空调抽真空的原理,抽真空方法及其重要性
我们都知道,从商场买回来的空调只是半成品,空调质量一方面跟厂家的研发生产水平有关,另一方面与安装和维修的关系更大。所以,虽然消费者买空调时候已经是精挑细选、严格把关,但是空调的安装这一关如果把不好,结果可能就会令人大失所望。
为什么空调刚装上的时候还是好好的,可没多久就觉得制冷(热)效果不好?为什么家里的空调老是出现故障,修好又坏?当然,从技术角度看,以上这些故障原因是多方面的,要具体问题具体分析。在这里,笔者将从空调安装的角度来分析空调出现这些问题的原因。
什么是空调安装?简单的说,就是用联机管将空调室内外机连接起来的过程。空调的安装包括内外机固定、联机管安装、抽真空和运行调试四个环节,每个环节对空调成品的质量都有影响。
下面主要来讲其中的抽真空环节对空调使用效果、寿命等方面都有哪些影响。
抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。
我们都知道,空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些气体不能溶解到制冷剂里面,我们通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。
我们都知道,空调的安装实际上就是将空调管路组成一个封闭的制冷剂循环系统以实现系统正常运转。三种情况下需要对空调进行抽真空:
一是空调生产过程。空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。
空调厂家在空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。因为空调系统绝对真空是很难实现的,所以一般需要将空调系统表压抽到30Pa以下才能充注制冷剂。
二是空调安装过程。从工厂生产出来的空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。
另外,在安装空调过程中,难免会有空气进入制冷系统管路,所以安装过程中抽真空非常重要。
三是空调维修过程。大多数空调维修都需要将制冷剂排空,室外机经过维修后,制冷系统管路内部可能会混有很多的不凝性气体和水分,再次注氟前,抽真空更为必要。
真空泵启动后,系统的中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。随着气体和水蒸气逐渐被抽出,制冷系统管路内部真空度增加,系统内绝对压力降低。当系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力时,系统内剩余的水分子沸腾成水蒸气,被继续抽出。
需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。
刚才说了,不抽真空的话,系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给空调系统带来很大的危害。
空调制冷不好的原因
水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:
首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。
不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:
1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降;2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。
5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
以空调安装过程为例,标准的抽真空方法是:在空调联机管接上后,在室外机粗角阀处接上真空泵接头,通电开始抽真空。正常的抽真空时间应保证在10分钟以上,保证室内机和联机管内的不凝性气体基本排除干净,以达到最佳的真空度。
事实上,现在大部分安装工在安装空调时都是采用排空法来对管路中不凝性气体和水分进行排除。
具体做法是,首先将联机管与室内机连接、固定,然后将联机管中的低压管与室外机粗角阀相接。接下来,开启室外机中粗角阀,制冷剂蒸汽就会顺着低压管路流到室内机,同时随着制冷剂的增多,室内机中的氮气等气体顺着高压管路被排除,在安装人员确定氮气等气体基本被排除以后,再将联机管中的高压管与室外机细角阀相接,拧紧纳子完成安装。
采用排空法有两方面不利,首先,很难确定室内机管路内的气体是否排除干净;其次,这种方法排除氮气很不彻底,通常都会存在残留的氮气在系统中。
如果采取这种方法,系统中或多或少难免有水分和不凝性气体存在,那么这样的空调一运转就会带来上面所分析的种种危害。
据各方面了解,由于空调的安装是个又脏又累的苦活,甚至具有很高的危险性,所以这方面从业人员往往很不稳定,安装人员当中新手比较多。技术水平不专业、技术不熟练是行业里常见的现象,加上排空法安装是简单易学的安装技术,所以运用也比较普遍。
另外,由于空调安装工的工资收入与安装量成正比,所以为了能在一天内安装更多的空调,安装人员当然不愿意花很多时间放在给空调抽真空上,他们更愿意采用排空法安装。
再者,家电制造企业在这方面的监督力度非常欠缺也是导致安装人员不规范操作的重要原因。目前,很多品牌都推出了R410A环保冷媒空调,这种新冷媒空调要求在充注制冷剂前必须进行抽真空,否则对制冷能力影响会非常大。虽然在空调安装位置都贴了警告标贴,但由于很多厂家都没有把这方面的提示传递给消费者。在这种情况下,还是会有些安装人员投机取巧、简单了事,而结果,就像那则新闻中报道的那样,空调损坏不说甚至出现事故。
空调的安装是一个非常重要的环节,空调的质量好不好,跟安装质量关系非常大。作为消费者,大家应该具备一些基本的常识,把安装环节监管起来,保障自己能用上称心如意的好空调。