空调安装规范方案
空调安装规范细则
为了确保空调安装过程的安全性和规范性,我们需要遵循以下几点:
一、安全制度
在安装过程中,必须严格遵守国家规定,对于高空作业2米以上(含2米)的情况,必须使用安全带等防护措施。同时,对于用电安装,必须按照电工要求规范用电。在项目工程中,必须按照总包方的要求严格执行安全制度。
二、进场要求:
1、在进场前,需要张贴施工单及安全注意事项。同时,对于项目工程,需要认真了解该工程的工期、技术规范要求、装潢进度安排等其它注意事项。施工单上需要注明相关责任人、现场负责人电话和公司服务。
2、现场需要保持整洁,材料、设备及工具需要分类堆放整齐。
3、进场后的机器、材料与工具需要按要求统一堆放并负责保管。不允许乱摆放工具,不准踩踏管材和机器设备,保持机器清洁,铜管端口必须要做到百分百密封。丢失的必须原价赔偿。
房间空调器安装规范4、着装需要统一、干净整洁,胸口需要佩戴工作证。
三、安装前的准备工作
1、安装组长需要确认机组安装准确位置、冷凝水排放位置、铜管走向、安装材料有无增加等。对于无施工图的情况,在现场和用户、装潢确认好机器位置等相关事项后,需要画出草图并文字注明后,让用户或装潢人员签字确认。同时,需要告知用户:确认后如果已经开始安装了再要改动的话则需要另外支付费用;对于材料超出的需要告知用户超长材料的数量及单价,初安装结束后超出的材料费用必须要一次性支付完毕。在说话的态度要好,语言要婉转,如:我们也没办法,这是公司的规定,如收不回的话,公司就会扣我们的工资,所以无论如何请您能够理解,同时我也会尽心尽力把这个工程做好,让您的付出物有所值。
2、对于进场前就已经看过现场的,必须有施工图,在进场后再次确认,然后请业主、装潢签字确认,并告知前面第一条里所提及的内容。
3、安装组长凭《现场地形勘查表》和已经签字的空调布置平面图或草图预算该工程所需要的材料,领料施工。
四、室内机的安装
1、内机安装位置需要确保原配风口尺寸范围前不许有遮挡物。若有特殊情况,遮挡少许部分,必须在不影响空调效果和噪音的基础上。同时,需要有足够的维修空间。
2、最好采用下回侧出或下回下出方式(接风管不能过长),若采用侧出侧回,需业主确认签字。
3、控制器的位置需要让客户使用方便,同时与装潢结合美观,最好把接收头放在回风口附近的地方。
4、室内机一定要水平安装。
吊杆使用螺纹带膨胀螺栓,每根吊杆配备三个螺母和两个垫片。吊杆必须垂直于楼板,膨胀螺栓必须紧固,室内机固定螺母也必须紧固,垫片上下各一片。帆布连接出、回风风口时必须确保不漏风。
在冷媒配管的安装前,需要进行一些准备工作。首先,必须合理安排铜管的走向,按照管道越短冷量损失越少的原则,不允许往地面走,以免影响装潢。如果业主强烈要求,必须要业主书面签字确认,并且防水措施由业主负责施工。其次,梁上打洞或开槽必须有业主签字确认位置无电线等其他管路,打外墙确认不要打坏外墙立面。最后,有分歧器的要合理安置,做到省材,不影响空调效果。分歧前后必须有50公分以上直管。
在配管安装时,必须注意以下要求。首先,铜管走向必须美观,拐弯处是个弧形(不用直角接头时),扩喇叭口需去毛刺,衔接口紧密,不能泄气。其次,铜管不能有折扁,拐弯处特别要注意。所有铜管必须用保温套管,保温套管接头必须涂胶水连接,用黑胶布粘好接头,保证管内外空气隔绝。外墙见光部分、一拖一风管机和大金MX系列空调所有铜管必须用白扎胶带扎好。用吊卡或卡扣固定,间距在1.2M~1.5M之间。铜管从地面走必须用水泥加封,注意不可破坏保温,外墙上的孔或卫生间开孔必须做好防漏措施(打泡沫胶等方法)。新冷媒(R410A)铜管必须充氮焊接,相同口径的铜管必须用胀管器加工。焊接填料恰当,不虚焊。焊完后用湿毛巾冷敷(或自然冷却),焊接点美观。气密性检查,充氮保压,有漏点要及时处理。在套保温管或在安装结束后有裉露的铜管口时,铜管端口必须密封。铜管要与电源线,信号线,控制线分开走(一拖一风管,大金MX系列除外)。所有电
线(电源线,信号线,控制线)都必须套电线管,电线管走向尽量与铜管走向一致。用线卡固定,不得用尼龙扎带捆扎在铜管上走。电线管拐弯必须软弯或用弯头,不得硬弯。电线走近内机出一律用黄蜡管,黄蜡管与PVC管连接处用电胶布扎好。过梁处电线管不能用黄蜡管。