风机盘管是空调系统的结尾装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以维持室内温度的恒定。风机盘管对利用空调的舒适度有重大阻碍,因此风机盘管的安装不容小觑,今天小编总结了风机盘管安装标准要求,希望对大伙儿有所帮忙。
施工预备工作:
L风机盘管和主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已预备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。
2.建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,基准线已测放。
3.空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合要求。
4.已编制施工方案,完成平安技术交底。
5.参照有关专业图和建筑装修图,查对风机盘管的位置、标高是不是正确。有问题及时与设计
和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。
6.电机试运转:风机盘管应按总台数的10%通电进行三速试运转检查。机械部份不得有摩擦,电气部份不得漏电,运转平稳、噪声正常。
7.表冷器水压实验:风机盘管的表冷器应按总台数的10%进行水压实验,不得渗漏。
施工标准:
一、支吊架安装
L风机盘管应设置独立的支、吊架固定。
房间空调器安装规范2.依照施工图确信吊杆生根位置,生根一样采纳膨胀螺栓。
3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。
4.减振吊架的安装应符合设计要求。
二、风机盘管安装
L卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固平,并在螺母上加3mm厚的橡胶垫。
2.吊装盘管应坡向水盘排水口。
3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。
4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。
三、连接配管
1.风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应周密、牢固。
2.风机盘管与冷热媒管的连接,应在管道系统冲洗、排污后且再循环试运行2h以上,水质合格后进行,以防杂物堵塞表冷器。
3.风机盘管的进出水管接头及排水管接头不得漏水;进出水管必需保温,避免产生凝结水。
4.风机盘管与管道相连接时宜采纳软接管或紫铜管,其耐压值应大于等于倍的工作压力。软管的连接应牢固,不该有扭曲和瘪管现象。
5.与凝结水管连接应用软管,其长度一样不大于300mm。软管宜用透亮胶管,并用喉箍紧固,避免渗漏。凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。
质量标准
1.机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏实验。实验压力为系统工作压力的倍,实验观看时刻为2min,不渗漏为合格。
2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。
3.机组与风管、回风箱或风口的连接应周密靠得住。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。
检查方式:观看检查、查阅检查实验记录。
成品爱惜
1.风机盘管在现场应码放整齐,并有防雨、防雪方法。
2.风机盘管安装时应随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品爱惜。
3.冬期施工,当环境温度低于5℃时,风机盘管水压实验后必需将水排放干净,以防冻坏盘管。
4.立式暗装风机盘管安装完后应配合装修安装爱惜罩。屋内喷浆前应采纳防护方法,维持风机盘管清洁。
应注意的质量问题
1.系统注水时应充分排气,避免产动气堵。
2.风机盘管的进出水管未经冲洗排污时不得投入利用,以避免造成系统堵塞。
3.系统运转前应付凝结水盘进行清理,避免杂物堵塞排水管道,保证凝结水的顺畅排放。
质量记录
1.风机盘管产品合格证或质量证明文件。
2.风机盘管开箱查验记录。
3.预检记录。
4.隐蔽工程检查记录。
以上确实是风机盘管安装标准要求汇总了,空调系统之一的风机盘管安装标准也有这么多需要注意的地址和细节,可想整个空调系统安装的复杂了,因此用户必然要选择正规的安装公司进行空调系统的安装。