分体式空调标准工艺
分体式空调标准工艺
工艺 类别 空调 节点名称 分体式 概述 1、材料要求
1.1 制冷剂管材:
1 管材内外表面应光滑、清洁,不得有分层、砂眼、粗划痕、绿锈等缺陷;
2 管材截面圆度和同心度应良好;
3 管材应经过脱油脂处理;
4 管材应保持干燥、密封。
1. 2 保温材料:
冷媒管的保温材料采用橡塑保温管。橡塑保温材料表面应无明显的老化,用力撕扯时,不能轻易撕破。
铜管保温 铜管外径 ≦φ12.7mm → 保温厚度 δ=15mm
房间空调器安装规范 ・銅管外径 ≧φ15.88mm → 保温厚度 δ=20mm , 3.冷凝水管保温 ,保温层厚度通常为 10 ㎜。
1. 3 冷媒:
1、一般采用共沸混合剂 R410A (R32 / R125)是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。
1.4 其他辅助材料应符合相关成品技术标准及有关规范要求。
1.5 所有设备、材料均应提供相关合格证、检测报告等相关资料。
施工机具
2.1、钻类:电钻(打室外机架子或室内机挂板)、水钻(打空调孔)、玻璃钻(打玻璃孔);
2.2、焊机(加管用的),检查焊机内气体是否够用,是否带有打火机; 2.3、长线插排;
2.4、长绳(绑室外机或人);
2.5、铜管,根据空调型号确定铜管型号,电线;
2.6、室外机架子、膨胀螺丝、底角螺丝;
2.7、工具包:14-17 插板,活动扳手 2 个,梅花螺丝刀,内六角,锤头,尖嘴钳,钉子盒,黑胶带,透明胶带,包扎带,油泥,水管,鞋套,
作业条件
3.1 参加施工的施工人员熟悉现场和工艺流程。
3.2 施工用电源的落实,并使之能保证正常施工。
3.3
3.4 施工图纸、技术资料准备齐全;
3.5 所用材料、设备报验完毕;
3.6 做好安全、技术交底及培训; 4. 操作工艺
4.1 室内机安装 4.1.1 摘下室内机组的底板,然后在水平按在我们已经选好的墙壁位置上。最后在底板的四周箭头指示的孔洞位置做好标记,然后在用电钻打孔以固定螺栓,在把底板紧固在固定的胀锚螺栓上。
4.1.2 开墙孔洞工作,孔洞是为了给室内外机组的电线和连接管道穿墙的时候使用的。墙上的孔洞位置要以室内机组的底板上的元缺口而定的。在开凿墙洞的时候,要使得墙洞有一个由内向外的倾斜度,好方便冷凝水的排放。
4.1.3 在引出连接管道的时候,一定要注意要一次性弯曲成功,最好不要来回弯曲操作,以免损坏管材。
4.1.4 室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以 1.8-2m 为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有 0.1m 的间隙,这样有利通风。
4.1.5 将室外机组可靠的挂在安装板的钩子上,用手推不松动为好. 4.2 室外机安装 4.2.1 机组安装在地面,要用厚木方或者工字钢作为底座,并且要使机组旋转在底座上面还要注意
要用螺栓固定好。
4.2.2 机组是安装在泥地上,需要制造混凝土做基础座, 4.2.3 机组安装在阳台地面或者是楼板顶上,直接将底座安装固定在上面4.2.4 阳光直晒在室外机上会降低制冷效率,应采取安装遮阳装置 4.3 管道连接 4.3.1 当室内外机组都安装好了过后,就可以进行连接他们直接的控制电线和制冷剂管了。分体壁挂式空调器的制冷剂管是有两段组成的。一段是室内机组后带的形式,而另一段则是单独的两支管子,而他们的长度是在 3,4,5m这个标准长度。但是室外机组是不用带管的,因为机组的外壳上面留得有连接制冷剂管的接头,直接连接上就可以了。
4.3.2、冷媒配管安装。
(1)焊接作业 :
1)使用焊接作业时应沿焊接面向下或水平侧面施焊,避免积累焊渣和造成倒焊。