※ 室内机施工要求
一.室内机位置选择
1.安装位置应能够承受内机的重量及运行时产生的振动。
2.保证房间的气流组织均匀,不会产生死角。
3.内机运行时产生噪音,尤其是高静压风管机运行时噪音较大,可以考虑安装在专用机房、楼梯间等场所。(如有高静压风管机运行时噪音较大,且位置已确定,无法解决,可采用加静压箱或设备外面再加隔音材料的方法来解决)
4.考虑冷媒配管配线最短,并方便连接。
5 .风管机送回风管1.5 米范围内无障碍物,防止气流短路,送、回风在同一房间。
6.内机安装位置确定后,一定要得到甲方确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。
二.室内机的安装高度
1.室内机的安装高度直接影响到空调效果,尤其是冬季制热时,高度太高热风吹不下来。
2.2 匹嵌入机不应超过2.7 米,3匹不应超过3米。
3.卡式机、风管机风口离地面不应超过3米。
4.当高度超过以上要求时,应提高机组静压加装辅助电加热。
三.室内机安装
1.开箱检查机组有无损伤,随机附件和技术资料是否齐全,并有专人保管。
2 .吊架安装平稳、牢固,吊杆不应自由摆动,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。
3.吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。
四.室内机检修口
1.室内机附近必须预留检修口,能够方便的进行电机、电脑板的拆卸维修。
2.检修口尺寸必须≥400× 400mm。
五.室内机风系统
1.室内机与风管的连接应采用软连接,防止振动及噪音传到风管及室内。
2.高静压风管机应加静压箱,以降低风机噪音。
3.风管机必须要做回风管,不能省掉。
六.空调风口
1.风口材质主要有铝合金、木质、塑料ABS等三种,在湿度较大地区,不推荐采用铝合金风口,夏季制冷时易产生结露现象。必须选用铝合金风口时,应对风口做妥善保温处理。
2.风口安装考虑与装修配合,尽量保证风口在装饰面中心或对称。
3.送回风口间距适中,太小易形成短路,应保证送回风口在同一房间,否则易形成气流断路。
4.风口固定螺丝不要固定在风口外表面,应尽量固定在风口侧面上。房间空调器安装规范
5.风口安装位置过高(超过4米),建议选用旋流风口或球形风口,以保证制热效果。
6.回风口应加装过滤网,以防止回风风速高,噪音大,回风口面积应大于送风口面积的1.3 倍。
7.安装嵌入机面板不能用手直接转动或推拉导风板,防止导风板连接件脱落或损坏。
七.室内机安装后检查
1.检查室内机接水盘内是否有异物或脏堵,如有,予以清理。
2.用手转动风机叶轮,是否有卡涩或异常声音,如有异常,及时维修。
3.送电试运转,检查风机、水泵、电子膨胀阀、线控器、指示灯是否正常,如有异常,予以维修或更换。
发布评论