1 安装规范
空调机型选择与房间面积关系
房间面积与冷量的折算表(以房间垂直高度2.8m为标准),如表4-1 
表4-1 房间面积与冷量的折算表
朝向
东向
西向
南向
北向
每平方米需要冷量(W/M2
190
220
200
150
注:根据此表,按房间朝向及面积的大小就可选定所需要机型冷量的大小。
房间垂直高度以2.8m为标准,超过该高度时,机型相应要选大,可按高度的百分比计算,如实际高度为3.2m,则应选择的机型冷量是以2.8m为标准高度选定机型的=倍。
2 空调安装环境的选择
请安装在符合下面条件,又得到用户同意的位置上。
2.1 室内机:
1) 在安装的位置附近应没有任何热源和蒸气源。
2) 在安装的位置应没有妨碍空气循环的阻碍物。
3) 能使室内空气保持良好的循环,室内冷暖风都能送到的地方
4) 能方便进行排水。
5) 选择可承受室内机重量而且不增加运转噪音及振动的地方。
6) 具备安装和维修条件的地方。
7) 方便安装配管和配线出线的地方。
8) 避开油烟飞沫的地方。
9) 距离电视机、音响设备等1m以外之处。
房间空调器安装规范10) 选择容易排除凝结水、容易连接室外机的地方。
11) 远离易燃物品、尤其是诸如窗帘、衣服等可以移动的物品。
12) 确保与墙壁、天花板、装潢和其他阻碍物之间的距离,室内机安装位置最基本的要求:左右两侧不小于12cm,上侧不小于15cm,下侧不小于200cm(使用分体壁挂机)
2.2 室外机:
1) 排风产生的噪音和气流不影响到邻居的地方。
2) 有良好的通风的地方,保证室外机有良好的通风。
3) 室外机附近不能有阻碍机组进风、出风的障碍物。
4) 安装位置应能承受室外机重量和振动的结实的地方,以免噪音及震动传播放大,并能使安装工作安全进行。
5) 没有易燃气体,腐蚀性气体泄露的地方。
6) 安装在下列的地方可能会导致空调器出故障,如不可避免请与维修中心联系:
7)
a. 机油处。
b. 海边盐碱地区。
c. 含硫话气体(如硫化温泉)处。
d. 有变频设施,如无线电设备、电焊机及医疗设备等电磁干扰大的场合。
e. 避免安装在风沙大、工厂排烟、海风吹扑频度高的一侧。
f. 特殊的环境条件。
7)  尽量选择避雨和不被阳光直接照射的通风地方,如不可避免应搭雨蓬保护,但是要注意冷凝器的散热不应受阻碍。
8)  安装场所尽量不要饲养动物和种植花木。
9) 请避开有可能发生易燃、易爆气体泄漏的地方。
10) 安装操作方便,强风吹不到,而且干燥通风处。
11) 分体机连接管高度差在5m以内,连接管长度在10m以内。
12)柜机连接管高度差在10m以内,连接管长度在20m以内。
3 安装前开箱检查
3.1 整机外观检查
a)内机和外机型号相匹配。
b)整机无差,板金件无变形、无脱漆、无脱纷现象;塑料件无开裂、无毛刺、无批锋、无明显黑点;外观螺钉使用整齐划一。
c)电源线、室内外电源连接线、室内外信号连接线完好无损,要求无刮伤、无破损,接插头及端子完好。
3.2 附件检查
3.2.1 连接管
用于连接空调器室内室外机的管道,应采用具有一定强度和韧性的优质铜管,且经过退火处理,为保证空调器的正常使用,铜管内应确保干燥清洁,且保证没有泄漏.连接管在出厂时一般都应在两端有封帽封住,以免湿气和异物进入管内.当安装时需要现场使用就应在确认,在管两端用干净白布包扎后,进入安装现场。
3.2.2 连接件
铜管和室内机、室外机的连接,一般常用锻制螺母,很少采用钢制品。制造厂提供铜管一般铜螺母是配在铜管两端的,已经过制造厂验收,可保证室内外机连接。螺母的好坏将直接影响制冷剂的泄漏问题。
3.2.3 配管保温护套
保温套管得具体规格尺寸和等级见附录A
连接管隔热保温很重要,一般是套在连接管上配套供应的;如无配套供应,则需要按技术要求选用发泡的隔热材料及适宜的厚度(一般8mm~10mm)的保护套,这些材料要承受温度、阳光、雨淋、风吹等的反复侵蚀,因此要考虑本身的老化性能和温度性能。
3.2.4 电器配线
空调器的电器配线及室内外信号连线为氯丁橡胶护套线,线径应按标准选用,自1997年国家标准实施后按规定在不能使用塑料护套线。
3.2.5 安装件
此部分是保证空调器安装能达到目的,并进行正常运转、安全运转时的必须保证,安装时必须予以重视;对于用以湿热或特殊地区(如酸雨地区)的安装件更应注意从环境方面进行全面考虑。
1)安装支架
安装支架的使用应符合国家标准《房间空气调节器安装规范》中的要求。安装支架应能承受
空调器室外机重量安装人员操作时的人体重量,是很关键的承重部件,应充分考虑其承重强度、抗锈蚀、抗风能力等,而且要便于修理。在制造安装支架时应充分考虑强度,一般考虑承载能力不低于180kg(空调器室外机自重的4~5倍以上),使用金属材料制造时其表面应作良好的防锈处理(如表面镀后进行静电喷涂),如结构件焊接则应检查焊接强度及进行现场检查,如用螺栓连接一般采用螺栓不能低于级。
2)紧固件
空调器安装时,将紧固支架装于墙上或平台上,应使用符合国家标准的紧固件,如膨胀螺栓等。
3.2.6 室内机的安装
1)选择好安装位置后,固定安装板:
(1)将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
