关键词:空调制冷系统故障排除与诊断一、空调的制冷机制
空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器〔此时为冷凝器〕,冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器〔此时为蒸发器〕,蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而到达降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。
二、空调制冷系统故障的诊断与排除
1、空调故障分析的一般方法
空调由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调的故障分析需要综合考虑。
故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障〔特别是电源是否正常〕,另一类那么为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。
至于电气系统故障,又可从以下两方面来查:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
2、空调制冷系统故障的初步检测
制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的方法。这些方法既简单而且有效。
(1)用手通过触摸来进行故障的排除
压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。这个时候要注意,压缩机温度一般在90-100℃。同时,蒸发器的外表温度。工作正常的空调蒸发器各处的温度应该是相同的,其外表是发凉的,一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。摸冷凝器的外表温度。空调开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
这个时候,也要注意低压回气管外表温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温
度较低,低压回气管外表还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比拟烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂缺乏,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
通过触摸高压排气管温度。手摸应感到比拟热,夏天时还烫手。而枯燥过滤器外表温度。在正常情况下,手摸枯燥过滤器外表感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明枯燥过滤器有微堵现象。
〔2〕通过观察各个局部进行故障的排除
首先观察空调外形是否完好,各个部件的工作是否正常。其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹那么可能有渗漏。再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。
最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93 Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31 Mpa。看看毛细管低压局部的结霜情况。
正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂缺乏或管路
堵塞都会发生挂霜不化的现象。值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它局部枯燥,说明毛细管已半堵。从外表看,制冷剂缺乏和半堵塞的现象是一致的。还需指出,空调运转时,一般应先看一看空调的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素。
〔3〕通过声音区分故障的部位
仔细倾听整机运转的声音是否正常。空调在运转时,会发出一定的声音,但如果听到一些不正常的声音就有问题,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡〞声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查原因;“嘶嘶〞声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;“嗒嗒〞声是压缩机内部金属的碰撞声;“当当〞声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。对开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的“嚓嚓〞或阀片轻微的“嘀嘀〞的敲击声;如出现“通通〞声是压缩机液击声,即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;“啪啪〞声是皮带损坏后的拍击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。停机时,当听到“咝咝〞这种越来越轻的气流声时〔系统压力平衡时发出〕,那么可知系统根本没有堵塞。
此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的“吱吱〞
空调制冷不好的原因尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的“嚓嚓〞声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。
〔4〕检查各项参数排除故障
一般说来可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏。对于窗式空调,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便。电流读数应在额定电流范围左右〔随温度上下电流略有变化〕。对于分体式空调,用歧管表检测高、低压力也是一种实用、快速、有效的判断方法。
当周围环境温度在30℃左右〔空调制冷状况下〕,假设低压表的压力〔表压〕在0.4MPa以下,那么说明制冷剂缺乏或有泄漏。高压表的压力〔表压〕正常值应在2MPa左右,过高或过低都说明有异常。冷凝器的出口处假设发生堵塞可使高压压力升高,而低压压力降低。检查和观察的常规工程如下:
①低压压力;
②高压压力;
③停机时平衡压力;
④吸气管温度;
⑤排气管温度;
⑥压缩机温度;
⑦冷凝器;
⑧蒸发器;
⑨过滤器;
⑩毛细管;
11工作电流。
机外故障的原因有电源方面和其它方面的,列举如下:
℃电源问题
电源电压不能太低。一般当电压比正常电压220V降低15%时,空调的压缩机就难以启动。空调运转时,电压一般需保证在198V以上。空调器专用电路中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险丝容量过小等都是不允许的。同时,电源线截面积不能过小。
℃安装、环境及使用问题
空调器前后有障碍物,影响空气流动,降低热交换效率,从而使空调的制冷量下降。房间内温度过高或过低,超过空调允许的使用温度范围。空调房间密闭不严,门窗未关闭,室内人员进出频繁。室内使用发热器具,阳光直接照射空调,环境温度高于43℃。等等都会引起一定的问题。
参考文献:
【1】李晓佳,周悦,张铁力,空调制冷系统的建模研究[J],洁净与空调技术,2021,(01) 【2】陆春杰,空调器制冷系统故障原因分析及应对措施[J],中国高新技术企业,2021,(21) 【3】翟海明,制冷空调设备平安运行管理[J],中国高新技术企业,2021,(01)
【4】贺吉凡,空调制冷故障一例[J],实用汽车技术,2021,(01)
【5】闫瑞涛,孟婷婷,汽车空调系统制冷缺乏故障分析[J],设备管理与维修,2021,(02) 【6】郑恒郁,浅析汽车空调制冷系统故障的分析与检测[J],科技风,2021,(08)