工不周全,则凝露形成的水会滴落而沾湿地板和室内物品。
注意
●电源插座必须配有地线,以保证空调通过电源插座有效接地。不接地或接地不完全,有可能会发生触电危险。接地线请勿连接到煤气管、自来水管、避雷针或电话的接线上。
●必须安装漏电断路器。如不安装漏电断路器,有可能引起触电等事故。
●电器安装后应通电进行漏电检测。
★安装附件的准备
  1PVC排水插管
  2.连接铜管
  3.连接钢管用隔热材料(PE发泡材料,厚度在8mm以上)
  4.扎带(大)5根(小)5
  5.室外电源线、室内外电源连接线
室内机安装
注意
本安装中的所有电气线路都必须符合国家、省市和各地区的法规。
下述说明并不包含所有不同的安装情况。如果需要了解更详细的信息或如果出现了特殊问题,则请与本公司联系。
a)安装处对室内机的回风口和出风口应无空气扰动。
b)应装在环境露点温度低于28℃和相对湿度低于80%的场所。
  (当安装在湿度较高的环境下时,应充分注意机器的适当隔热以防止凝露。)
c)请勿装在油污或蒸气多的场所。
  在这类场所安装和使用将会造成性能下降,热交换器腐蚀或合成树件的损坏。
d)请勿装在可能产生或者滞留腐蚀性气体(如硫酸气体、可燃性气体(稀释剂、汽油等)的场所。在这类场所安装和使用机器将会引起热交换器腐蚀或合成树脂件损坏。
e)请勿装在会产生电磁波或高频波设备的附近,其产生的声音可能引起控制器不起作用。
排水管道
a)排水管道应当总是有一个倾斜度(1501100),避免出现一个凸起或造成水弯。
b)将排水管与设备连接时,千万注意不要对设备一侧的管道施加太大的重力。同时,管道的固定要尽可能可能地靠近设备近设备。
c)对于排水管,可以在当地购买普通用途的硬质PVC管进行使用。
进行连接时,将PVC管的末端插入排水孔中,使用排水软管和线闸确实将其拧紧.粘合剂不得用来连接排水子L和排水软管。
d)当铺设的排水管道用于多个设备时,公用管道的位置大约低于每套设备的排水口100mm  (针对这种用途使用较厚的管子)