4.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
5。 空调系统技术资料
核准应开洞孔的位置、尺寸准确无误后,在要打洞的墙板上标出所开洞孔的大小,征得业主和现场监理同意后进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔,若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其它方式打孔.孔的尺寸以穿过管线(含保温层)外径为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。
配管穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管或钢套管,管道的焊缝不得置于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,管道与套管得空隙应用隔热或其它不燃材料填塞,不得将套管作为管道支撑.
2)弯管作业
冷媒配管应尽量短,优先选用直线配管,必须弯曲时,弯曲半径要在配管半径的4倍以上.而且,弯曲冷媒配管时,要用手动弯头,一定要注意不能把管子弄破,并且管壁不能变薄。
3)扩口加工
使用R410A专用的抓卡式扩口工具,按冷媒配管要求进行加工,扩口铜管必须用O材或OL材料。
1) 扩口连接
扩口连接冷媒管与室内机连接采用喇叭口连接,因此要注意喇叭口的扩展质量,其中承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎冷媒流向,切管采用切割刀,扩口和琐紧螺母时在扩口的内表面上涂少许冷冻油,扩口尺寸和螺母扭力如下表(部分)
标称直径
管外径(mm)
铜管扩口尺寸(mm)
扭矩(kg-cm)
1/4
Ф6.4
9.1-9.5
144-176
3/8
Ф9.5
12.2-12.8
333-407
1/8
Ф12.7
15。6-16。2
504-616
5/8
Ф15。9
房间空调器安装规范
18。8—19.4
530—770
3/4
Ф19.05
23。1—23。7
990-1210
室内侧的连接
A、 辅助配管前端的扩口螺帽要用2把扳手来装卸(这时如有氮气漏出的话不是异常)
B、 对正扩口中心,最初用手拧3-4圈,再用2把扳手切实紧好.
室外侧的连接
C、 首先卸下液管侧的扩口螺母(小的),对正扩口中心,最初用手拧3—4圈,再用扳手切实紧好.
D、 在卸下气管侧的扩口螺母(大的)对正扩口中心,最初用手拧3-4圈,再用扳手切实紧好。
 
5)冷媒配管安装
步骤:支架或吊杆制作→按图纸要求配管→焊接→ 吹净→ 试漏→  干燥→保温
原则:干燥、清洁、气密性。首先是防止安装前铜管内有水分进入,配管安装完毕后要吹净和真空干燥;施工时应注意管内清洁;焊接时采用氮气置换焊,最后吹净.气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,是最后的气密性试验。
充氮:
我公司要求,冷媒管焊接时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在钎焊的管道内,以有效防止管内氧化皮的产生.
封盖:
冷媒管的包扎十分重要,以防止水分、赃物、灰尘等进入管内。冷媒管穿墙一定要将管头包扎严密。暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好.
吹净:
冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气瓶压力调节阀与室外机的充气口连接好,将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用手
持绝缘材料抵住管口,调节压力阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时快速释放绝缘物,赃物及水分即随着氮气一起被排除.这样循环进行若干次直至无污物十分排除为止(每台室内机都要做)。对所有液管和气管均按此方法作吹净处理.
 
