分体空调安装图解
[独家]房间空气调节器安装质量检验规范(试行版)
中国家用电器维修协会
二○○六年三月
前言
消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试)后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999年7月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000年3月1日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001年3月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。
近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调
器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5月1日起在行业内试行。
宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。
一、检验项目及指标要求
(一)使用房间的用途及空间情况
空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。
1.房间的主要用途
分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高
居住、办公用房室内净高应在2.4至3米之间;商业用房室内净高应在2.4至5米之间。(二)空调器的冷热负荷值
空调器的冷、热总负荷值。
瓦与匹的换算。
(三)安装面选定情况
1.安装面材质
安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;
2.安装面承重
建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2,外机安装面应大于300kg/m2;
(室外机重量的3倍或外加100KG?)
3.安装面加固措施
安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力<300kg/m2,内机安装面承重能力<120kg/m2)时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空调器的正常运行;
4.通风、减震、防锈蚀效果
检查安装后的通风,噪声等实际情况。
(四)附件连接与安装情况
1.安装附件
⑴配管
连接管安装情况
①壁挂式空调室内、外机连接管道安装情况
可视部分长度;内外机管道是否横平竖直;室外机多余管道部分,应盘于室外机背后。
②柜式空调的内机引出连接管道部分,如厂家配
有防割垫圈,一定要正确安装到位,如没有一定要注意对管线的保护,防止割破管线和保温层。
3、内外机连接管道包扎,水管在下方,电源在上方。不能包扎一起(防止电线有接头潮湿引起电器火灾),包扎要求匀均,松紧适度,由内向外,包扎带重叠部分应为包扎带宽度的1/2。
4、管道弯曲
整形管道时,应尽可能形成大的直径(半径为100mm以上);管路要求横平竖直,管壁要求平整,无明显凹坑,压坏的现象。
注:当外机安装高于内机时,在墙洞出口,须做回水弯;
外机接管时,必须做回油弯,如图3-2
(图3-2)
5、水管排水要求,如图3-3所示
(图3-3)
(1)出水管应出墙150mm以上,如遇有统一下水道的,有平台地漏的,需把出水管插入下水管和地漏中,切忌落水管出墙太长且不固定,以免水滴溅落影响邻居和楼下用户;(2)排水管的直径应大于或等于连接管的直径,排水管下垂坡度至少应为1/100,以防形成气堵流水不畅,若无法使排水管有足够
的坡度,应安装排水提升
房间空调器安装规范
管(吸顶机、藏天花机),排水提升管的提升高度各厂家产品不同,数据也不相同,但要与机组成直角,保证冷凝水可以顺利排出。
详见图3-4、图3-5所示。
(图3-4)
(图3-5)
连接件:
配管护套:
⑵电器配线
①空调器的电源线和电气控制线及其连接是否达到有关国家标准要求,其互连线和控制电缆线的接线和接线端子,是否清晰明了、准确无误,无交叉、缠绕;
②空调器的电气连是否采用专用分支电路,容量是否满足大于空调器最大额定电流值的2倍。检查连接电线的线径(横截面积)应符合用户家庭使用电量的最大值;
③空调器是否有专用电源插座,电源线路是否安装漏电保护器或空气开关等保护装置;
④空调器的室内、室外电气连接线无拉伸和扭曲缠绕。延长线是否采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。
⑤电源插座是否为带安全地线的三线插孔插座,插座是否与待装空调器电源插头相匹配。容量是否满足
不小于所装空调器额定电流的2倍,并置于靠近空调器随机电源插头所及之处。小于等于4500W的空调器是否使用16A插座,大于4500W的空调器是否选择空气开关。
⑥空调器的安装是否有良好的接地。接地线与接线端子或接地终端是否紧固连接、妥善锁紧或焊接为一体,是否保证有效接地。建筑物无接地线时,安装人员是否暂缓安装,或与用户协商采取了正确、有效的接地措施后才安装。接地端子或接地触点与触及空调器金属外壳之间电阻是否小于等于4Ω,接地线是否专用。
电子控制器:
2.安装件
安装架;
紧固件:外机普通安装支架与安装面连接,膨胀螺栓至少使用Φ10×100mm(规格)6个以上,4500W以上的外机不少于8个膨胀螺栓;四个底角螺栓是否全部安装到位,松紧适度。(五)安装位置选定情况
1.安装位置
室内机:是否符合国标有关要求。依据室内机具体安装形态,距侧墙、距房顶、距地面、距后墙距离是否达到国标要求;水平是否达到要求;空调器工作范围是否覆盖消费者主要使用区域;是否充分考虑室内空调位置和布局,使气流组织合理、通畅。
室外机:是否符合国标有关要求。依据室内机具体安装形态,安装架底部距地面的距离应大于2.5米,距上、左、右、背面距离是否达到国标要求;直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩;安装支架是否脚手空间,以便于安全操作和以后的维修;是否保持水平及固定,不因
震动而位移;如安装在窗台下面,是否免高于窗台;室外机安装水平情况;室外机安装位置、管道的走向是否整齐一致;是否避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀性气体的环境;是否避开人工强电、磁场直接作用的地方;是否尽量避开易产生噪音、振动的地点;是否尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙多、阳光直射、室外通风散热不畅或有高温热源)的地方;是否是儿童不易触及的地方;是否充分考虑环保、市容的有关要求;在名优建筑物和古建筑物、城市主要街道两侧建筑物上安装的空调器,是否遵守城市市容的有关规定。
6、空调器联机配管长度与室内、室外机落差见表(2-1)
2P以下挂机
一拖二
一拖三
2P柜机
3P柜机
5P柜机
最大长度
10m
单台10m
单台15m
15m
<50m
<50m
最大落差
3m
3m
3m
5m
<50m
<50m
(表2-1)