风管加固规范
1.规程和规范
1)空调通风系统在施工及竣工验收中应遵守国家、部颁的现行相关规程规 范,主要有:
(1)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003 年局部修订版
(2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
(3)《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)
(5)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)
(6)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)
(7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
(8)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)
(9)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
(10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
(11)《声环境质量标准》(GB3096-2008)
2)标准的执行 当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备使用说明书等技术文件之间有矛盾时,原则上应执行较高标准。当承包商认为需要采用较低标准时,必须事先征得招标人、设计院、监理工程师的共同书面确认,方可执行。
2.安装施工技术要求
1. 制冷设备与制冷附属设备的安装
(1)制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并具有产品质量合格证书、产品性能检测报告;安装时应参照供货商提供的有关安装资料和图纸。
(2)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装;
(3)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置位置应正确、接触紧密;螺栓必须拧紧,并有防松动措施;
(4)整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1/1000,并应符合设备技术文件的规定;
(5)制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为1/1000,并应符合设 备技术文件的规定;
(6)采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确,每个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm;
2. 水泵安装
(1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。
(2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。
(3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。
(4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。
(5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。
(6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。
房间空调器安装规范(7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。
(8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。
(9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。
3. 柜式空调机组和风机盘管 柜式空调机组和风机盘管机组等制冷空调设备安装检验要求如下表:
序号 | 指标名称 | 检验方法 | 合格判据 | 备注 | ||
第一部分:关键指标 | ||||||
1 | 空调温度、相 对温度 | 按照设计要求的测点布置干、湿球温度计,测量计算 站厅、站台和设备管理房等区域的室内温度和相对湿度。 | 符合设计要求 | |||
2 | 空调冷热水、 冷却水总流量 | 系统调试 | 与设计风量偏差点<10% | |||
第二部分:一般指标 | ||||||
1 | 冷水机组性能 | 测量以下参数:(1)冷冻水送、回水温度、 流量。(2)冷却水送、回水温度、 流量。(3)机组电机运转电流及功率。 | 冷冻水温和冷却水温均满足设计要求,性能达 到设备技术参数要求。 | |||
3 | 空气过滤器安 装平整、牢固方 向正确,过滤器四周与框架应 均匀压紧,无可 见缝隙,并应便于拆卸和更换 滤料 | 观察检查按总数10%的比例抽查,且不得少于1台。 | 现场检查符合要求 | |||
4. 风机安装