一、概况
(一)现状
.本项地点处徐州市铜山区上海路西、海河路北,为我校学生公寓区内两栋学生公寓楼(南楼、北楼)新装空调。目前,南楼、北楼均无配套空调供电系统。
.校内供配电负荷
校园配电室位于校园西门南侧,与学宿南楼、北楼相距分别约为米、米。校内原有一台变压器,后又增加一台变压器,现有总负荷。根据目前用电情况,富余负荷能满足新增空调使用,不需再电增容。
.学宿房间现状
学宿建筑楼内房间分南北两侧分布,中间为走廊。
南楼房间成南北两侧分布,面积约平方米。一扇窗户,分别南开、北开,无阳台。
北楼房间成南北两侧分布,面积约平方米,一扇窗户,分别南开、北开。南侧房间无阳台,北侧房间有阳
台。
(二)空调安装方案确定路径
.基本原则。依据学宿房间面积确定设备选型,每个房间安装一套空调。依据学宿房间、设备安装位置确定专线供电线路,综合确定设备供电系统方案。依据学宿房间空调用电管理办法确定控电系统方案。
.空调
南侧房间室内机安装在窗户正上方、外机外挂安装在窗户下外墙上。
北侧有阳台房间外机安装在阳台侧墙上,室内机安装在窗户正上方。无阳台房间室内机安装在窗户正上方,外机安装在窗户下外墙上。
.供电系统
电源取自配电室,埋地、套管布设电缆供电,室内电缆架设桥架。每个房间一个电表,按楼层集中安装。南楼西侧、南楼东侧、北楼分别独立建设供电系统。
.控电系统
按照预付费管理,一表一卡。电表带有通讯接口,安装通讯网线,连接到值班管理室,实行统一管理。南楼西侧、南楼东侧、北楼分别独立建设控电系统。
二、方案编制
(一)学宿房间数据
(二)方案主要数据
.安装空调台。包含空调设备采购、安装两部分,工期约天。
.新增配套供电系统套。包含供电系统采购、安装两部分,工期约天。
.空调供电电缆。按照供电系统方案,确定电缆技术指标及布设方法、数量。
.通讯网线。按照控电方案,确定网线技术指标及布设方法、数量。
(三)设备主要技术要求
.空调
()分体式,定频,,可制热、制冷,零下度能够启动制热。
()为我国合法生产商生产的定型产品,具备三证。
()能效比不低于二级。
()具备标准配置的配件、备品,内外机驳接的铜管可以延长、连接。
()室外机安装机架材质为钢质,表层镀锌,样式美观,安全牢固。与空调外机大小匹配。
.电缆:铠甲电缆。
.电缆埋地套管:材质,直径。
(四)供电系统主要技术要求
.南楼
南楼西侧独立一个空调供电系统,总用电负荷,该系统一层楼梯间设置空调动力箱台,电表箱台,层楼梯间各设置台电表箱,电源由一层动力箱引入。
南楼东侧独立一个空调供电系统,总用电负荷,该系统一层楼梯间设置空调动力箱台,电表箱台,层楼梯间各设置台电表箱,电源由一层动力箱引入。
房间空调器安装规范.北楼
北楼独立一个空调供电系统,总负荷,一层原配电室内增加空调动力箱台,电表箱台,层配电室各增加电表箱台。
空调电计量选用预付费智能电表。室内空调供电线路,从空调电表箱至走廊,选用*耐火金属电缆桥架,房间内选用阻燃线槽,每个房间安装空调插座个,供电线路选用线制铜单线。
主电缆由配电室电缆保护管埋地敷设,埋地深度不小于。
三、设备安装要求
(一)设备及其配套配件、备品:符合我国空调器安装技术规范,由专业技术人员安装。
(二)配套设施安装:打通室内外机连接墙洞,安装室外落水管,安装外机稳固机架。安装必须的配套配件、备品。
(三)安全施工,清理、保洁安装现场,确保按约定工期完工。
四、供电系统安装要求
(一)遵守我国相关法律、法规,遵守我国相关技术规范。
(二)依据供电系统方案配置、安装相关设备与材料。
(三)由具有本项专业技术资格人员施工。