美的集团空调事业部企业标准
QJ/MK09.005-2001
空调器安装 电气安全规范

目    录
1 范围    1
2 引用标准    1
3 安装人员应具备的资格和素质    1
4 首次安装的电气安全要求    1
4.1 安装之前必须检查用户的电源线路,应符合以下要求    1
4.1.1 使用电源要求    1
4.1.2 电源线路保护装置要求    1
4.1.3 电源线路接地的要求    2
4.1.4 电源线路容量要求    2
4.1.5 电源插座/接线座的要求    3
4.2 空调器安装时的电气安全注意事项    3
4.2.1 室内机电源线的要求    3
4.2.2 分体式空调器室内外机连接线的要求    3
4.2.3 电气布线和接线的要求    4
4.2.4 接地的要求    4
4.3 安装完成后的电气安全检查要求    4
5 维修时的电气安全要求    5
6 移机(拆机)的电气安全要求    5
附录A    6
A1 漏电现象分析    6
A2 具体原因分析    6
A3 处理办法    7
附录B    8
B1 安全用电常识    8
B2 触电事故的原因    8
B3 预防触电事故的措施    9
B4 触电急救    11

1 范围
本标准规定了空调器安装过程中有关电气安全方面的规范。
本标准适用于安装美的空调(包含房间空调器、单元式空调机和商用一拖一空调)。
2 引用标准
下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB4706.1-1998    家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求
GB/T7725-1996    房间空气调节器
GB17790-1999    房间空气调节器安装规范
3 安装人员应具备的资格和素质
3.1 空调器是较大功率、较重的家电产品,牵涉到电气安全和其他人身安全的问题,必须由经过GB17790《房间空气调节器安装规范》培训的专业人员进行安装。
3.2 对于分体式空调器,需要电气连接,因此必须由取得电工资格的人员进行安装。
3.3 在安装过程中应注意安全,以免由于安装不当而引入不安全的因素,以保证用户能安全使用。
3.4 安装人员应对GB/T7725《房间空气调节器》、GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》有基本的了解。
4 首次安装的电气安全要求
4.1 安装之前必须检查用户的电源线路,应符合以下要求。
如果用户的用电环境存在严重的安全隐患(例如电源线路不能承受空调器负荷、不具备有效接地线等等),安装人员应拒绝安装,并向用户说明原因。待用户消除安全隐患后,安装人员方可安装。
4.1.1 使用电源要求
空调器的电源电压为单相220V~或三相带中线380V 3N~,电源频率为50Hz,其电压波动范围是±10%,如不符应采取措施修正。
4.1.2 电源线路保护装置要求
线路上应配有漏电保护器和总开关,保险丝不能用铜丝等代替,应根据这条线路上最大的空调器最大电流1.5~3倍加上其余电器最大电流的总和来选择合适的保险丝。
如没有接地线或者空气开关/漏电保护开关,会造成由机器故障或意外情况引起短路、漏电事故时,无法提供接地保护和断开电源,造成火灾及人身伤亡事故。
4.1.3 电源线路接地的要求
4.1.3.1 用户电源线路上应具备有效接地的接地线,即:
a) 不允许采用接零保护来代替接地保护(除非供电部门可以严格保证电网线路不会被调整);
b) 接地装置(不论利用天然接地体或人工接地体)对大地的接地电阻应不大于4Ω;
c) 采用接地的电气设备,均应单独地与接地干线连接,不准串联;
d) 接地线不准装设熔断器或开关;
e) 接地线与接地端子或接地终须坚固连接和妥善锁紧,不用工具就不能松开,黄绿双线只能用于接地线,不可移作它用。
4.1.3.2 用户电源线路如果不具备有效接地的接地线,安装人员可拒绝安装或者与用户协商解决方法。
如果用户电源系统不具备有效的接地线,安装人员可建议用户按照以下要求自行完成接地装置。
房间空调器安装规范
f) 接地装置的定义:由接地体和接地线两部分组成。埋入地下直接与大地接触的金属导体,叫做接地体(或接地极);将电气设备的接地部位与接地体连接的金属导体,叫做接地线。
g) 接地体顶面埋设深度不应小于0.6米,接地体与建筑物的距离不宜小于1.5米;
h) 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,小于接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米;