2)用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2)打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取防尘措施。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。
3)连接连接管:
(1)将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
2)根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
3)将室内机输出输入管的保温套管撕开10cm-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接
低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用力矩扳手固定拧紧。
4)包扎连接管、线:         
(1)按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎
2)包扎时不要用力拉动蛇形管。
3)确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5~6个部位。横向抽出管道的情况下,应覆盖绝热材料。管道上覆盖绝热材料使用绝热材料包裹管道类
4)包扎时应避开连管接头以备检漏
5)悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂
好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
3.2.7 室外机安装
(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用穿墙螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于φ10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
2)将室外机用直径为φ10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,其内外机的差应小于5米。
3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线,应保证牢固并接触良好
注意事项(具体见第10条空调器安装时的电气安全注意事项)
(1)连线加长时,新连接线应符合空调使用的标准。       
(2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
(3)不能随意改动内部连线。
(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。
(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
(6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜、标识符号对应进行连接。
(7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
(8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。
3.2.8 连管
(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧。
(2)采用真空泵、附加压缩机或自带的制冷剂钢瓶排空一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆。       
(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水。
3.2.9 整理
(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
(2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
(3)安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内。
(4)整理好排水管,防止倒流和S形缠绕等。
电 器 要 求
1)空调器是功率较大、重量较重的家电产品,牵涉到电气操作安全、机械操作安全和其他影响人身安全问题,必须由经过相关培训并且持有空调安装上岗证的专业人员进行安装
2)对于分体式空调器,需要电气连接,因此必须由取得电工资格的人员进行安装。
3)在安装过程中应注意安全,以免由于安装不当而引入不安全的因素,以保证用户能安全使用。
接地
3.3 安装之前必须检查用户的电源线路,应符合以下要求。
如果用户的用电环境存在严重的安全隐患(例如电源线路不能承受空调器负荷、不具备有效接地线等等),安装人员应拒绝安装,并向用户说明原因。待用户消除安全隐患后,安装人员方可安装。
3.3.1 使用电源要求
空调器的电源电压单相220V~三相带中线380V 3N~,电源频率为50Hz其电压波动范围±10%,如不符应采取措施修正。