41 总则
4。1。l 适用范围
本施工工艺标准适用于通风与空调工程中,工作压力不大于5kPa 的通风机与空调设备安装.
412 编制参考标准及规范
1)中华人民共和国国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002
(2)中华人民共和国国家标准《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001
42 术语
(1)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
(2)交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
3)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目.
(4)一般项目:除主控项目以外的检验项目。
5)观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
6)风管系统的工作压力:指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。
43 基本规定
431 呈通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。
432 二设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。
参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。
433 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。
434 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。
435 大型设备搬运前,应制定安全措施,并预留运输道路。
4.4 施工准备
441 技术准备
1)技术人员必须认真熟悉施工图纸及有关技术资料,进行图纸会审。通风与空调设备规格型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求
2)技术人员已向施工人员进行技术、质量、安全交底,对通风与空调设备安装施工工艺的操作方法已明确。并做好相应的交底记录。
3)与建设单位、监理单位、设备厂商共同进行设备的开箱检验。设备所带备件、配件应齐备完好。随设备所带资料和产品合格证应完备,已做好开箱检查记录。
442 材料要求
设备安装所使用的主料和辅料的规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
1)地脚螺栓通常随设备配套带来,其规格和质量应符合施工图纸或说明书要求。
(2)垫铁的规格、型号及安装数量应符合设计及设备安装有关规范的规定。
1)垫铁材料和规格
铸铁垫铁,厚度在20mm 以上.
钢垫铁,厚度为03~20mm
2)垫铁的形式
①平垫铁:平垫铁形状见图4421。其厚度h 可按实
际情况和材料材质决定;l×bmm)为:90×60 一平1110×70
一平2125×85 一平3
②斜垫铁:斜垫铁形状见图房间空调器安装规范4422。其厚度按材料材
质与实际需要而定。斜垫铁的斜度宜为110120。其尺寸
见表442
3)橡胶减振垫材质、规格,单位面积承载力,安装的数量和位置应符合设计及设备安装有关规范的规定。
4)阻燃密封胶条的性能参数、规格、厚度应满足设计和设备安装说明要求。
(5)密封胶的粘接强度、固化时间、性能参数(耐酸、耐碱、耐热)应能满足设备安装说明书要求。
6)其他辅助材料,如耐热垫片、密封液、硅橡胶、滤料、型钢、垫圈等应符合相应的产品质量标准。
443 主要机具
1)施工机具:卷扬机、倒链、冲击电钻、汽车吊、手电钻、扳手、风铲、麻绳、滑车、钢丝绳、卡环、钢丝绳夹、套丝板、手压泵、钢丝钳、撬棍、拨杆、皮老虎等。
(2)测量检验工具:角尺、钢直尺、钢卷尺、水平尺、水平仪、百分表、千分表、塞尺、线坠
、水准仪、经纬仪等。
注:施工机具的配备以工程性质、施工条件及设计图纸要求合理配置。
444 作业条件
1)土建主体施工完毕、设备基础及预埋件的强度达到安装条件。
(2)安装前检查现场,应具备足够的运输空间及场地。应清理干净设备安装地点,要求无影响设备安装的障碍物及其他管道、设备、设施等。
3)设备和主、辅材料已运抵现场,安装所需机具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源.
45 材料和质量要点
451 材料关键要求
1)设备的地脚螺栓的规格、长度以及平、斜垫铁的厚度、材质和加工精度应满足设备安装要求.
2)设备安装所采用的减振器或减振垫的规格、材质和单位面积的承载率应符合设计和设备安装要求。
452 技术关键要求
(1)设备安装前应对设备基础进行复验,其预埋铁件、地脚螺栓孔的位置和尺寸应正确.根据土建的轴线,在基础上弹出设备安装的纵横向中心线。
(2)根据现场的实际情况,制定合理的设备运输方案和设备吊装方案。
453 质量关键要求
(1)地脚螺栓孔的二次灌浆,所用的细石混凝土或水泥砂浆的强度等级,应比基础强度等级高1~2 级.灌浆前应将螺栓孔内清理干净,每个孔洞灌浆必须一次完成,分层捣实。灌浆料的强度达到70%以上,方可拧紧地脚螺栓。
2)设备平正后,应将设备垫铁及时点焊牢固,防止垫铁滑动、脱落。
454 职业健康安全关键要求
(1)室外进行设备吊装作业时,应选择光线充足、无风的天气进行,吊装应有专人指挥;高空吊装,应在设备的对称部位挂两根棕绳进行牵引,防止设备晃动和打转。
2)分段装配式空调机组拼装时,应步调一致,防止板缝拼装夹伤手指。
3)凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病及有恐高症的人员不得从事高空作业。
455 环境关键要求
1)设备安装后,废弃的外包装应及时的进行清理出施工现场或定点堆放,防止污染环境和包装板上的钉子扎伤人。
2)设备地脚螺栓孔的二次灌浆时,应注意对设备表面、成品地面或墙面的保护,防止污染。
46 施工工艺
461 工艺流程
462 施工操作要点   
1)通风机的安装:
l)工艺流程:
2)基础验收:
①风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,坐标、标高及尺寸应符合设备安装要求。
②风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥能与基础紧密结合。
3)通风机检查及运输:
①按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录.
②叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定.
③进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子有无变形或锈蚀、碰损的现象.
④搬运设备应有专人指挥,使用的工具及绳索必须符合安全要求.
4_________设备清洗
①风机安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,使其转动灵活。
②用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾.
5)风机安装:
①风机就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。
②整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。风机吊至基础上后,用垫铁平,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。风机安装好后,同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。
③风机安装在无减振器的支架上,应垫上45mm 厚的橡胶板,平正后固定牢。
④风机安装在有减振器的机座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。
⑤通风机的机轴应保持水平,水平度允许偏差为0。21000;风机与电动机用联轴器连接时,两轴中心线应在同一直线上,两轴芯径向位移允许偏差为0.05 mm,两轴线倾斜允许偏差为0.21000
⑥通风机与电动机用三角皮带传动时,应对设备进行正,以保证电动机与通风机的轴线平行,并使两个皮带轮的中心线相重合.三角皮带拉紧程度控制在可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。
⑦安装通风机与电动机的传动皮带轮时,操作者应紧密配合,防止将手碰伤。挂皮带轮时不得把手指插入皮带轮内,防止事故发生。
⑧风机的传动装置外露部分应安装防护罩,风机的吸入口或吸入管直通大气时,应加装保护网或其他安全装置。
⑨通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。在现场条件允许的情况下,应保证出
口至弯管的距离A 大于或等于风口出口长边尺寸1525 倍(图4621)。如果受现场条件限制达不到要求,应在弯管内设导流叶片弥补。
⑩现场组装风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面,转子、轴径和轴封等处均不应作为捆缚部位。
11 输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层应严加保护。
12 大型组装轴流风机,叶轮与机壳的间隙应均匀分布,并符合设备技术文件要求。叶轮与进风外壳的间隙见表462
13 通风机附属的自控设备和观测仪器、仪表安装,应按设备技术文件规定执行。
14 风机试运转:经过全面检查,手动盘车,确认供应电源相序正确后方可送电试运转,运转前轴承箱必须加上适度的润滑油,并检查各项安全措施;叶轮旋转方向必须正确;在额定转速下试运转时间不得少于2h。运转后,再检查风机减振基础有无位移和损坏现象,做好记录。
(2)空调机组的安装:
1)工艺流程:
2)设备基础的验收:
根据安装图对设备基础的强度、外形尺寸、坐标、标高及减振装置进行认真检查。
3)设备开箱检验:
①开箱前检查外包装有无损坏和受潮.开箱后认真核对设备及各段的名称、规格、型号、技术条件是否符合设计要求.产品说明书、合格证、随机清单和设备技术文件应齐全。逐一检查主机附件、专用工具、备用配件等是否齐全,设备表面应无缺陷、缺损、损坏、锈蚀、受潮的现象。
②取下风机段活动板或通过检查门进入,用手盘动风机叶轮,检查有无与机壳相碰、风机减振部分是否符合要求。
③检查表冷器的凝结水部分是否畅通、有无渗漏,加热器及旁通阀是否严密、可靠,过滤器零部件是否齐全、滤料及过滤形式是否符合设计要求。
4)设备运输:
空调设备在水平运输和垂直运输之前尽可能不要开箱并保留好底座.现场水平运输时,应尽量采用车辆运输或钢管、跳板组合运输。室外垂直运输一般采用门式提升架或吊车,在机房内采用滑轮、倒链进行吊装和运输.整体设备允许的倾斜角度参照说明书。
5)一般装配式空调安装:
①阀门启闭应灵活,阀叶须平直.表面式换热器应有合格证,在规定期间内外表面又无损伤时,安装前可不做水压试验,否则应做水压实验。试验压力等于系统最高工作压力的15 倍,且不低于0.4MPa,试验时间为23min;压力不得下降。空调器内挡水板,可阻挡喷淋处理后的空气夹带水滴进入风管内,使空调房间湿度稳定.挡水板安装时前后不得装反。要求机组清理干净,箱体内无杂物。