水平管(铜管)支撑物间隔标准如下:
标称
Ф20以下
Ф25-40
Ф50
间隔(m)
1.0
1.5
2。0
主意:铜管不能用金属支托架夹紧,应在自然状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。
6)冷媒管钎焊
准备:
保证钎焊条的质量,作好焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得有毛刺、回凸等缺陷,缺口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1% 。
要求:
冷媒管钎焊应采用磷铜焊条或银焊条,焊接温度为7000C—845C,钎焊工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口要保持水平。
直径小于Ф19.05mm的铜管一律采用现场煨制.热弯或冷弯须使用专用制弯工具。椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应相同,间距,坡向,倾斜应一致.大于Ф19。05mm的铜管应采用冲压弯头。
2)作业人员资格:
施焊人员应具备必要的资格证明,才能上岗。
室内机安装
步骤:决定室内机的位置→画线标位→打膨胀螺栓→装室内机→ 管路连接
室内机安装前的检查、校核
室内机安装质量要求
高度:注意顾及最后面向天花板的表面
水平:水平装配是重要的(水平度在±1之内)
方向:机器必须与天花板可见接合处呈直线状态
检修口:按照技术资料要求,预留出检修口的位置
冷凝水管的安装
冷凝水管采用PVC工程塑料管
1)步骤:连接水管 → 检查水泄露 → 绝热
2)管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清洁干净,安装停顿期间对管道开口应采用封闭保护措施。
3)冷凝水管的水平管应坡向排水口坡度尽可能做到1/100,实在困难时也要保证3/1000以上。
4)室内机与冷凝水管之间作软连接,且室内机冷凝水排放应先抬高于冷凝水管后,在连接干管。冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验,无渗漏为合格。
5)管道安装后应进行系统(氮气)吹净,系统清洁后方可去与空调设备连接.
控制线和电源线作业
控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设,室内控制器部分穿管暗敷设,禁止电源线和控制线捆绑在一起,当电源线与控制线平行走时,应保证其在300mm以上的距离防止干扰。
绝热工作
绝热工作需要按设计要求选材施工时先把保温套管穿好,留出焊接口处,最后处理焊口。施工时绝对禁止绝热层断段现象,保温套管搭接处一定要用胶带捆扎好.
室外机安装
1)室外机设备开箱检查,检查情况填入设备开箱检查纪录表;
2)室外机设备的搬运或吊装;安装空间选择,严格按照技术资料要求实施;
3)室外机以槽钢作基础,禁止四角支撑,用纵向支撑或四周支撑.室外机之间、室外机与建筑物之间应符合相应的技术规定。
 
新风空调风管的制安
 风管制安质量按国标执行:
1. 风管制作: 大楼风管加工量不大,规格、管件种类较多,技术难度不大。加工前选料一定要符合设计要求, 镀锌板不能有锈蚀斑点, 折角及咬口处的镀锌层不得有脱皮现象, 风管及管件的咬口应平直、园弧均匀, 咬口不得有开裂及透光等缺陷;法兰口要求方正, 角铁不能塌腰或弯曲, 法兰翻边应平整均匀, 外接缝处不得有双层现象;法兰螺孔孔距和铆钉孔距应符合规范要求, 铆接法兰不能有漏铆及铆钉脱落等缺陷.
2。 风管安装:
    1). 风管安装前应抓好风管系统配套检查工作, 若有缺少管件应及时得到解决, 对风管
各种阀件进行检查, 凡是开关不灵活的阀件和管件须检修合格后方能安装。不得将不合格的阀件和管件强行安装.密切配合建设单位进度要求进行安装.
    2)。 由于本工程工期短, 楼层不规则,造成安装难度较大, 每个系统安装最佳起点由施工员与班长协商后定, 以节约人力和机具的使用率.
    3). 一般空调风管法兰垫料采用δ=4mm橡胶板作为法兰垫料, 但是凡与防火阀连接处的风管法兰垫料应为石棉扭绳, 但必须把垫料放在螺孔里边, 保证使用时不泄漏。
    4). 风管吊点采用拉爆螺柱固定, 风管吊点间距不得超过 3m为宜。吊杆不得吊在法兰上及风口、阀门、检查门处。边长大于650mm的保温风管或保温主风管, 其吊点应用木垫式吊点。
      5). 风管吊装时应根据现场情况和风管大小尽量采取整体或分段吊装。
      6)。风管软接安装应松紧适当, 不得有扭曲现象。
7)。 风管的管件、阀门安装的部位、方向应符合设计要求; 防火阀的易熔片应在安装前检查其型号符合设计要求后才能安装。
 
(九)、刷漆防腐、保温
    1. 防锈漆, 漆涂布应均匀, 不得有气泡等缺陷。
    2. 冷媒管支吊架、风管支架、主机架在安装前应刷防锈漆防腐。
     3. 风管保温应在风管外观验收合格方可进行;风管法兰处应用同等保温材料封严, 保温接缝处应封严.
     4。 冷媒管按头或焊接处保温应在管道试压检验合格后方可进行; 管道阀门处应用同等保温材料安装, 保温接缝处应用胶水封严。
    5。 各保温结构应牢固, 表面平整, 圆弧均匀, 无断裂, 无缝隙和松弛现象, 特别注意风管三通和管道阀门的保温质量。
 
气密性试验
1)作业顺序:配管完工→氮气加压→检查压力是否有下降→合格
2)要领: