技术标准和要求
一、项目简介
1、项目名称:襄阳星泓天贸城一期项目办公楼及街式Mall暖通空调工程
2、项目位置:湖北省襄阳市高新区邓城大道和长虹北路交界处
3、项目简介:襄阳星泓天贸城项目位于襄阳城区最重要的两条主干道邓城大道和长虹北路交汇处,总占地约60公顷(900亩),其中建设用地为46公顷(695亩),依据规划道路暂定分为4个开发地块,拟开发成为襄阳及鄂西北地区商贸综合流通中心,包括精品酒店、现代商贸、精品商贸、高端零售、办公及配套住宅等。天贸城一期项目占地200.8亩,建设规模约40万平方米,主要产品类型为街式Mall、精品Mall、写字楼和地下商业及地库等;本次招标范围为1~4、6、7号楼街式MALL及办公楼暖通空调工程(风冷热泵系统),总建筑面积247217平方米,其中街式MALL为地上3层建筑物高度23.3米,办公楼建筑地上25层物高度99.7米。
4、本次招标范围及技术要求
(1)招标范围:办公楼及街式Mall暖通空调工程设备供应及施工;
(2)技术要求:满足项目要求和国家相关规定.
5、工程量:具体数量以招标文件及招标图纸为准.
二、标准和规范
本工程设计标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范验收标准和规范都必须完全符合国家标准和规范,也必须完全符合地方相应的标准和规范.主要标准和规范如下表:
序号 | 标准和规范名称 | 标准号 |
1 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | GB50019—2003 |
2 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189—2005 |
3 | 《室外给水设计规范》 | GB50013-2006 |
4 | 《室外排水设计规范》 | GB50014-2006(2011年版) |
5 | 《建筑给水排水设计规范》 | GB50015-2003 |
6 | 《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》 | GB1499 |
7 | 《碳钢焊条》 | GB/T5117 |
8 | 《低合金钢焊条》 | GB/T5118 |
9 | 标牌符合 | GB/T13303 |
10 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242—2002 |
11 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2002 |
12 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | GB50019—2011 |
13 | 《建筑通风与空调工程质量验收规范》 | GB50243—2002 |
14 | 《风机盘管机组》 | GBT 19232—2003 |
15 | 《空气—空气能量回收装置》 | GBT 21087-2007 |
16 | 《暖通空调制图标准》 | GBT 50114-2001 |
17 | 《采暖通风与空气调节术语标准》 | GB 50155-1992 |
18 | 《采暖通风与空气调节设计规范 | GB 50019-2003 |
19 | 《制冷和空调设备噪声的测定》 | JB/T 4330—1999 |
20 | 《声环境质量标准》 | GB3096—2008 |
21 | 《空调与制冷用无缝铜管》 | GB/T 17791—1999 |
22 | 《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》 房间空调器安装规范 | GB/T 27941-2011 |
23 | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 | GB 21454-2008 |
24 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》 | GB21455—2008 |
25 | 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》 | GB 12021.3-2010 |
26 | 《单元式空气调节机》 | GB—T17758-2010 |
27 | 《空调用通风机安全要求》 | GB 10080-2001 |
28 | 《家用和类似用途空调器安装规范》 | GB 17790—2008 |
29 | 《通风与空调工程施工规范》 | GB 50738—2011 |
30 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2002 |
其他未列入的国家的和湖北省的相关规范、标准.
如果投标人所采用的标准和规范与上述所指定的标准和规范不同,投标人应该对其所使用的标准和规范作出说明.只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时,才能够被招标人认可。投标人应提供标准和规范的名称和编号。
三、风冷热泵机组技术要求
1. 技术服务至少包括以下内容:
1.1设计完善及修改。
1.2采购材料并负责运输至施工现场.
1。3工程实施。
1.4检测以及接受主管部门的验收直至合格。
1。5成品保护。
1.6交付招标人使用.
1.7提供主要备品备件的单价(2年不变),投标单位需提供质量保证期结束后每年的保养要求和费用;
2。 招标人提供的便利
2.1协议落实临时用电,电费由投标人承担。
2。2提供标高和定位的基本点和线,供投标人作为定位依据.
2.3处理投标人与土建施工单位的协调工作。
2。4为投标人所属的人员出入工地各部门提供方便.
3.质量保证及要求
3。1中标人提供的产品必须是相关主管部门认可的产品。中标人必须按照招标文件和招标提供的资料和规范向招标人提供全新的材料,并提供产品合格证明。
3.2中标人必须向招标人保证提供24 个月保修期。在质保期内,中标人在收到报修通知后的2 个小时内应响应,在24 小时内赶到现场,免费维修故障部件或更换部件。招标人对确实属于材料质量不好造成的缺陷,有权要求更换材料,并要求赔偿造成的损失。
3。3投标人自报工程质量等级。
3。4本工程的现场质量监督由招标人委派的施工监理人员执行。招标人在正式施工前将所派遣的施工监理通知中标人。
3.5招标人与设计师如果对施工质量有异议,中标人应按要求进行返工或修改。返工和修改的费用由责任方承担。
3。6 本工程保修期按有关质量规定确定。
3。7保修期应从工程竣工验收完毕。
4.竣工验收
投标人在施工全部完成后,应提供详尽的竣工验收方案,报请工程监理和招标人批准,然后按
规范要求进行竣工验收。
5. 培训
5。1现场培训
中标人应负责在现场培训业主的技术人员,操作和维护人员,在业主认可培训开始的一个月前推荐培训资料,培训后的人员应能熟练操作设备,了解设备结构、工作原理,并能排除一般故障。
6.维修
6.1 维修人工费用的计算
投标人应提供维修工时的计算方法和价格.
6。2维修费用的支付
保修期后的维修费用的支付应该先维修后付款。
6。3售后服务
在保质期满以后,中标人应保证以不高于市场一般价格,终生提供备件和保养服务.当发生故障时,中标人应在四小时内响应。向用户免费提供技术咨询服务.
7.提供的技术文件
7。1资料文件要求
7.1。1投标人应保证提供的资料完整正确,数据和资料准确无误。
7.2资料文件内容
7.2。1原产地证明书
7.2。2产品合格证明
7。2。3质量保证书和相关证明
7。2。4竣工资料
7。2.4.1投标人提供的技术资料数量共2套。
7.2.4.2竣工资料数量按招标人的具体要求。
7。2.4.3在工程实施过程中,招标人可能会对某些资料提出具体要求,投标人应无条件接受.
7.2。4。4提供空调末端设备参数、选型及安装指导手册,安装指导手册数量不少于街式MALL及办公楼末端数量之和并满足招标人的具体数量要求。
7。2.4.5未列入合同而本工程确属必须的技术资料,招标人一经发现技术资料有短缺,中标人应在7天内及时免费补齐。
8.其他
8.1材料和设备
8。1。1投标人必须列出材料及设备的名称、产地、生产厂商、规格和型号等。
8。1.2投标人应向招标人提供原产地证明书和中华人民共和国进出口检验局出具的产品检验合格证书。
8.1。3 模块机参数按各产品提供模块容量综合考虑,容量在85%~100%之间.
8。2 厂家按无内置水力模块机组考虑,需根据现有招标图提供水系统外置全套设备及管道的深化设计、施工方案,并在本次投标文件中作为技术标评标内容,相关设备在工程量清单闭口合同总包价内按实报价;深化设计内容包括街式MALL及办公楼机房房内的典型平面布置及系统图。水系统需参考招标图纸中的内置水力模块原理图,考虑膨胀水箱、储水箱、水泵、阀门、定压,补水,水处理等措施,并考虑水系统设备,管道的防雨、防冻及隔音减震等相关措施。
四、设备技术参数表
风冷热泵机机组
风冷热泵机组技术参数一:
设计要求 | 投标设备参数 | 响应程度 | ||
设备名称 | 风冷热泵机组 | |||
制冷工质 | R407C | |||
输入功率(KW) | 51。4 | |||
性能系数COP(W/W) | 3.15 | |||
能量调节范围 | 25%~100% | |||
蒸发器水流量(m3/h) | 28 | |||
制冷工况 | 冷量(kw) | 162 | ||
进水温度(°C) | 12 | |||
出水温度(°C) | 7 | |||
室外干球气温(°C) | 35 | |||
制热工况 | 热量(kw) | 165 | ||
进水温度(°C) | 40 | |||
出水温度(°C) | 45 | |||
环境干球温度(°C) | 7 | |||
环境湿球温度(°C) | 6 | |||
内置循环水泵一用一备(外置水泵按此参考) | 水量(m3/h) | 31 | ||
扬程(m) | 28 | |||
功率(KW) | 5.5 | |||
电源(∅—V—Hz) | 3—380-50 | |||
发布评论