i) 不得在地下利用裸铝导体作为接地体或接地线,不得使用蛇皮套、保温套的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线;
j) 外露接地线的截面积(线径)不应小于表1的规定:
1 外露接地线的截面积              单位:mm2       
名    称
明敷的裸导体
4
6
12
绝缘导体
1.5
2.5
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯
1
1.5
当由于用户住房所处环境的原因无法提供接地装置时(如高层楼房),应区分情况处理如下:
k) 对于变频式空调器,安装人员无论如何都不能在没有接地装置的情况下进行安装;
l) 对于常规机型,安装人员应向用户指出由于缺少接地设施,会造成空调器使用时存在严重的安全隐患,根据国家标准GB17790的要求,安装人员应拒绝安装空调器。如果用户执意要求安装并承诺在短时间内消除此安全隐患,并签订相关协议,由用户、安装单位、美的公司三方确认后,方可安装。
4.1.4 电源线路容量要求
空调器必须用专用的电源分支线路供电,电源进户和户内的电源布线的线径都应该根据这条线路最大运行电流的1.5倍以上进行选取,应以防止这条线路上的其它大功率电器同时启动,造成线路超负荷而起火或者保险丝熔断。电源电路的电度表容量应足够,否则应更换合适的电度表。
线路布线的线径选择应根据空调器安装说明书要求,表2提供参考。如果电源线路布线过长,
应选用更粗一级的电缆,以免空调器启动后线路电压下降过多,造成空调器实际工作电压过低,影响使用。
2 导线横截面积(线径)与负载电流对照表
线路通过的最大电流×安全系数 (A)
标称横截面积,mm2
应用举例(不含电加热的)
连接软线
电源布线线路使用的电缆
3
0.5 和 0.75
1~2.5
信号线
6
0.75 和 1.0
1~2.5
信号线和0.5匹机
10
1.0 和 1.5
1~2.5
小1匹机
16
1.5 和 2.0
1.5~4.0
单相1.5匹机
20
2.0 和 2.5
2.0~6.0
单相2匹机
25
2.5 和 4.0
2.5~6.0
单相3匹机
32
4.0 和 6.0
4~10
40
6.0 和 10
6~16
63
10 和 16
10~25
4.1.5 电源插座/接线座的要求
按照国家标准,不超过16A的单相电源的空调器配有电源插头,而其他的空调器一般是通过接线座(一般用空气开关代替)来连接电源的。用户电源电路应提供符合国家标准的插座或者接线座,不允许通过不合格的多功能插座供电,否则,可能会因为插头、插座等接触不良造成发热而引发火灾。
电源插座应在空调器安装位置的附近,以确保空调器电源线长度足够;插座的插脚应接线正确,即:左脚是火线(插脚旁有L字母),右脚为零线(插脚旁有N字母),上脚为地线(有接地标识),用户所配电源插座必需与插头接线相对应,即面对插座,左孔必需是零线,右孔是火线,上孔是地线,用户没有地线的,其插座上的地线孔宁愿空闲也绝对不能与零线相连,否则将留下严重的人身安全隐患。
4.2 空调器安装时的电气安全注意事项
4.2.1 室内机电源线的要求
室内机电源线由于可被人接触,因此严禁自行加长或剪短。如果电源线不够长,应更换整根
同样规格的电源线,或者将供电电源插座/接线座移到空调器附近;如果电源线过长,应将过长的电源线圆滑整理好,放入空调器内部空余地方或固定在旁边;严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热;严禁任由过长电源线放置在房间内,以免电源线被绊、挂,造成危险。
4.2.2 分体式空调器室内外机连接线的要求
4.2.2.1 室内外电源连接线(包含高压信号线)的要求
室内外电源连接线(包含高压信号线)必须使用氯丁橡胶线,不得使用聚氯乙烯线。
除非十分必要,电源连接线不得随意加长或剪短。如果电源连接线不够长,应更换整根同样规格的电源连接线,或者使用相同材料、颜和线径的电缆,按照以下要求加长:
m) 必须按照导线颜一一对应连接,以免日后维修时候无所适从;
n) 接头的位置应互相错开,先将导线线芯绞合,然后锡焊焊接好或者用金属丝绑紧,每个接头应使用绝缘胶布严密绑紧,要求先在绝缘层包扎一定长度,然后将裸露部分包紧,防止触电和水的侵入;
o) 电线接头处不应直接暴露在室外环境下,以免绝缘胶布老化后松脱;
p) 加长(或剪短)后,必须保证接线端的导线具有可靠的接线叉子(加长线使用一端带接线叉子的电线,或者用合格的工具自行打上接线叉子),不得用裸导线直接与接线端子连接,以免导线开叉造成短路事故;接地线应略长于火线零线,并应使用圆圈形状的接线耳,以保证可靠的接地